"Тактование" котла с термостатом

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Игорь62
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2018, 19:46
Откуда: электросталь
Мой котел: baxi eco5

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Игорь62 »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел BAXI ECO5 Compact 18. Подключил к котлу комнатный механический термостат ORBIS ML. Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение BAXI - Volga »

на котле всего два контакта и там ошибиться невозможно, а вот сколько контактов у Вашего термостата?
есть схема?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Игорь62
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2018, 19:46
Откуда: электросталь
Мой котел: baxi eco5

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Игорь62 »

Спаасибо, что откликнулись. В термостате три контакта. Перед подключением к котлу проверял тестером на прозвон. Если температура ниже выставленной, то тестер звенит (контакты замкнуты). Когда температура поднимается до выставленной и термостат отключается, то звон прекращается. Если Вам не составит труда, то схему можно посмотреть на ORBIS CLIMA ML. Спасибо.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Starik »

Игорь62 писал(а): 04 окт 2018, 20:10Изменений в работе котла практически не произошло. Температура на отоплении 50, мощность 100%. Может что то я не так делаю? Спасибо.
А каких изменений ты ждал?
У тебя что, температура в помещении поднялась до установленной на термостате, а термостат не сработал, не отключил котел?
#4
Аватара пользователя

МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение МихМих »

Кроме сигнала термостата котел ещё контролирует температуру в контуре отопления. Если она доходит до установленной, нагрев отключается, даже если термостат ещё замкнут.
#5

Segovin
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 22:03
Мой котел: FOURTECH

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Segovin »

Если не ошибаюсь, одного термостата не достаточно ) Котёл будет также тактовать. Нужен Open Term. Тогда будет модуляция горелки. Правильно, товарищи Гуру?
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение BAXI - Volga »

когда Вы используете термостат, температуру в контуре отопления необходимо выставлять 60 - 70 гр
попробуйте и отпишитесь
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7

Автор темы
Игорь62
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2018, 19:46
Откуда: электросталь
Мой котел: baxi eco5

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Игорь62 »

Здравствуйте. Спасибо за ответы. Был в отъезде. Хорошо. Попробую выставить температуру больше. Но смогу ответить только через две недели. В моем понятии, при работе с термостатом котел должен работать постоянно модулируя пламя. Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Starik »

Игорь62 писал(а): 10 окт 2018, 21:46 Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
Эта функция возложена на датчик температуры СО. ;) Комнатный термостат контролирует помещение, он работает как выключатель котла (грубо говоря).
Попробуй увеличить время между включениями горелки, вдруг тебе понравится.
#9

Автор темы
Игорь62
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 окт 2018, 19:46
Откуда: электросталь
Мой котел: baxi eco5

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Игорь62 »

Здравствуйте. Увеличивал температуру. Без изменений.
#10

Gidravlik
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
Откуда: Глубинка
Поблагодарили: 10 раз

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение Gidravlik »

А что греем : квартира дом гараж, сколько радиаторов ,секций, есть ли термоголовки. В натуре почему сразу котел виноват?
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

"Тактование" котла с термостатом

Сообщение BAXI-Ural »

Игорь62 писал(а): 10 окт 2018, 21:46 Например, если выставлена температура 50 гр., то котел поднимает температуру до выставленной и поддерживает её на этом уровне, пока термостат не даст команду на отключение.
Все верно... но это если текущая потребляемая при данной температуре системой отопления мощность превышает минимальную мощность котла 9.3 кВт...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Тактование котла Baxi Eco nova
    ZERO_116 » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    806 Просмотры
    Последнее сообщение ZERO_116
  • Тактование котла или норма
    АлексейЛысьва » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    802 Просмотры
    Последнее сообщение АлексейЛысьва
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2387 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Тактование Baxi Ampera 14_рекомендации
    3 Ответы
    893 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
    PsaPGL » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    542 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей