Найдено 8 результатов

sm1tco
28 сен 2018, 12:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: пресостат Honevell
Ответы: 23
Просмотры: 15695

пресостат Honevell

Был сегодня в сц. Покупал релешку. Симптомы такие же как выше описано. Пока не шелкнеш по нему делов нет. Так вот ребята из сц порекомендовали вынести пресостат из камеры. Сказали что не любят эти штуки высоких температур от этого и аыходят из строя. Посмотрел котел. Вывести "на улицу" без проблем ...
sm1tco
23 сен 2018, 08:52
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС
Ответы: 16
Просмотры: 9153

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Про фильтр задумывался и не раз. Но в воде просто куча двухвалентного железа. И обычным фильтром тут дело не испрааить. А установка водоподготовки для этой гадости ну уж совсем не скромно стоит.
Но наверное придется все таки раскошеливаться. На неделе поеду в сэс делать анализ воды а там уже будем ...
sm1tco
22 сен 2018, 19:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС
Ответы: 16
Просмотры: 9153

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

А правильно это как ? Заполнил как обычно по чуть чуть из крана подпитки отопления, он чуть побулькал и сейчас вроде все норм
sm1tco
22 сен 2018, 18:07
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС
Ответы: 16
Просмотры: 9153

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС


думаю этой хрени и в трубах и котле валом.
Ход мысли правильный, только бойлер забыл добавить. ;) Внутри бойлера на змеевике к "этой хере" ещё и накипь в плюсе будет. Если есть возможность разобрать бойлер (я не вникал в эти нюансы), то механическая очистка всего и вся - самый оптимальный ...
sm1tco
19 сен 2018, 12:08
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС
Ответы: 16
Просмотры: 9153

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Starik писал(а): 19 сен 2018, 11:59 Ты про эту тему https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=5406?
Значит вынимать придется, чистить и анод менять попутно.
Да, про эту. Чет как-то боязно мне после этой темы стало за бойлер, да и за котел в частности, особенно зная какая у нас водичка
sm1tco
19 сен 2018, 10:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС
Ответы: 16
Просмотры: 9153

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Для подобных агрегатов какую-то особенную химию использовать нужно или любую бытовую ? А то я тут форум немного почитал, народ пишет что змеевик ржавеет, не ускорит ли этот процесс химия ?
sm1tco
19 сен 2018, 06:55
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС
Ответы: 16
Просмотры: 9153

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Вроде снизу бойлера есть какое-то тех. отверстие, попробую туда залезть. А вообще он неразборный насколько я понял =(((
sm1tco
17 сен 2018, 19:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС
Ответы: 16
Просмотры: 9153

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добрый всем день. С ходу не нашел похожей темы ( если было и кто-то нашел ткните пожалуйста пальцем). Установлен котел Nuvola-3 comfort 320Fi.
Проблема следующая. Утром иду в душ,( купаться я люблю и легко могу пол часа сидеть в нем) и спустя некоторое время начинает идти холодная вода( я так ...

Перейти к расширенному поиску