Найдено 14 результатов

anuka83
04 окт 2018, 16:59
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Каков принцип работы системы отопления и обогрева гвс
Ответы: 15
Просмотры: 12570

Каков принцип работы системы отопления и обогрева гвс

Добрый день, Илья! Не заметил банальную вещь. У меня на линии обратки СО стоит насос включенная в розетку. Плюс на котле стоит родной насос грундфос, который идет с комплектацией slim 1.300 fi. Вот и вся фишка. Теперь у меня два вопроса. Первый скорее адресую своему сантехнику. :| 1. Что делает на л...
anuka83
30 сен 2018, 13:16
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Каков принцип работы системы отопления и обогрева гвс
Ответы: 15
Просмотры: 12570

Каков принцип работы системы отопления и обогрева гвс

Добрый день, Имеется котел Slim 1.300 Fi и накопитель Slim UB INOX 120. Подскажите пожалуйста, каков принцип работы котла в зимнем режиме, если терморегулятор СО стоит на минимальном значении(ниже зоны Comfort), а терморегулятор ГВС стоит выше зоны Comfort? Сейчас наблюдается такая картина: Когда ко...
anuka83
28 май 2018, 08:36
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

На выходных поменял обратный клапан на обратке ГВС в бойлер. Проблема с плохой рециркуляцией решилась. По крайней мере, трубы подачи и обратки ГВС быстро приняли нужную температуру. Нормально что у котла 70-80 градусов, а на бойлере манометр показывает 50-60 градусов? И должен ли вообще котел показы...
anuka83
24 май 2018, 18:39
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

49303 Выключить котел, скинуть колодку с синими проводами датчика, ну и на прозвонку. Должен показать соответствующее температуре в бойлере сопротивление подсказать. почему то мультиметр с 2К не показывает ничего. Значение снял при 70 град котла, и 45 град бойлера. 4,97 значение бойлера. 2,29 значе...
anuka83
23 май 2018, 07:58
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

Возможно ли завоздушивание бойлера? На бойлере отсутствует воздухотводчик.
anuka83
22 май 2018, 20:32
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

49303 Я про 32-60, который на обратке отопления. 32-60 выключен. Краны на подаче и обратке перекрыты. 49303 Выключить котел, скинуть колодку с синими проводами датчика, ну и на прозвонку. Должен показать соответствующее температуре в бойлере сопротивление подсказать. Таблица сопротивлений в семинар...
anuka83
22 май 2018, 17:34
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

49283 Блин. Мысли кончились. Подключено вроде правильно. Особого криминала не вижу. Ну разве что постоянно молотящий 32-60, который отбирает мощность во время работы на бойлер. Может ли получиться такая ситуация из-за этого насоса? Сообразить не могу. В любом случае сейчас этот насос не нужен и его...
anuka83
22 май 2018, 13:05
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

Вот еще фотки
anuka83
22 май 2018, 13:01
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

Приветствую Илья, 1. С факта. Взял ручку и на листке все нарисовал. :) 2. Насос бойлера 25-40 подключен в плату котла (датчик и насос). Насос на обратке 32-60 тупо в розетке. Циркулирует постоянно. 3. Высылаю новую схему согласно коментарию. 4. Переключатель D.POMPA в положении ON. 5. Контакты M2 пе...
anuka83
22 май 2018, 10:02
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

Всем добрый день!

Наблюдаю последнюю неделю. Из за перегрева котел выключался пару раз. Картина та же самая.

Нарисовал схему обвязки. Надеюсь, ничего не пропустил.
anuka83
18 май 2018, 21:10
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

Вот еще фото
anuka83
18 май 2018, 21:09
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

Прилагаю фото
anuka83
18 май 2018, 11:08
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

Наблюдаю последние пару дней. Котел перегревается и срабатывает автоматика на выключение. :( Моргают индикаторы 30 и 40. То есть Индикатор блокировки из-за отсутствия пламени и Индикатор срабатывания термостата перегрева.

Сегодня постараюсь все сфоткать и выложить.
anuka83
17 май 2018, 15:35
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120
Ответы: 22
Просмотры: 9522

Slim 1.300 Fi и Slim UB INOX 120

Добрый день всем! Прошу сильно не ругать. В котельном деле новичок. Имеется котел slim 1.300 Fi и бойлер косвенного нагрева slim inox 120. Недавно перевели котел на летний режим. Дело в том, что котел закипает раньше чем температура воды в бойлере. Если на котле 70 градусов, то на термометре бойлера...

Перейти к расширенному поиску