Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли вода со следующими параметрами для конденсационного котла?
Общая минералзация 300мг/л
Жесткость общая 1,5 град. жесткости
Бикарбонаты 200мг/л
Кальцый 25 мг/л
Магний 5 мг/л
Это питьевая бутылированная вода производимая местным заводом с пометкой "не ...
Найдено 10 результатов
- 14 ноя 2017, 16:56
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Параметры воды для конденсационного котла
- Ответы: 5
- Просмотры: 20928
- 13 ноя 2017, 20:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- Ответы: 20
- Просмотры: 8862
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Здравствуйте! Да, причина выхода теплообменника из строя жесткая вода и подпитки. Понадеялись, что вода на которой по 10 и более лет работают обычные котлы подойдет и этому...
Теплообменник, в качестве эксперимента, был разобран (разрезан) промыт от отложений (внутри,снаружи), проварен и ...
Теплообменник, в качестве эксперимента, был разобран (разрезан) промыт от отложений (внутри,снаружи), проварен и ...
- 19 окт 2017, 20:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- Ответы: 20
- Просмотры: 8862
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Все, тема исчерпана. Потек теплообменник.
- 16 окт 2017, 16:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- Ответы: 20
- Просмотры: 8862
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Провел эксперименты:
1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается.
2. Если резко увеличить температуру подачи котел набирает ее не плавно, а скачками (ускорится, замедлится, ускорится больше, замедлится...)
Пока думаю помыть теплообменник.
Схемы нет, но вот фото разводки. На бойлер ...
1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается.
2. Если резко увеличить температуру подачи котел набирает ее не плавно, а скачками (ускорится, замедлится, ускорится больше, замедлится...)
Пока думаю помыть теплообменник.
Схемы нет, но вот фото разводки. На бойлер ...
- 13 окт 2017, 16:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- Ответы: 20
- Просмотры: 8862
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Через гидрострелку подключены три насоса:
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики 11 шт) около 60 градусов
-на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа (около 40 градусов сейчас.)
Общая площадь 450 м2.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением ...
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики 11 шт) около 60 градусов
-на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа (около 40 градусов сейчас.)
Общая площадь 450 м2.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением ...
- 13 окт 2017, 11:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- Ответы: 20
- Просмотры: 8862
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Спасибо, есть интересные результаты:
-температура обратки (параметр 06) не меняется 51,5-51,7 градуса
-температура на выходе из котла СКАЧЕТ от 61,6 до 64 градусов!
Как интерпретировать?
-температура обратки (параметр 06) не меняется 51,5-51,7 градуса
-температура на выходе из котла СКАЧЕТ от 61,6 до 64 градусов!
Как интерпретировать?
- 12 окт 2017, 20:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- Ответы: 20
- Просмотры: 8862
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
полипропилен
- 12 окт 2017, 20:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- Ответы: 20
- Просмотры: 8862
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
-если оставить только бойлер котел сильно утихнет и будет работать вполне равномерно
-площадь 450м2, но сейчас у нас на юге довольно тепло и на батареи идет вода t около 40 градусов это не сильно напрягает котел (на батареи ~40градусов на бойлер ~65градусов)
-между гидроразделителем и котлом ...
-площадь 450м2, но сейчас у нас на юге довольно тепло и на батареи идет вода t около 40 градусов это не сильно напрягает котел (на батареи ~40градусов на бойлер ~65градусов)
-между гидроразделителем и котлом ...
- 12 окт 2017, 19:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- Ответы: 20
- Просмотры: 8862
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Зачем котлу с циклом в 15 секунд то давать жару, то утихать. Ну выбрал мощность работы в соответствии с входящей температурой и заданной и работай на одних оборотах. Пока условия не поменяются. Или я не прав? Подобное происходило после запуска 2 этажа ( на год позже первого) в фильтр-сетку на котле ...
- 12 окт 2017, 18:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- Ответы: 20
- Просмотры: 8862
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Здравствуйте!
Оборудование:
-котел baxi luna duo tec mp 1.50
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики)
-через гидрострелку подключены три насоса: на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа и бойлера косвенного нагрева.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ...
Оборудование:
-котел baxi luna duo tec mp 1.50
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики)
-через гидрострелку подключены три насоса: на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа и бойлера косвенного нагрева.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ...