Как с помощью кситала можно получить сигнал об ошибке? Расскажите подробнее, пожалуйста.Anatolii писал(а): считывания сигнала об ошибке, то подключайте релейную плату на разъем платы Х7.
Найдено 8 результатов
- 09 янв 2017, 13:02
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: BAXI MAIN 5 24F и Кситал
- Ответы: 7
- Просмотры: 17939
BAXI MAIN 5 24F и Кситал
- 09 янв 2017, 13:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка E03
- Ответы: 86
- Просмотры: 67536
Ошибка E03
котел Eco Four новый и только что установлеенный тоже выдал ошибку Е03 - датчик тяги. На улице мороз - 25С. На трубе сосулька. сбивали, котел сам запускался - хватало часа на два. Утром вызвали мастера. Он открыл сверху котла одно круглое окошка для подсоса воздуха из помещения. следовательно с улиц...
- 09 янв 2017, 12:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
- Ответы: 22
- Просмотры: 13440
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
35002 начал тактовать котел MainFour 24f, в системе теплоноситель, Котел не греет СО выше 52 градусов. Вызвали мастера, проверил все датчики температуры - в норме, снял и прочистил теплообменник - не помогло. Договорились, что приедет с исправной платой для проверки (ждем). Чтобы котел хоть как-то ...
- 09 дек 2016, 12:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Mainfour 240f не нагревает СО выше 59 гр
- Ответы: 11
- Просмотры: 6885
Baxi Mainfour 240f не нагревает СО выше 59 гр
25017 На котле оставил только режим отопления, выставил температуру отопления на максимум 76 гр., дождался включения котла на обогрев СО и открыл на смесителе кран горячей воды. При открытом кране горячей воды на смесителе отопление греется сколько нужно, до 76 гр. я не стал ждать, до 65 грел в теч...
- 09 дек 2016, 12:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
- Ответы: 22
- Просмотры: 13440
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
34445 К сожалению, возле котла буду только в выходные, если проблема останется, все проверю Отчитываюсь: 34434 проблема на котле MainFour 24f начал тактовать котел MainFour 24f, в системе теплоноситель, Котел не греет СО выше 52 градусов. Вызвали мастера, проверил все датчики температуры - в норме,...
- 01 дек 2016, 08:41
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Baxi MAIN Four 18 F - Возможность подключения выносной панели?
- Ответы: 19
- Просмотры: 10542
Baxi MAIN Four 18 F - Возможность подключения выностной панели?
30149 Все котлы прекрасно работают по OpenTherm с блоками ZONT H1-V(+адаптер OpenTherm) Добрый день! Имеется котел MainFour 24f и GSM управление через Кситал (комнатный термостат). На момент покупки Кситала про адаптер OpenTherm И Zont от микролайн не знал ничего. Подскажите! Как теперь мне получат...
- 29 ноя 2016, 22:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
- Ответы: 22
- Просмотры: 13440
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
34437 смысле рукой, - на ГВС должен быть холоднее чем на отоплении... К сожалению, возле котла буду только в выходные, если проблема останется, все проверю. А сейчас важно, чтобы котел хоть как-то стабильно работал, чтобы дом не остыл. А если разбора гор. воды в момент ошибки нет, то и датчик темпе...
- 29 ноя 2016, 21:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
- Ответы: 22
- Просмотры: 13440
Baxi Mainfour 240F, отключается при работе на отопление
Похожая проблема на котле MainFour 24f, только в систему залит теплоноситель незамерзайка.
Правильно ли я понимаю, что при теплоносителе не должен засоряться теплообменник?
Правильно ли я понимаю, что при теплоносителе не должен засоряться теплообменник?
В смысле пощупать датчик?BAXI-Ural писал(а):Скорее всего котел встает по перегреву датчика температуры ГВС (можно рукой пощупать),