Найдено 10 результатов

Игорь Олегович
14 ноя 2017, 16:56
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Параметры воды для конденсационного котла
Ответы: 5
Просмотры: 15747

Параметры воды для конденсационного котла

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли вода со следующими параметрами для конденсационного котла? Общая минералзация 300мг/л Жесткость общая 1,5 град. жесткости Бикарбонаты 200мг/л Кальцый 25 мг/л Магний 5 мг/л Это питьевая бутылированная вода производимая местным заводом с пометкой "...
Игорь Олегович
13 ноя 2017, 20:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Ответы: 20
Просмотры: 8567

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Здравствуйте! Да, причина выхода теплообменника из строя жесткая вода и подпитки. Понадеялись, что вода на которой по 10 и более лет работают обычные котлы подойдет и этому... Теплообменник, в качестве эксперимента, был разобран (разрезан) промыт от отложений (внутри,снаружи), проварен и опрессован....
Игорь Олегович
19 окт 2017, 20:12
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Ответы: 20
Просмотры: 8567

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Все, тема исчерпана. Потек теплообменник.
Игорь Олегович
16 окт 2017, 16:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Ответы: 20
Просмотры: 8567

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Провел эксперименты: 1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается. 2. Если резко увеличить температуру подачи котел набирает ее не плавно, а скачками (ускорится, замедлится, ускорится больше, замедлится...) Пока думаю помыть теплообменник. Схемы нет, но вот фото разводки. На бойлер зеле...
Игорь Олегович
13 окт 2017, 16:27
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Ответы: 20
Просмотры: 8567

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Через гидрострелку подключены три насоса: -бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики 11 шт) около 60 градусов -на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа (около 40 градусов сейчас.) Общая площадь 450 м2. Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (дл...
Игорь Олегович
13 окт 2017, 11:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Ответы: 20
Просмотры: 8567

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Спасибо, есть интересные результаты:
-температура обратки (параметр 06) не меняется 51,5-51,7 градуса
-температура на выходе из котла СКАЧЕТ от 61,6 до 64 градусов!
Как интерпретировать?
Игорь Олегович
12 окт 2017, 20:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Ответы: 20
Просмотры: 8567

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

-если оставить только бойлер котел сильно утихнет и будет работать вполне равномерно -площадь 450м2, но сейчас у нас на юге довольно тепло и на батареи идет вода t около 40 градусов это не сильно напрягает котел (на батареи ~40градусов на бойлер ~65градусов) -между гидроразделителем и котлом диаметр...
Игорь Олегович
12 окт 2017, 19:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Ответы: 20
Просмотры: 8567

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Зачем котлу с циклом в 15 секунд то давать жару, то утихать. Ну выбрал мощность работы в соответствии с входящей температурой и заданной и работай на одних оборотах. Пока условия не поменяются. Или я не прав? Подобное происходило после запуска 2 этажа ( на год позже первого) в фильтр-сетку на котле ...
Игорь Олегович
12 окт 2017, 18:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Ответы: 20
Просмотры: 8567

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Здравствуйте! Оборудование: -котел baxi luna duo tec mp 1.50 -бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики) -через гидрострелку подключены три насоса: на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа и бойлера косвенного нагрева. Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручны...

Перейти к расширенному поиску