  • котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
    obmen2015 »
    9 Ответы
    5491 Просмотры
    Последнее сообщение obmen2015
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. »
    11 Ответы
    1239 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
  • Baxi Slim 1400. включается и отключается. Проблема в датчике ионизации.
    timurhai94 »
    2 Ответы
    328 Просмотры
    Последнее сообщение timurhai94
  • Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
    karpyc »
    11 Ответы
    647 Просмотры
    Последнее сообщение BahusАватара пользователя
  • Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
    Johnny »
    34 Ответы
    5055 Просмотры
    Последнее сообщение BahusАватара пользователя
  • Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
    ats41 »
    34 Ответы
    2290 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Греет ГВС до 90 градусов
    Konstantin123 »
    6 Ответы
    423 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-UralАватара пользователя
  • Плавающая проблема с ГВС (Duo Tech compact 24 GA)
    vikbel »
    21 Ответы
    532 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-UralАватара пользователя
  • Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
    Weresk »
    3 Ответы
    470 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-UralАватара пользователя
  • Как вывернуть золотник из ниппеля РБ Baxi eco5 compact ?
    ua3vtm »
    10 Ответы
    3809 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 71
  • Аватара пользователя Работает ГВС но не работает отопление
    АлександрC »
    30 Ответы
    23013 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-UralАватара пользователя
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars »
    1 Ответы
    842 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-UralАватара пользователя
  • Котёл MF 240f не включает отопление
    Sanno7321 »
    7 Ответы
    400 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Ampera 12, плохо стал греть.!!!??
    Amikkr »
    17 Ответы
    560 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 »
    4 Ответы
    861 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
    PsaPGL »
    7 Ответы
    588 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Вопрос по газовой колонке Бакси 11 с пьезорозжигом.
    Янина »
    8 Ответы
    474 Просмотры
    Последнее сообщение Янина
  • Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка
    Darki »
    10 Ответы
    571 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Горелка на бакси зажигается и тухнет, зажигается и тухнет
    lex083 »
    91 Ответы
    79846 Просмотры
    Последнее сообщение fominvg
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User »
    8 Ответы
    546 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User
  • slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
    balbessor »
    39 Ответы
    7537 Просмотры
    Последнее сообщение tallishe
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S »
    8 Ответы
    669 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
  • Оптимальная температура ГВС
    karpyc »
    2 Ответы
    549 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-UralАватара пользователя
  • Клипса крепления термостата теплообменника.
    karpyc »
    6 Ответы
    444 Просмотры
    Последнее сообщение BahusАватара пользователя
  • Перестало работать ГВС на Main Four 240f
    boxi »
    19 Ответы
    987 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco compact 24f ошибка 65
    Aksell »
    16 Ответы
    976 Просмотры
    Последнее сообщение Aksell
  • Кран слива котла в бакси слим
    Стоймастер »
    4 Ответы
    553 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
    Dev_Dimon »
    21 Ответы
    692 Просмотры
    Последнее сообщение BahusАватара пользователя
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel »
    3 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение BahusАватара пользователя
  • Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
    Dracula2015 »
    48 Ответы
    57096 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Модуляция при розжиге.
    Kir80 »
    31 Ответы
    13871 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Максимальная температура в СО
    BAG_KGN »
    1 Ответы
    375 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Постоянные ошибки Е01. И Е98 с момента установки после замены платы и по сей день
    Natalya »
    14 Ответы
    5726 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь Ч
  • Ремонт насоса WILO BXSL 15/5-1C
    Andr12 »
    2 Ответы
    411 Просмотры
    Последнее сообщение Andr12
  • Чем смазать уплотнительные кольца теплообменника?
    karpyc »
    6 Ответы
    821 Просмотры
    Последнее сообщение karpyc
  • Чистка чугунного теплообменника
    teplomehanik »
    1 Ответы
    410 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi luna3 310 fi повышается давление в системе отопления
    ZimaV »
    6 Ответы
    2685 Просмотры
    Последнее сообщение mmmaaxxх
  • Котел 2-х контурный Бакси экофоор 24 ф!
    Aleks--1987 »
    34 Ответы
    2777 Просмотры
    Последнее сообщение Aleks--1987
  • Eco nova 1.24f первый запуск.
    Pasha »
    6 Ответы
    479 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-UralАватара пользователя
  • BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05
    mihalych72 »
    5 Ответы
    2008 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Котёл Baxi Slim EF 1.31 напольный энергонезависимый
    User11 »
    2 Ответы
    412 Просмотры
    Последнее сообщение User11
  • Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
    Kuler »
    84 Ответы
    3457 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы
    ИгорьК »
    17 Ответы
    6103 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
    Azamat_Ufa »
    20 Ответы
    9372 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан
    cyrill »
    11 Ответы
    1490 Просмотры
    Последнее сообщение cyrill
  • ZONT H-1 подключение через open therm
    Mimino1973 »
    17 Ответы
    500 Просмотры
    Последнее сообщение BahusАватара пользователя
  • Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
    dickiidick »
    2 Ответы
    336 Просмотры
    Последнее сообщение dickiidick
  • Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
    VlMor »
    5 Ответы
    463 Просмотры
    Последнее сообщение BahusАватара пользователя
  • Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
    Алексей Нико »
    11 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Перестал отключаться насос
    dayamaya »
    4 Ответы
    944 Просмотры
    Последнее сообщение WormJiM
Новая тема

Вернуться к списку форумов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения