Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 13:02
- Мой котел: Baxi MainFour 240F
- Благодарил (а): 1 раз
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
Добрый день.
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c комнатным термостатом ?
Поставил термостат в комнате и теперь при достижении заданной температуры насос котла отключается и по системе отопления не циркулирует теплоноситель. Батареи остывают .Несколько комнат, 2 этажа , где быстрее остывает , где медленнее, термостат один и с ним стало не комфортно. Без термостата настроены батареи при постоянном движении теплоносителя, везде было комфортно. Когда котел работал без термостата насос крутил постоянно, но были каждые 5 минут включения и выключения горелки. Температура батарей была равномерная.
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c комнатным термостатом ?
Поставил термостат в комнате и теперь при достижении заданной температуры насос котла отключается и по системе отопления не циркулирует теплоноситель. Батареи остывают .Несколько комнат, 2 этажа , где быстрее остывает , где медленнее, термостат один и с ним стало не комфортно. Без термостата настроены батареи при постоянном движении теплоносителя, везде было комфортно. Когда котел работал без термостата насос крутил постоянно, но были каждые 5 минут включения и выключения горелки. Температура батарей была равномерная.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
В том и дело, что байпас имеет сопротивление намного меньше котла и поток пройдет через него практически целиком..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
- вот и об этом ,как просчитать ?RADAR писал(а): практически целиком.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Как обычно по рекомендации соседа ТС воткнул 25-60 или 80 насос , что дальше согласно этой схеме ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
К стати пока флудим по теме , начинаю переделывать вспомогательное помещение 2 котла экофо 24 одноконтурники подключены к бойлеру и к системе без трехходового ,но с датчиком в Б/К , прикольно работает ! Ну и классика доп насос ,как раз по такой схеме, как у Бакси ,роль байпаса играет Б/К ,при отключении доп .насоса происходит резкий удар в котле ,и котел начинает работать в нормальном режиме нагревая бойлер .
Последний раз редактировалось plehan 05 ноя 2017, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
- работает один ! Там обратных клапанов нет !RADAR писал(а): 2 котла- другая тема
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 13:02
- Мой котел: Baxi MainFour 240F
- Благодарил (а): 1 раз
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
У меня простая система отопления : котёл Baxi , два коллектора по одному на этаж и в каждой комнате по радиатору. Всё делалось строителями исходя из их опыта . Все работает уже 10 лет ( за исключением котла поменял уже третий раз ). Теперь дорабатываю своими силами, вот термостат прикупил, поставил, настраиваю.plehan писал(а): Г/Р правильное решение и рассчитываемое !
Г / Р не заморачивались, нет у меня ни бассейнов , ни теплых полов, ни бойлеров, зачем усложнять систему Г/ Р, и без неё прекрасно всё работает.
Стоит ли в моём случае ставить Г/Р ?
Как рассчитать второй насос ? Нужен такой же по характеристикам как в котле или наоборот мощнее и слабее ? Какого диаметра должен быть байпас равным или меньшим основным трубам подходящим к котлу ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
mikkhr писал(а): без неё прекрасно всё работает.
mikkhr писал(а): за исключением котла поменял уже третий раз
- нужно . К бассейнам отношение не имеет .mikkhr писал(а): Стоит ли в моём случае ставить Г/Р ?
- это к разработчику типовой схемыmikkhr писал(а): Как рассчитать второй насос ? Нужен такой же по характеристикам как в котле или наоборот мощнее и слабее ? Какого диаметра должен быть байпас равным или меньшим основным трубам подходящим к котлу ?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вот к чему приводит опыт
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
- бойлер ,в правую сторону подключен . Его теплообменник !RADAR писал(а): Где же там байпас?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
Причем если его нагреть до 60 грд котел не включается пока Б/К не израсходует тепло на сис-му отопления
- то ,то разницы нет где он справа или под котлом ( байпас ) на таком расстоянии можно пренебречь потерей в трубе условно .RADAR писал(а): Да не.то не то.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
Большая разница..между допнасосом и котлом нужен байпас..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
- он есть Б/К . Там нет трехходового ! Котлы через тройник влево отопление с доп насосом в право Б/К без насоса в роли байпаса .RADAR писал(а): между допнасосом и котлом нужен байпас..
