ДмитрийC
25 ноя 2024, 21:56
Форум: Электрокоммутация
Тема: Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
Ответы: 27
Просмотры: 7090

Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?

Бывают ситуации, что лучше отключать (насосы отопления не дают нормально закрыться трехходовому клапану и часть теплоносителя идет в отопление, увеличивая время нагрева ГВС), только вот штатными средствами (даже при наличии KHG714106511) не нашел как настроить именно отключение на время подогрева ...
ДмитрийC
17 янв 2022, 22:35
Форум: Электрокоммутация
Тема: F4=10 Или снова "об известном""
Ответы: 1
Просмотры: 6181

F4=10 Или снова "об известном""

Решение найдено - оставлю здесь и в топике (ссылка выше):
с этим значением F04=10 выявилась проблема (я было обрадовался найдя этот совет, но потом заметил что это значение хорошо работает только, если котел запускается по термостату после остановки. Но стоит в процессе отопления ему переключиться ...
ДмитрийC
17 янв 2022, 22:32
Форум: Автоматика котлов
Тема: Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Ответы: 33
Просмотры: 32528

Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi

Позвольте поблагодарить! Но и немного дополнить - с этим значением F04=10 выявилась проблема (я было обрадовался найдя этот совет, но потом заметил что это значение хорошо работает только, если котел запускается по термостату после остановки. Но стоит в процессе отопления ему переключиться на запрос ...
ДмитрийC
16 янв 2022, 18:26
Форум: Электрокоммутация
Тема: F4=10 Или снова "об известном""
Ответы: 1
Просмотры: 6181

F4=10 Или снова "об известном""

Уважаемые господа!
Тема старая подключение дополнительного насоса к BAXI 1.310 через релейную плату. Спасибо Lekzan и топикстартеру за https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=6569 и совет включить контакты реле последовательно F05=05/F04=10 (запрос тепла и отключение насосов если при этом ...
ДмитрийC
19 янв 2016, 17:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Защитный Термодатчик
Ответы: 4
Просмотры: 3870

Защитный Термодатчик

Уважаемый Bahus,
п.3 однозначно, вы правы. Уже третий день работает без сбоев, еще до Вашего совета начали такой эксперимент.
Тема как заставить работать компьютерный ИБП (ну был такой под рукой :oops: ), оказывается баян https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-6, хоть и имеющий решение, но ...
ДмитрийC
18 янв 2016, 15:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Защитный Термодатчик
Ответы: 4
Просмотры: 3870

Защитный Термодатчик

Уважаемые специалисты, прошу помощи!

Периодически срабатывает индикатор: Защитный термодатчик. Котел BAXI 24
Какой либо системы в срабатывании не видно. И самое неприятное - чаще всего ночью срабатывает (стабилизатор есть Back-UPS).
Может сработать и на-холодную (в перерывах между включениями ...