Найдено 17 результатов
- 17 янв 2021, 15:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 3522
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Михряй а вы используете автоматику? у вас регулирование по датчику температуры? Да, по датчику уличной температуры и Kreg Отправлено спустя 6 минут 53 секунды: правильно и делают...пожалеешь ж*пу клиента - посадишь свою и возможно надолго...не стоит эта копейка риска... Чё-то каша у тебя в голове к...
- 17 янв 2021, 12:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 3522
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Е00 ненормально. А, если не секрет, у вас палатка топится, что вы 85 задаёте? У меня Kreg=2 сейчас. Температура на улице -20С. Котел пишет сам, что задает температуру теплоносителя 85 и, соответственно, стремится к ней. Но сам же и выключается при 76-80. При этом отключается без ошибок, а как будто...
- 16 янв 2021, 23:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 3522
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Вентилятор крутится очень легко и без заеданий. Не знаю, сможет и захочет ли у нас кто-нибудь протестировать и отремонтировать плату? Дилеры, к сожалению, не умеют и не хотят думать и анализировать... Это я как сотрудник дилерского центра с многолетним опытом знаю (только в другой области). Крупнобл...
- 16 янв 2021, 20:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 3522
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Прессостат просто усовершенствованный тоже BAXI и с нем несколько лет котел работал нормально. Насколько я знаю, производитель уже давно стал ставить именно этот прессостат - у старой конструкции постоянно конденсат в трубочке мешал его нормальной работе...
- 16 янв 2021, 19:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 3522
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Если бы все было так просто! Ошибку 03Е я давно прошел - несколько лет назад поменял прессостат на другую конструкцию.
При неисправном прессостате он из этой ошибки вообще не выходит. А у меня ошибка зажигается, а потом котел запускается без моего участия...
А ошибка 00Е вообще нигде не описана(
При неисправном прессостате он из этой ошибки вообще не выходит. А у меня ошибка зажигается, а потом котел запускается без моего участия...
А ошибка 00Е вообще нигде не описана(
- 16 янв 2021, 16:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 3522
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Неправильно написал тему - неадекватная работа отопления, а не ГВС. Сейчас по морозам котел перестал выходить на заданную температуру - задает 85, а отключается на 75. Из-за этого в доме прохладно. С ГВС тоже ненормально - подогрев воды включается, выдает порцию горячей воды, потом идет холодная.......
- 12 янв 2021, 13:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
- Ответы: 16
- Просмотры: 3522
BAXI Luna 3 Comfort 310Fi неадекватная работа ГВС
Котлу 10 лет.Перед поджигом пламени вешает ошибки Е03, потом Е00 и запускается. Пламя сначала горит потихоньку, потом разгорается сильнее и выключается. Так происходит циклично с периодичностью примерно полторы минуты. На видео записал весь цикл. Температура теплоносителя повышается равномерно приме...
- 25 фев 2017, 14:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
- Ответы: 21
- Просмотры: 14572
Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
38293 А что мешает оба устройства использовать? ДУТ будет подстраивать температуру теплоносителя, ДКТ будет говорить котлу, когда включаться, когда выключаться. Интересная мысль. Я, честно говоря, не допускал такой возможности - видимо, инструкцию читал невнимательно. Ну уж коли Вы об этом написали...
- 23 фев 2017, 20:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
- Ответы: 21
- Просмотры: 14572
Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Я постоянно думаю, что этот вариант предпочтителен. Но так случилось, что мне сразу при монтаже котла установили датчик уличной температуры. Я особо не жаловался. Полагаю, что при возникшем сбое я бы имел ту-же проблему. Скорее всего, тем не менее, действительно установлю табло в комнату - благо, ко...
- 23 фев 2017, 15:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
- Ответы: 21
- Просмотры: 14572
Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Съемная панель установлена на котле.
AMBON 0
MODUL 1
Управляю с помощью Kreg
Ставил 0 и 0, устанавливал температуру на 60С, но котел продолжал работать в том-же режиме - не нагревал теплоноситель выше 50С.
AMBON 0
MODUL 1
Управляю с помощью Kreg
Ставил 0 и 0, устанавливал температуру на 60С, но котел продолжал работать в том-же режиме - не нагревал теплоноситель выше 50С.
- 22 фев 2017, 23:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
- Ответы: 21
- Просмотры: 14572
Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
К сожалению, ответа на вопрос, как-же эти мухи-комары в засушенном виде воздействовали столь ужасным образом на работу автоматики котла, я так и не узнал...
- 22 фев 2017, 16:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
- Ответы: 21
- Просмотры: 14572
Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Промежуточный результат. По совету одного товарища полез в камеру сгорания чтобы проверить состояние датчика пламени. С ним оказалось все хорошо, но решил воспользоваться ситуацией и подуть продувочным пистолетом. Продул все места, куда подлез и выдул килограмм разного мусора, в основном дохлых кома...
- 22 фев 2017, 12:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
- Ответы: 21
- Просмотры: 14572
Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Вторичный теплообменник промыл недавно. Датчик температуры проверим. Но на ощупь температура соответствует показаниям датчика. Слабая циркуляция? - физику не понимаю. Вчера промывал первичный теплообменник - проток хороший. Батареи по всему дому примерно одинаково теплые, т.е. до всех батарей циркул...
- 21 фев 2017, 23:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
- Ответы: 21
- Просмотры: 14572
Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Промыл первичный теплообменник - безрезультатно.
При включении расхода горячей воды горелка включается на полную, вода быстро нагревается, и нагрев отключается - начинает течь холодная вода. Потом опять нагрев и выключение, и так постоянно...
При включении расхода горячей воды горелка включается на полную, вода быстро нагревается, и нагрев отключается - начинает течь холодная вода. Потом опять нагрев и выключение, и так постоянно...
- 21 фев 2017, 10:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
- Ответы: 21
- Просмотры: 14572
Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Вижу, что в газовой плите все конфорки жарят по-полному. Но важнее то, что вижу, как горит пламя в окошке - оно горит не на полную мощность, при этом значок модуляции показывает минимум. Потом может чуть добавиться пламени, и значок тут-же это отражает. Изредка бывает, что еще посильнее и значок пок...
- 20 фев 2017, 22:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
- Ответы: 21
- Просмотры: 14572
Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
С давлением газа точно все хорошо. Насчет первичного теплообменника я сомневаюсь, поскольку, по моему пониманию, котел должен греть до заданной температуры не зависимо от забитости теплообменника. Но если он забит, то нагреваться будет дольше. Или локально будет закипать теплоноситель, но этого не с...
- 20 фев 2017, 21:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
- Ответы: 21
- Просмотры: 14572
Luna 3 Comfort 310Fi слабо нагревает теплоноситель
Котлу 5 лет. Возникла проблема следующего характера. Нагрев теплоносителя явно не соответствует Kreg. Раньше менял Kreg в диапазоне 1,7 при температуре ниже -5С до 2,3 при температуре выше (подключен датчик внешней температуры). Теплоноситель нагревался примерно в соответствии с диаграммой в инструк...