Найден 4481 результат
- 02 сен 2012, 20:25
- Форум: Старые темы
- Тема: Щелкают радиаторы
- Ответы: 13
- Просмотры: 26825
Re: Щелкают радиаторы
Полипропиленовые трубы имеют большое температурное удлинение. При нагревании-остывании таскают за собой и радиаторы, те щелкают по креплениям. Такая версия...
- 02 сен 2012, 00:19
- Форум: Старые темы
- Тема: ошибка Е01 при первом запуске
- Ответы: 21
- Просмотры: 16708
Re: ошибка Е01 при первом запуске
Если котел продолжает работать при переворачивании вилки, то 100% "косяки" с электроподключением...
При правильном, в соответствии с нормами, электроснабжении и изоляции от наводок по газопроводу, трубам воды-отопления в одном из положений вилки в розетке котел СТРОГО выдает Е1...
При правильном, в соответствии с нормами, электроснабжении и изоляции от наводок по газопроводу, трубам воды-отопления в одном из положений вилки в розетке котел СТРОГО выдает Е1...
- 01 сен 2012, 23:56
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Замена Waillant на Baxi
- Ответы: 14
- Просмотры: 10687
Re: Замена Waillant на Baxi
Можно обратиться в офис BAXI в Ростове, - там подскажут, кто там есть в Таганроге...
http://www.baxi.ru/about/contacts
http://www.baxi.ru/about/contacts
- 20 авг 2012, 08:46
- Форум: Старые темы
- Тема: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
- Ответы: 10
- Просмотры: 7972
Re: Подключение Magictime к Baxi Slim iN1400
Magictime все же считается программируемым термостатом. А так без разницы...
- 17 авг 2012, 15:11
- Форум: Старые темы
- Тема: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева
- Ответы: 6
- Просмотры: 6570
Re: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева
Выпадение солей в осадок - процесс постепенный. Просто существует температурная точка насыщения, начала.
В зависимости от исходной жесткости это может быть и 15С, и 50С, и 99С...
В зависимости от исходной жесткости это может быть и 15С, и 50С, и 99С...
- 17 авг 2012, 12:05
- Форум: Старые темы
- Тема: ошибка Е01 при первом запуске
- Ответы: 21
- Просмотры: 16708
Re: ошибка Е01 при первом запуске
В самом деле! Бывает граждане и в инструкцию не заглянут, а уже начинают жаловаться...Bahus писал(а):Алё-алё. А газовый клапан кто-нибудь на сжиженный газ перестроил? Замены форсунок недостаточно
- 16 авг 2012, 18:02
- Форум: Старые темы
- Тема: ошибка Е01 при первом запуске
- Ответы: 21
- Просмотры: 16708
Re: ошибка Е01 при первом запуске
Ну раз у Вас все в порядке с электрикой (в чем лично я не уверен), смотрите состояние, чистоту горелки, электрода, не нарушен ли контакт электрода-кабеля-платы, исправность платы(маловероятно) методом замены...
- 16 авг 2012, 17:09
- Форум: Старые темы
- Тема: ошибка Е01 при первом запуске
- Ответы: 21
- Просмотры: 16708
Re: ошибка Е01 при первом запуске
Ну тогда объясните мне, где у трансформатора во вторичной обмотке может быть "фаза", "ноль"... Я, в прошлом электромонтер 7 разряда. не понимаю
- 16 авг 2012, 16:32
- Форум: Старые темы
- Тема: ошибка Е01 при первом запуске
- Ответы: 21
- Просмотры: 16708
Re: ошибка Е01 при первом запуске
А кто Вам это сказал? Вы в этом точно уверены? Котел действительно подключен по трех-полюсной схеме, "фаза-ноль-зануление"?НИКОЛАЕВИЧ писал(а):он запитан как положено
- 16 авг 2012, 12:13
- Форум: Старые темы
- Тема: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева
- Ответы: 6
- Просмотры: 6570
Re: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева
Подскажите пожалуйста по Бойлеру косвенного нагрева Baxi Premier plus, 1) Возможно ли его подключение к твердотопливному котлу, учитывая, что теплоноситель поступающий из котла в бойлер будет иметь температуру 95-100 °C? Да пожалуйста... 2) в инструкции к бойлеру сказано: "Диапазон регулирован...
- 16 авг 2012, 06:57
- Форум: Старые темы
- Тема: ошибка Е01 при первом запуске
- Ответы: 21
- Просмотры: 16708
Re: ошибка Е01 при первом запуске
Идея крайне простая Запитайте котел по электрике как положено по стандартам...
В 90% случаев помогает...
В 90% случаев помогает...