Найден 221 результат

Alex-BAXI
10 мар 2015, 16:03
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 47
Просмотры: 33138

Re: Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Как вы затраты снизить собираетесь? :mrgreen: И там и там что бы воду нагреть нужно сжечь газ!
Alex-BAXI
10 мар 2015, 15:55
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Fourtech 24 не греет горячую воду
Ответы: 29
Просмотры: 20819

Re: Fourtech 24 не греет горячую воду

Если на дисплее кран ГВС (индикация запроса) постоянно моргает когда открыт кран, то есть вероятность что пластинчатый теплообменник забивается накипью, в результате чего котел отключается когда вода в контуре отопления превышает 85 градусов. зайдите в инфо режим и посмотрите при какой температуре в...
Alex-BAXI
12 фев 2015, 10:39
Форум: Старые темы
Тема: BAXI sag2
Ответы: 2
Просмотры: 11875

Re: BAXI sag2

Все чертежи есть на нашем сайте в разделе запчастей, по данной ссылке вы можете скачать каталог для вашего водоногревателя http://www.baxi.ru/service/documents?id=65
Как вам удалось полностью его забить накипью - загадка, по сути это бочка с входом и выходом. что же туда надо было заливать?? :shock:
Alex-BAXI
29 окт 2014, 16:33
Форум: Старые темы
Тема: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел
Ответы: 16
Просмотры: 20432

Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел

При такой схеме котел на ГВС будет работать как обычный котел с проточным теплообменником, как будешь пользоваться водой - столько по времени и будет работать.
Alex-BAXI
21 окт 2014, 17:18
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Slim 1.300 iN вопрос про эл. питание
Ответы: 4
Просмотры: 3763

Re: Baxi Slim 1.300 iN вопрос про эл. питание

Что значит не работал? Ошибка? если ошибка то какая? селектор же не мог при отключении электричества в другое положение встать.
Alex-BAXI
21 окт 2014, 17:16
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Ответы: 24
Просмотры: 15397

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

да, и что за релейная плата вам нужна :?:
Alex-BAXI
21 окт 2014, 17:15
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Ответы: 24
Просмотры: 15397

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

а на дисплее котла какая температура - в режиме инфо параметр 03 = ?. И если не секрет - зачем вам температура в бойлере 30 гр? :? По умолчанию действительно внутри бойлера стоит датчик для конденсационных котлов. НО на всякий случай проверьте тестором сопротивление при разных температурах (например...
Alex-BAXI
20 окт 2014, 14:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Подключение датчика QAC34 к Slim iN
Ответы: 2
Просмотры: 2147

Re: Подключение датчика QAC34 к Slim iN

Отключите этот датчик. Он для конденсационных котлов. Вам нужен этот - KHG 71406211•
Alex-BAXI
17 окт 2014, 16:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление
Ответы: 16
Просмотры: 6884

Re: DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление

У соседа давление газ может отличаться. нужно давление на входе в ваш котел. антифриз или вода все таки?
Alex-BAXI
17 окт 2014, 15:40
Форум: Другие вопросы
Тема: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Ответы: 21
Просмотры: 11098

Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только

добрый день! к сожалению у кого в Оренбурге есть газаанализатор я подсказать не могу - попробуйте обратится к нашим сервисным центрам - вот ссылка http://www.baxi.ru/service/centers что касается изменения параметра 536 то следует делать поэтапно, в вашем случае попробовать убавить мощность на полови...
Alex-BAXI
17 окт 2014, 14:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление
Ответы: 16
Просмотры: 6884

Re: DuoTec Compact 20 (конденс, 1 год) не греет отопление

добрый день!

не могли бы вы все таки более подробно описать неисправность?
ошибка Е128 появляется всегда? давление газа какое?(то что оно в пределах нормы это хорошо, но хотелось бы в цифрах) из какой именно трубы идет гул? в систему залита вода или антифриз?
Alex-BAXI
17 окт 2014, 14:35
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел
Ответы: 24
Просмотры: 15397

Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 - внешний бойлел

Добрый день! не совсем понял какая связь между температурой на котле и температурой в бойлере? на бойлере какую температуру выставляете? что именно неприятно? на всякий случай полное название бойлера? По основному вопросу - если вы делаете независимые контура - то делать их надо через гидрострелку, ...
Alex-BAXI
14 окт 2014, 17:53
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Напольный котел 30 КВТ 4 контура
Ответы: 5
Просмотры: 4291

Re: Напольный котел 30 КВТ 4 контура

Надежность тут ни при чем. Если вы рассматриваете вариант с чугунными котлами то они не смогут управлять смесительными контурами, если рассматривать вариант с конденсационным котлом, то их мощность начинается от 65 кВт. Сколько независимых смесительных контуров будет в итоге?
Alex-BAXI
14 окт 2014, 17:38
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Напольный котел 30 КВТ 4 контура
Ответы: 5
Просмотры: 4291

Re: Напольный котел 30 КВТ 4 контура

добрый день!

контуры радиаторов со смесительным клапаном или нет? управляемые с котла или нет? почему именно напольный котел рассматриваете?
Alex-BAXI
14 окт 2014, 13:01
Форум: Программирование настроек
Тема: Какой параметр выставить для регистрации ошибки на котле?
Ответы: 1
Просмотры: 2855

Re: Какой параметр выставить для регистрации ошибки на котле

Добрый день! Интерфейсная плата, которая установлена в Вашем котле предназначена для подключения выносной панели AVS 77. Производителем электроники (Siemens) не заявлена возможность вывода сигнала о блокировке. Непонятно так же откуда вы взяли информацию по установке параметра F4, в инструкции этого...
Alex-BAXI
08 окт 2014, 11:43
Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
Тема: Помогите с котлом
Ответы: 1
Просмотры: 6360

Re: Помогите с котлом

Добрый день!

