Найдено 4 результата
- 03 мар 2018, 11:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi slim 1.400 in+внешний бойлер ACV
- Ответы: 4
- Просмотры: 4853
Котёл Baxi slim 1.400 in+внешний бойлер ACV
Принял. Артикул термостата безопасности по перегреву 8630390 - 95 С. Артикул датчика температуры ГВС BAXI для подключения стороннего бойлера khw 714087410. Буду ставить родной датчик. Уважаемые знатоки, скажите, а как создать пятно контакта, между датчиком температуры ГВС BAXI и погружной гильзой в ...
- 03 мар 2018, 09:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл Baxi slim 1.400 in+внешний бойлер ACV
- Ответы: 4
- Просмотры: 4853
Котёл Baxi slim 1.400 in+внешний бойлер ACV
Добрый день. Помогите понять что происходит с напольником slim 1.400 in. Котел пытается нагреть бойлер (по приоритету ГВС), и подогревает воду в системе отопления до 85 С, и продолжает шпарить. Нервы не выдерживают, я выключаю. Бойлер внешний ACV (бак в баке 210 литров, служит 7 лет на очень плохой ...
- 05 фев 2018, 19:04
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi SLIM закипел, автоматика защиты.
- Ответы: 3
- Просмотры: 7470
Baxi SLIM закипел, автоматика защиты.
Не понял я Вас если честно. Пар увидели через сбросник воздуха на бойлере.
Мне вообще странно, если выключить насос который снимает тепло с теплообменника котла, разве должен котел в аварию уходить. Неужели сразу закипает. Что же делать тогда?
Мне вообще странно, если выключить насос который снимает тепло с теплообменника котла, разве должен котел в аварию уходить. Неужели сразу закипает. Что же делать тогда?
- 05 фев 2018, 09:00
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Baxi SLIM закипел, автоматика защиты.
- Ответы: 3
- Просмотры: 7470
Baxi SLIM закипел, автоматика защиты.
Всем привет. Имеется котел Baxi SLIM 1.490 iN (с вытяжным колпаком). Схема подключения нарисована во вложении. Но суть проста. Имеется гребенка (с 4 мощными насосами вилло). Эти насосы всасывают из гребенки в контура. В гребенку идет труба 40 мм. из подачи котла. В котле насоса нет. Гид. разделителя...