Найдено 8 результатов

Renas
13 май 2016, 14:23
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел на 250 кв.м.
Ответы: 17
Просмотры: 10079

Котел на 250 кв.м.

RADAR,
RADAR писал(а): итого хороший бюджетный вариант..
Вы про слим или настенник двухконтурный?
Renas
13 май 2016, 13:16
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел на 250 кв.м.
Ответы: 17
Просмотры: 10079

Котел на 250 кв.м.

RADAR , Конденсатник очень дорого ну и получается зря 5-ти канальный дымоход строил. А у Слима еще цену можно было скинуть, так как спроса особого нет. Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду: 28918 но его цена и стоимость обслуживания перекроют все допы и экономию на 10 лет вперед.. в том то дело, а...
Renas
13 май 2016, 13:03
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел на 250 кв.м.
Ответы: 17
Просмотры: 10079

Котел на 250 кв.м.

28914 но лучше слим не брать и я постепенно прихожу к этому выводу, просто мне предлагали слим 1300ин б/у 1 сезон за 30 т.р., вот я и думал. Плюс есть опасения что при отоплении только ТП может иметь место конденсат на окнах, поэтому не исключал возможность дальнейшего подключения высокотемпературн...
Renas
13 май 2016, 10:58
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел на 250 кв.м.
Ответы: 17
Просмотры: 10079

Котел на 250 кв.м.

RADAR, Цифр нет, но.. нагреть теплоноситель скажем до 30 С и до 50С нужно разное количество топливо, в данном случаи газа, соответственно и счетчик больше накрутить и денег больше заплатим.
Renas
13 май 2016, 10:50
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел на 250 кв.м.
Ответы: 17
Просмотры: 10079

Котел на 250 кв.м.

Вот еще фото Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды: 28904 частично..не обязательно его использовать в низкотемпературном режиме..можно и с высокой температурой его использовать, а ТП через смеситель.. В таком случаи получается что котел будет работать на более высокой температуре а соответственно сжи...
Renas
13 май 2016, 10:30
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел на 250 кв.м.
Ответы: 17
Просмотры: 10079

Котел на 250 кв.м.

28888 Что-то подобное уже обсуждалось. Пришли к общему мнению - раз производитель заложил в Слим возможноть работы в низкотемпературном режиме - значит все нормально должно быть. А по поводу дымохода... Думаю что так, что эдак гильзовать вам его. Хоть Слим и из традиционных - кирпич у вас все равно...
Renas
12 май 2016, 18:11
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел на 250 кв.м.
Ответы: 17
Просмотры: 10079

Котел на 250 кв.м.

Bahus, Ну эффективность понятно, но он не для открытой камеры сгорания, а у меня все таки есть капитальный дымоход.
А по поводу слима мои опасения реальны?
Renas
12 май 2016, 17:03
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Котел на 250 кв.м.
Ответы: 17
Просмотры: 10079

Котел на 250 кв.м.

Здравствуйте! Дом 2 этажа, отапливаемая площадь 250 кв. Отопление планируется только теплыми полами по 12 контуров на каждом этаже (Общая длина протяженности труб 16мм около 1300 м.) Есть капитальный кирпичный дымоход. Изначально планировали устанавливать Baxi slim 1.300, но боюсь низкотемпературный...

Перейти к расширенному поиску