Какие документы вам нужны кроме гарантийного талона и инструкции?
их можно скачать на нашем сайте по этой ссылке - http://www.baxi.ru/service/documents?id=75
Alex-BAXI
06 окт 2014, 11:27
Форум: Старые темы
Тема: UB 120 и QAA73
Ответы: 3
Просмотры: 3068

Re: UB 120 и QAA73

Добрый день!

Все верно, для того что бы QAA 73 управлял бойлером необходимо его(бойлер) подключать через датчик ГВС, а не термостат. Его код KHG 71406191•
Alex-BAXI
03 окт 2014, 09:37
Форум: Другие вопросы
Тема: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Ответы: 21
Просмотры: 11098

Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только

В итоге - 504 й параметр 45 выставили?? просьба более конкретно описать выставленные параметры. Для чего 541 параметр изменили вы так и не ответили, то что в первом сообщении вы написали не дает понимания для чего это. В вашем случае рекомендую изменить параметр 536, при этом желательно перенастраив...
Alex-BAXI
30 сен 2014, 18:04
Форум: Другие вопросы
Тема: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только
Ответы: 21
Просмотры: 11098

Re: Luna 3 Comfort HT погодозависимая автоматика и не только

Ваша ирония не уместна. На форуме отвечают не только представители Baxi но и в основном все желающие. Если по существу - вы много информации предоставили но не указали ни мощность котла, ни площадь отопления. озвучьте эти данные, кроме вас их никто не знает. Для каких целей вы меняли параметр 541 и ...
Alex-BAXI
24 сен 2014, 15:45
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

... гистерезис порядка 10 градусов... Инженер по телефону сказал, что гистерезис 5 градусов. А нагрев воды в бойлере включается только по датчику температуры или есть датчик протока? И как они завязаны в алгоритме? И еще вопрос... Сколько времени остывает вода в бойлере? Например, догрел бойлер до ...
Alex-BAXI
23 сен 2014, 15:00
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

да, с кодом ошибся, все верно 71402271. По сути этот аксессуар обычный тройник с обратным клапаном, дополнительной документации на него нету.
Alex-BAXI
23 сен 2014, 14:43
Форум: Электрокоммутация
Тема: Датчик уличной температуры на slim
Ответы: 22
Просмотры: 18958

Re: Датчик уличной температуры на slim

Это погружной датчик бойлера для двухконтурных слимов идет как запчасть, поэтому и код другой, соответственно он тоже подойдет. хватит уже сомневаться :mrgreen:
Alex-BAXI
23 сен 2014, 14:37
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

1) Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 код KHG 71408541•
2)гистерезис порядка 10 градусов
3) насос и прочие аксессуары для рециркуляции BAXI не производит
Alex-BAXI
28 июл 2014, 10:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 7124

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добрый день! По поводу датчика - есть подозрение что вам могли продать датчик с другой характеристикой (было бы неплохо узнать его код) поскольку бойлер подключен после стрелки укажите что установлено в параметре Н632? Ну и я лично не до конца понял схемы вашей - если термостаты подключены к насосам...
Alex-BAXI
22 июл 2014, 17:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не нагревает ОВ Baxi Fourtech 24F
Ответы: 1
Просмотры: 2053

Re: Не нагревает ОВ Baxi Fourtech 24F

Добрый вечер!

То что котел работает без остановки не является аварийной ситуацией. В помещение тепло? Какие теплопотери в помещении? кто и для чего поставил минимальную мощность на 100%? :shock: Из каких соображений? Так же непонятно для чего подключен второй насос, да еще и без байпаса :?:
Alex-BAXI
22 июл 2014, 10:24
Форум: Старые темы
Тема: Возможно ли подключение дымососа на атмосферный котёл?
Ответы: 2
Просмотры: 2581

Re: Возможно ли подключение дымососа на атмосферный котёл?

Да, возможно, во вложении письмо по этому поводу. Если котел еще не куплен рассмотрите альтернативу чугунным котлам - конденсационные котлы. Они все с закрытой камерой сгорания а мощность котлов вплоть до 320 кВт
Alex-BAXI
21 июл 2014, 13:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 7124

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

По подробней опишите вашу схему. Что за регуляторы? куда подключены? полное название модели котла и пр.
Alex-BAXI
18 июл 2014, 12:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 7124

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

C другим датчиком уличной температуры он и не должен работать, у них характеристики ну совсем разные, так что все логично. А что касается перемычки, то ее там по умолчанию нет.
Alex-BAXI
11 июл 2014, 09:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: бакси фоуртеч ф24
Ответы: 13
Просмотры: 6389

Re: бакси фоуртеч ф24

Провернуть вал очень просто - откручиваете передний винт на вале насоса. Вы прежде чем самому котел запускать инструкцию читали? откуда вообще черпаете информацию? Е25 это не ошибка датчика температуры, это ошибка по отсутствию циркуляции. :!:
Alex-BAXI
10 июл 2014, 16:08
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: бакси фоуртеч ф24
Ответы: 13
Просмотры: 6389

Re: бакси фоуртеч ф24

Трубы подачи и обратки по отоплению и ГВС не перепутаны? краны нигде не закрыты? Вал насоса перед первым пуском проворачивали? ищите где то там, чудес в таких случаях не бывает! :idea:

Перейти к расширенному поиску