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
Не...не...я за плюрализм мнений..пусть ТС сам решит, чья идея больше нравится..
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 14 секунд:
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 14 секунд:
Оффтоп:
[quote="[url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=5701]plehan[/url]"][post]44842[/post] Вот к чему приводит опыт[/quote]
это плохой опыт..там всё через одно место, за что ни возьмись..у меня один монтажник примерно такую же схему всё-время делает только на вайлантах..так они по очереди в перегрев выходят..как ни садился порисовать и понять что происходит - так и не до конца разобрался, но сказал ему прекратить делать уже такие схемы..там только бойлер на родные точки подключался и в параллель с обоих котлов..лечится перекрыванием крана бойлера на одном из котлов..теоретически - такого быть не должно..как-нить всё таки сяду глубоко порисовать.. :)
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 13:02
- Мой котел: Baxi MainFour 240F
- Благодарил (а): 1 раз
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
Прочитал соседние ветки форума сделал так :
1. Параметр F11 изменил с 03 на 10
2. Параметр F08 изменил со 100 на 0
Теперь при температуре на подачу в систему отопления 40 градусов, термостат выставил на 26 градусов (но он не управляет котлом так как температура в комнате не поднимается выше 25) на улице плюс 3, котел работает так 3 минуты греет 10 минут отдыхает , насос всё время качает. Меня это устраивает, котел стал меньше включаться.
На заводских настройках 03 и 100 котел при тех же других параметрах работал так 1 минуту грел и через 3 минуты снова 1 минуту грел.
Придут морозы и я думаю котел будет еще дольше работать без отключения. Если будет холодно в комнате буду увеличивать параметр F08.
Термостат в моем случае будет для мониторинга .
Теперь буду думать как сделать чтобы котел продолжил работу в случает отключения электричества. Все мои попытки запустить котел от компьютерного ИБП или от бензинового генератора были безуспешны, не горит горелка с ошибкой. Я так понимаю чудо плата требовательна к напряжению.
Подскажите есть ли какие-либо работающие решения резервирования электропитания для этих котлов ?
Первый котел у меня был electrolux , работал от обычного ИБП , никаких проблем ,как у Baxi, с требованиями к электропитанию у этого котла не было. Работал без ошибок и перезагрузок, я к нему подходил только для регулировки температуры и почистить перед началом сезона.Супер котел, но закипел контур ГВС , промыть не удалось ,поздно схватился, новый теплообменник тоже не нашел. Baxi насоветовали райгазовцы , чтоб им пусто было. Вот теперь изучаю форумы , инструкции , советы. Тоже как у всех периодически, то есть несколько раз за день E97, E00 , то нормально неделю работает, вообщем одна головная боль, а не котел.
1. Параметр F11 изменил с 03 на 10
2. Параметр F08 изменил со 100 на 0
Теперь при температуре на подачу в систему отопления 40 градусов, термостат выставил на 26 градусов (но он не управляет котлом так как температура в комнате не поднимается выше 25) на улице плюс 3, котел работает так 3 минуты греет 10 минут отдыхает , насос всё время качает. Меня это устраивает, котел стал меньше включаться.
На заводских настройках 03 и 100 котел при тех же других параметрах работал так 1 минуту грел и через 3 минуты снова 1 минуту грел.
Придут морозы и я думаю котел будет еще дольше работать без отключения. Если будет холодно в комнате буду увеличивать параметр F08.
Термостат в моем случае будет для мониторинга .
Теперь буду думать как сделать чтобы котел продолжил работу в случает отключения электричества. Все мои попытки запустить котел от компьютерного ИБП или от бензинового генератора были безуспешны, не горит горелка с ошибкой. Я так понимаю чудо плата требовательна к напряжению.
Подскажите есть ли какие-либо работающие решения резервирования электропитания для этих котлов ?
