Найдено 5 результатов
- 04 дек 2019, 11:20
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.
- Ответы: 2
- Просмотры: 4357
Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.
так нагрузка на отопление какая? сколько отапливаемая площадь?
Отапливаемая площадь меньше 100 м*м. Высота потолков 2,5. Дом бревенчатый. Вытяжная вентиляция через кухню и с/у. Утеплен (проконопачен) неплохо. При уличной температуре -6С падение температуры внутри дома с 23С до 22С при выключенном ...
- 04 дек 2019, 10:31
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.
- Ответы: 2
- Просмотры: 4357
Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.
Привет.
Есть одноэтажный дом c неотапливаемой мансардой (холодным чердаком). СО закрытая. Разводка коллекторная. Т. к. это дача, то в будни там никого нет. Соответственно двери не открываются и проч – т. е. тепловой контур полностью стабилен.
Котел Baxi Luna 3 Comfort 240i. Панель управления ...
Есть одноэтажный дом c неотапливаемой мансардой (холодным чердаком). СО закрытая. Разводка коллекторная. Т. к. это дача, то в будни там никого нет. Соответственно двери не открываются и проч – т. е. тепловой контур полностью стабилен.
Котел Baxi Luna 3 Comfort 240i. Панель управления ...
- 24 ноя 2016, 11:18
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Чтобы это значило ?
- Ответы: 8
- Просмотры: 4739
Чтобы это значило ?
Температуру теплоносителя я явно не выставлял - т.к. режим по комнатному термостату.
Температура за эти дни радикально не менялась. Так -5 в среднем.
Согласен что по картинке он не тактует, а работает постоянно. Хотя температура выставлена 15 градусов, и в принципе он ее достигает.
Собственно ...
Температура за эти дни радикально не менялась. Так -5 в среднем.
Согласен что по картинке он не тактует, а работает постоянно. Хотя температура выставлена 15 градусов, и в принципе он ее достигает.
Собственно ...
- 23 ноя 2016, 19:26
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Чтобы это значило ?
- Ответы: 8
- Просмотры: 4739
Чтобы это значило ?
Московского область. Дмитровский район.
ПЗА нет. Котел работает в режиме от выносной панели (фактически от комнатного термостата). Произошло изменение в понедельник в 18- с чем-то. С тех пор ничего не менялось (в поведении графика).
ПЗА нет. Котел работает в режиме от выносной панели (фактически от комнатного термостата). Произошло изменение в понедельник в 18- с чем-то. С тех пор ничего не менялось (в поведении графика).
- 23 ноя 2016, 18:12
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Чтобы это значило ?
- Ответы: 8
- Просмотры: 4739
Чтобы это значило ?
Здравствуйте.
Есть котел Baxi Luna 3 comfort 240 i.
Сам котел стоит на даче.
Монюторю его работу удаленно, с помощью GSM мониторинга температуры. Просто датчик температуры в бойлерной с результатами в инетрнет (сам датчик к котлу не подключен), т.е. мониторится фактически результат работы котла, а ...
Есть котел Baxi Luna 3 comfort 240 i.
Сам котел стоит на даче.
Монюторю его работу удаленно, с помощью GSM мониторинга температуры. Просто датчик температуры в бойлерной с результатами в инетрнет (сам датчик к котлу не подключен), т.е. мониторится фактически результат работы котла, а ...