- 25 дек 2019, 11:28
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Подключение электронного термостата 3-мя проводами.
- Ответы: 1
- Просмотры: 4189
Подключение электронного термостата 3-мя проводами.
Добрый день может кто сможет помочь. В общем имеется котел baxi slim 1.490 от него в свое время был проложен провод 3*1.5 для установки комнатного термостата. Когда пришло время установки оказалось, что по-хорошему нужно 4. Где-то на просторах интернета нашел ролик, где подключают термостат тремя ...
- 24 май 2018, 09:55
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
- Ответы: 11
- Просмотры: 5730
slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
Есть slim 1.490 + drazice okc 200, бойлер подключен к котлу датчиком KHW71408741. Датчик опущен в колбу бойлера вместе с термометром приблизительно до уровня выхода для рециркуляции. В итоге при включении и установке переключателя приблизительно на середину зоны "комфорт" котел неспешно прогревается ...