Первый котел у меня был electrolux , работал от обычного ИБП , никаких проблем ,как у Baxi, с требованиями к электропитанию у этого котла не было. Работал без ошибок и перезагрузок, я к нему подходил только для регулировки температуры и почистить перед началом сезона.Супер котел, но закипел контур ГВС , промыть не удалось ,поздно схватился, новый теплообменник тоже не нашел. Baxi насоветовали райгазовцы , чтоб им пусто было. Вот теперь изучаю форумы , инструкции , советы. Тоже как у всех периодически, то есть несколько раз за день E97, E00 , то нормально неделю работает, вообщем одна головная боль, а не котел.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
- проблемы у производителей есть, у всех фирм , вы укокошили уже 3 котла . Теперь очередь Бакси - исключительно корявая система .mikkhr писал(а): головная боль, а не котел.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
конечная цель - сделать комфортно котлу - достигнута..при этом свой комфорт отодвинут подальше.. теперь следить за уличной температурой и постоянно подстраивать 2 параметра, потому что они сильно зависят от уличной температуры.. поздравляю..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
mikkhr, требования по электроснабжению вполне обычные и не превышают требования российских стандартов. Отступление от них не добавляли здоровья и Электролюксу, только он жаловаться не умел...
При работе от ваших автономных источников не обеспечивает я режим "глухозаземленной нейтрали".
А "головная боль" она от Ваших.... рук...
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
По основному вопросу: не нужен вам термостат, датчик уличной температуры и настройки...
При работе от ваших автономных источников не обеспечивает я режим "глухозаземленной нейтрали".
А "головная боль" она от Ваших.... рук...
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
По основному вопросу: не нужен вам термостат, датчик уличной температуры и настройки...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 13:02
- Мой котел: Baxi MainFour 240F
- Благодарил (а): 1 раз
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
разбирался с TN-C-S , согласно ПУЭ PEN приходящий со столба должен быть подключен к ГЗШ, а не прямо в счетчик как этого требовал энергосбыт. Счетчик запломбирован. В итоге у меня ТТ.BAXI-Ural писал(а): требования российских стандартов
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5475
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
У меня уже четыре года стоит инвертор МАП Энергия Pro (2 кВт брал с запасом, но запас пока не пригодился, 1,3 кВт - за глаза) и автомобильный АКБ (не обслуживаемый) емкостью 140 А/ч. Очень рекомендую. Всякие скачки напряжения или отключения котлу безразличны (однажды около 8 часов без света сидели, но в тепле, 140 АКБ не сильно утомился). У меня в квартире заземления нет (совсем), при подключении фазу инвертора на фазу сети, фазу котла на фазу инвертора подключил и забыл про ошибки питания. Без инвертора (в течении пары месяцев) было всё, что могло быть. На всякий случай, официальный сайт производителя http://www.invertor.ru/sin.html, имхо, самое оптимальное решение с возможностью расширения для бытовых нужд (телек, холодильник...).mikkhr писал(а): Подскажите есть ли какие-либо работающие решения резервирования электропитания для этих котлов ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
Собственно нас как ответственных за функционирование котла интересует не заземление вообще. а "глухая" связь между РЕ-проводником (защитным) и "нейтралью" ("рабочим нолем"), для нормального функционирования котла, ну, и еще защита от импульсов (УЗИП).
Если это обеспечивается, - да пожалуйста хоть что делайте с заземлением
А безопасность пользователя из-за корявого заземления (либо отсутствия онного) - проблема самого пользователя, ну убъет его током или там дом сгорит, - нам дела нет...
Если это обеспечивается, - да пожалуйста хоть что делайте с заземлением
А безопасность пользователя из-за корявого заземления (либо отсутствия онного) - проблема самого пользователя, ну убъет его током или там дом сгорит, - нам дела нет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5475
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
Дому почти шестьдесят лет, вот и нету заземления, а через окно и по асфальту тянуть землю не по феншую, как-то.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как настроить постоянную работу насоса Baxi MF 240F c термостатом
А надо. Ибо плохо иначе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 666 Просмотры
-
Последнее сообщение АндрейВрн
-
- 14 Ответы
- 523 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 2779 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 16 Ответы
- 2532 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexSpirit
-
- 11 Ответы
- 2250 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 25 гостей