Найдено 10273 результата
- 08 май 2024, 14:55
- Форум: Программирование настроек
- Тема: NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы
- Ответы: 12
- Просмотры: 157
NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы
котел напрямую к теплому полу, еще в эту схему повесили радиаторы Не-не-не. Изначально речь только о тёплых полах ведётся же. Если присутствуют радиаторы, то это уже не низкотемпературная система и без смесительного узла не обойтись. Либо радиаторы вешать секционностью х2. А бочка всё-равно как пят...
- 08 май 2024, 12:54
- Форум: Программирование настроек
- Тема: NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы
- Ответы: 12
- Просмотры: 157
NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы
которое будет замыкать провод и удерживать его замкнутым от +40 до +85 градусов и от +85 до +40 держать разомкнутым Не выйдет. Словим ошибку по обрыву датчика. Я так понял эта буферная емкость должна работать примерно по типу гидравлического разделителя. Единственное, что мне видится - выставить те...
- 08 май 2024, 12:28
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Eco 5 compact 24f не греет воду
- Ответы: 5
- Просмотры: 114
Eco 5 compact 24f не греет воду
В семинарской тетради, на странице 56 есть описание как проверить элементы ГВС.
- 08 май 2024, 12:23
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna3 Comfort и комнатный термостат
- Ответы: 111
- Просмотры: 38215
Luna3 Comfort и комнатный термостат
На котле? На котле да. Колодка М1, контакты 1-2 вместо перемычки. В термостате посадить на 5-6
- 08 май 2024, 09:45
- Форум: Программирование настроек
- Тема: NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы
- Ответы: 12
- Просмотры: 157
NUVOLA 3 COMFORT 240fi / буферная емкость / теплые полы
Ох какая странная и "непонятнозачемная" схема.
Давайте поподробнее о назначении ёмкости и что вы вообще от системы с такой конфигурацией хотите получить.
Давайте поподробнее о назначении ёмкости и что вы вообще от системы с такой конфигурацией хотите получить.
- 08 май 2024, 09:41
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Eco 5 compact 24f не греет воду
- Ответы: 5
- Просмотры: 114
- 08 май 2024, 09:36
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna3 Comfort и комнатный термостат
- Ответы: 111
- Просмотры: 38215
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Не вижу причин как можно было бы его спалить.
Для питания достаточно подключения 3-4 внешнего питания 220VAC. Отцепите всё остальное и проверьте подключение этих.
Для питания достаточно подключения 3-4 внешнего питания 220VAC. Отцепите всё остальное и проверьте подключение этих.
- 07 май 2024, 17:04
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
- Ответы: 31
- Просмотры: 894
Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
Для Luna-3 нужен KHG71406191-
Судя по артикулу на фотке - правильный.
Судя по артикулу на фотке - правильный.
- 07 май 2024, 17:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Sig-2 14i - падает температура нагрева при использовании душа
- Ответы: 24
- Просмотры: 7223
Sig-2 14i - падает температура нагрева при использовании душа
2 предположения 1. Отрабатывает термостат дымовых газов по перегреву 2. Отрабатывает предельный термостат по перегреву воды. В момент погасания горелки (тогда, когда этого не должно быть) - прозвонить оба датчика на разрыв. Они нормально замкнуты, размыкаются при достижении предельной температуры. С...
- 07 май 2024, 09:36
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Помогите новичку с подключением автоматики
- Ответы: 3
- Просмотры: 122
Помогите новичку с подключением автоматики
Тогда проще всего на сухие контакты прицепить вторым номером (указанный вами экземпляр так и подключается). Тогда ничего переподключать не придётся. Только настройки параметров. В целом, тогда можно панель поставить на котёл и отключить её комнатный датчик. Тогда, правда, дешевле было обычную Luna-3...
- 06 май 2024, 17:07
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Помогите новичку с подключением автоматики
- Ответы: 3
- Просмотры: 122
Помогите новичку с подключением автоматики
Не очень понимаю для чего покупать ещё один термостат, если всё то же самое штатная панель сумеет?
- 06 май 2024, 17:02
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Baxi Eco Four 2.24F помогите разобраться чья сборка?
- Ответы: 1
- Просмотры: 94
Baxi Eco Four 2.24F помогите разобраться чья сборка?
Сбоку на котле шильдик приклеен. Там всё написано.
EcoFour собирают на заводе Westen в Бассано-дель-Граппа, Италия.
На турецком заводе Baymak собирают котлы Eco Classic и Eco Nova. Я про модели, которые официально поставляются в РФ.
EcoFour собирают на заводе Westen в Бассано-дель-Граппа, Италия.
На турецком заводе Baymak собирают котлы Eco Classic и Eco Nova. Я про модели, которые официально поставляются в РФ.
- 06 май 2024, 09:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите!! Горячая вода в душе работает, а в кухне и умывальнике - нет!
- Ответы: 3
- Просмотры: 134
Помогите!! Горячая вода в душе работает, а в кухне и умывальнике - нет!
Интересная избирательность. Мне пока только один вариант в голову приходит. Возможно на датчике протока много грязи собралось и из-за этого расхода с умывальников недостаточно, чтобы включить котел на нагрев. А в душевой лейке, как правило, возможный расход сам по себе больше, там осиляет. Звучит бр...
