Антон111
07 янв 2016, 12:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
Ответы: 12
Просмотры: 7386

Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО

Спасибо всем. Отдельное спасибо Ярославу. Он угадал что давление газа проверить надо. А то все уперлись в антифриз.
Всех с праздником!
Антон111
06 янв 2016, 14:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
Ответы: 12
Просмотры: 7386

Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО

Уважаемые специалисты Бакси что еще можно посмотреть?
Антон111
06 янв 2016, 08:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
Ответы: 12
Просмотры: 7386

Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО

Антифриз слил сколько получилось. Немного конечно осталось 1/5 от начального объема гдето. Заменил на воду.
Запустили снова. Через несколько часов подача поднялась гдето до 50. Сейчас опять 40. Установленое значение 70.
Что еще можно посмотреть?
Антон111
05 янв 2016, 18:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
Ответы: 12
Просмотры: 7386

Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО

С управлением не могу разобраться.
1 что значит мигающая батарея? ( работа на СО но мигающая)
2 как включать котел чтобы эта батарея не мигала а горела
3 как выставлять уровень мощности (черточки над иконкой пламени)
4 как менять параметр CH MX
Антон111
05 янв 2016, 08:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
Ответы: 12
Просмотры: 7386

Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО

Т е котел греет 70 а подача 40. Пригорел антифриз, просто маленький теплосьем из за большой вязкости или что то третье? Как проверить?
Антон111
05 янв 2016, 07:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
Ответы: 12
Просмотры: 7386

Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО

Только настройки через панель. Датчик уличный присоединял щас он отсоединен. Температуру показывал. Настройки под него даже не менял.
Почему еще котел может давать 40 при выставленной 70? Может теплосьем большой. Какую разницу с обраткой может котел поддерживать?
Антон111
04 янв 2016, 17:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
Ответы: 12
Просмотры: 7386

Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО

В одноконтурный котел какая разница какой гликоль. Температура замерзания такая исторически сложилась. СО не первый год работает. А газ дали 3 недели назад. Давайте поэтапно как то исключать возможности. За 3 недели не на предельных режимах как мог теплообменник под замену? Отправлено спустя 1 минут...
Антон111
04 янв 2016, 17:08
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО
Ответы: 12
Просмотры: 7386

Luna 3 comfort 1.310 недогревает СО

При выставленном регулировании по теплоносителю на 75 градусов температура подачи около 45. Залит моноэтиленгликоль разбавленый до -30 ориентировочно. Котел работает меньше месяца вообще. Так как котел новый то еще не разобрался с его управлением. Раньше котел грел больше. Выше 50 грел. Но до заданн...

Перейти к расширенному поиску