Только в эти выходные попал на дачу. Промыл оба фильтра: который на котле и который на обратке (дополнительный). Грязи было немного. Ничего не поменялось. Горит, тухнет и сразу поджигается.
А что может быть с пневмореле? Как его проверить?
Найдено 14 результатов
- 22 сен 2019, 12:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
- Ответы: 7
- Просмотры: 2937
- 04 сен 2019, 13:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
- Ответы: 7
- Просмотры: 2937
Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
Спасибо. Смогу посмотреть только на выходных.
- 01 сен 2019, 01:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
- Ответы: 7
- Просмотры: 2937
Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
Котел baxi nuvola comfort 280 FI
- 31 авг 2019, 23:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
- Ответы: 7
- Просмотры: 2937
Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
Здравствуйте.
В связи с похолодания и решил включить отопление. Заметил, что котел стал работать не правильно. Включается, работает 5-7 минут, потом выключается и через 1-2 секунды опять поджиг и опять работает 5-7 минут и т.д. Горячей водой в этот момент никто не пользуется.
Куда смотреть?
В связи с похолодания и решил включить отопление. Заметил, что котел стал работать не правильно. Включается, работает 5-7 минут, потом выключается и через 1-2 секунды опять поджиг и опять работает 5-7 минут и т.д. Горячей водой в этот момент никто не пользуется.
Куда смотреть?
- 09 авг 2018, 16:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 12840
Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
Отключил через панель управления котел.
Отключил из розетки.
Перекрыл подачу воды и антифриза в и из котла.
Слил воду из бойлера накопителя.
Снял насос (он мешает подлезть к верхней гайке)
Снял моторчик клапана.
Снял сам клапан.
Собирал в обратной последовательности.
Отключил из розетки.
Перекрыл подачу воды и антифриза в и из котла.
Слил воду из бойлера накопителя.
Снял насос (он мешает подлезть к верхней гайке)
Снял моторчик клапана.
Снял сам клапан.
Собирал в обратной последовательности.
- 09 авг 2018, 15:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 12840
Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
А что скрывать.
Заметили что на даче при большом расходе горячей воды стали нагреваться ближайшие к котлу батареи.
Почитал форум. У многих написано, что проблема в 3 х ходовом клапане.
Снял моторчик клапана, посмотрел, что шток моторчика никак не реагирует на включение/выключение горячей воды ...
Заметили что на даче при большом расходе горячей воды стали нагреваться ближайшие к котлу батареи.
Почитал форум. У многих написано, что проблема в 3 х ходовом клапане.
Снял моторчик клапана, посмотрел, что шток моторчика никак не реагирует на включение/выключение горячей воды ...
- 09 авг 2018, 09:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 12840
Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
Что Вы подразумеваете измерением напряжения между 2 точками под нагрузкой?
- 08 авг 2018, 22:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 12840
Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
50276 Фильтр на возврате воды почисть, наверное через байпас пробрасывает.
Это тот, который стоит на обратке отопления?
А должен ли насос включаться, когда горячая вода идёт, а ботареи выключены? По идее не должен. Но рукой чавтсвеутся, что он работает
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 13 секунд ...
Это тот, который стоит на обратке отопления?
А должен ли насос включаться, когда горячая вода идёт, а ботареи выключены? По идее не должен. Но рукой чавтсвеутся, что он работает
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 13 секунд ...
- 08 авг 2018, 15:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 12840
Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
А что ещё может быть?
Даже интересно.
Даже интересно.
- 08 авг 2018, 15:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 12840
Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
В системе отопления 1.
В ХВС 2,5
В ХВС 2,5
- 08 авг 2018, 14:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 12840
Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
Поменял 3ходовой клапан и моторчик клапана. Поставил оригинал Baxi.
Проблема осталась.
Какие ещё могут быть варианты?
Могла проржаветь трубка внутри теплообменника?
Проблема осталась.
Какие ещё могут быть варианты?
Могла проржаветь трубка внутри теплообменника?
- 08 авг 2018, 06:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 12840
Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
Тестером. На клемму 3 приходит постоянно 220 В. А клеммы 2 и 3 я так понимаю управляющие?.BAXI-Ural писал(а): И как это вы мерили? Подробно...
Не правильно?
- 07 авг 2018, 18:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 12840
Nuvola comfort 3 греются батареи вместе с ГВС
В последнее время заметил, что при включении горячей воды , стали нагреваться ближайшие к котлу батареи. Отопление выключено.
Почитал на форуме, что при включении горячей воды, мотор 3 ходового клапана должен щелкнуть и перевести клапан в нижнее положение.
Пробовал и отопление включать и горячую ...
Почитал на форуме, что при включении горячей воды, мотор 3 ходового клапана должен щелкнуть и перевести клапан в нижнее положение.
Пробовал и отопление включать и горячую ...
- 15 авг 2016, 02:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Хлопки при вкглючении ГВ на nuvola comfort 3
- Ответы: 1
- Просмотры: 2086
Хлопки при вкглючении ГВ на nuvola comfort 3
На котле, после его обслуживания "специалистом" при включении ГВ раздается иногда хлопок. Но это происходит, если в этот момент, котел работает и на отопление.
Я так понимаю, что надо смотреть реле поджига? Получается, что опаздывает поджиг при подаче газа?
Я так понимаю, что надо смотреть реле поджига? Получается, что опаздывает поджиг при подаче газа?