- 06 май 2024, 09:06
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
- Ответы: 31
- Просмотры: 894
- 04 май 2024, 14:57
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: привод для KHG71409631-
- Ответы: 1
- Просмотры: 121
привод для KHG71409631-
https://service.baxi.ru/info/spare-code?SpareSearch%5Bcode%5D=5694580 Вот такой. Про аналоги там все ссылки есть. Изделия идентичные. Аналоги разные по артикулам и ценам поскольку с разных заводов Baxi поставляются. Какой дешевле найдёте, тот и берите. У других производителей котлов есть такие же. А...
- 04 май 2024, 14:52
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
- Ответы: 31
- Просмотры: 894
Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
У них там с прошивками свистопляска. Зато это единственная модель, которую прибить к "Comfort" можно. Специально отдельных вход для панели прикрутили. Ибо оба устройства с котлом по OpenTherm общаются. Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд: Комплект подключения бойлера Baxi для одноконтурны...
- 04 май 2024, 14:45
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Вторичный теплообменник eco 5 compact 24f
- Ответы: 2
- Просмотры: 184
Вторичный теплообменник eco 5 compact 24f
Отключаете котёл от электроснабжения. Перекрываете все 4 крана под котлом. Открываете вентили подпитки и слива в котле. Сливаете всё, что сольётся. Если в доме есть смеситель ниже уровня котла - открыть его на ГВС. Затем открыть кран ГВС под котлом. Остатки должны слиться, поскольку вакуумирования н...
- 03 май 2024, 12:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi EcoNova ошибка Е05
- Ответы: 4
- Просмотры: 154
Baxi EcoNova ошибка Е05
Да. Двигатель вентилятора 220AC
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Можно посмотреть соседнее реле. То, которое для насоса. Они в разное время включаются, однако исходное питание у них с одного и того же места должно идти. Могу и ошибаться, конечно. В общем смотреть обвязку на плате.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Можно посмотреть соседнее реле. То, которое для насоса. Они в разное время включаются, однако исходное питание у них с одного и того же места должно идти. Могу и ошибаться, конечно. В общем смотреть обвязку на плате.
- 03 май 2024, 11:02
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
- Ответы: 6
- Просмотры: 157
Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
Всё-равно +/-5 включает/выключает?
- 03 май 2024, 10:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi EcoNova ошибка Е05
- Ответы: 4
- Просмотры: 154
Baxi EcoNova ошибка Е05
Напряжение на всякий случай замерьте не на контактах вентилятора, а на выходе с платы. А ещё лучше на выходе с реле вентилятора на плате. Ну и вообще обвязку реле пощупать. Что-то странное какое-то значение прилетает. Откуда там столько.
- 03 май 2024, 10:25
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
- Ответы: 31
- Просмотры: 894
- 02 май 2024, 17:05
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
- Ответы: 6
- Просмотры: 157
Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
Железобетонно утверждать не буду, но мне это видится логичным.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Причём уточню. Речь не только про ГВС, а именно про ГВС при работе с бойлером. Ибо заводское значение отсутствует изначально.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Причём уточню. Речь не только про ГВС, а именно про ГВС при работе с бойлером. Ибо заводское значение отсутствует изначально.
- 02 май 2024, 16:55
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
- Ответы: 31
- Просмотры: 894
- 02 май 2024, 16:47
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
- Ответы: 6
- Просмотры: 157
Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
Есть подозрение что это гистерезис температуры в бойлере. Как минимум это точно про ГВС.
- 29 апр 2024, 19:40
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
- Ответы: 31
- Просмотры: 894
Помогите подобрать котел и БКН в каркасный дом
Связка Луна+Бочка лучше. Экофор с комплектом в эти же деньги выйдет. А там как бюджет позволит. Обычно на дом 200 литров берут. Всё зависит от потребления
- 29 апр 2024, 19:31
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: ECO 4S 24F как настроить циркуляционный насос.
- Ответы: 3
- Просмотры: 151
ECO 4S 24F как настроить циркуляционный насос.
Что значит насос перевести? Какбэ там нет кнопочек.
И да. Во время работы ГВС он тоже включен
И да. Во время работы ГВС он тоже включен
- 29 апр 2024, 19:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Back Nuvolla 3 comfort
- Ответы: 14
- Просмотры: 310
Back Nuvolla 3 comfort
На верхней полке есть ссылка на сервисную часть
- 29 апр 2024, 19:28
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Baxi EcoHome 24F + OpenTherm
- Ответы: 3
- Просмотры: 265
Baxi EcoHome 24F + OpenTherm
Потому что производителю лень ))))
Подключается просто, если Коннект или коннект+. В комплекте штекер есть, который нужно на плату посадить. В противном случае крутитесь как хотите.
Подключается просто, если Коннект или коннект+. В комплекте штекер есть, который нужно на плату посадить. В противном случае крутитесь как хотите.
- 27 апр 2024, 10:39
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Газовый котёл уличного исполнения
- Ответы: 8
- Просмотры: 5228
Газовый котёл уличного исполнения
В инструкции с наскока не нашёл, а в генеральном каталоге написано: Разработанные с учетом соответствующих технологий котлы этой серии работают при температуре наружного воздуха до -15°С, а на заводе тестируются при -20°С В Башкирии я бы не стал такой эксперимент проводить. Можете позвонить Андрею Ж...
- 27 апр 2024, 09:06
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Baxi EcoHome 24F + OpenTherm
- Ответы: 3
- Просмотры: 265
Baxi EcoHome 24F + OpenTherm
Все котлы Baxi четвертого поколения поддерживают протоков OT. В том числе и EcoHome.