Luna Platinum remote control
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 авг 2021, 20:26
- Откуда: Самара
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
Luna Platinum remote control
Добрый день!
Как я понял, в моделях котлов Luna Platinum установлены контроллеры Siemens LSM15, работающие на шине BSB и совместимые с шиной Local Process Bus (LPB) вместо старого OpenTherm (для которого есть много вариантов управления).
Так возникает вопрос - а что можно подключить к котлу, чтобы хоть получать уведомления об ошибках по GSM или Интернет?!
Есть море дешёвых GSM звонилок-термостатов, но у котла нет реле ошибки! Т.е. уведомление придёт, когда уже всё остыло.
Сименс продаёт вундервафлю OZW672 (стоит в районе 20К), для подключения которой к котлу нужен либо модуль OCI345 (ещё 5К и тогда будет витая пара LPB, т.к. на клемниках котла нет интерфейсных выводов) или его можно напрямую прицепть на BSB, но пойди найди куда! Распиновки платы в инете не нашёл.
Походу, не всех устраивает такое положение и некоторые заморочились создать собственное решение - BSB-LAN interface. Но я с паяльником не очень дружу.
Как быть-то?
Как я понял, в моделях котлов Luna Platinum установлены контроллеры Siemens LSM15, работающие на шине BSB и совместимые с шиной Local Process Bus (LPB) вместо старого OpenTherm (для которого есть много вариантов управления).
Так возникает вопрос - а что можно подключить к котлу, чтобы хоть получать уведомления об ошибках по GSM или Интернет?!
Есть море дешёвых GSM звонилок-термостатов, но у котла нет реле ошибки! Т.е. уведомление придёт, когда уже всё остыло.
Сименс продаёт вундервафлю OZW672 (стоит в районе 20К), для подключения которой к котлу нужен либо модуль OCI345 (ещё 5К и тогда будет витая пара LPB, т.к. на клемниках котла нет интерфейсных выводов) или его можно напрямую прицепть на BSB, но пойди найди куда! Распиновки платы в инете не нашёл.
Походу, не всех устраивает такое положение и некоторые заморочились создать собственное решение - BSB-LAN interface. Но я с паяльником не очень дружу.
Как быть-то?
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 авг 2021, 20:26
- Откуда: Самара
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
Luna Platinum remote control
Спасибо форуму, прецеденты использования OZW672 есть:
WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
На этой машинке есть релейные контакты для индикации ошибок, на которые можно повесить GSM оповещалку.
WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
На этой машинке есть релейные контакты для индикации ошибок, на которые можно повесить GSM оповещалку.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna Platinum remote control
Сам спросил, сам ответил.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Luna Platinum remote control
Если вам нужно только получать сообщение об ошибке и вы не использовали контакты встроенного реле для управления насосом, то можно назначить это реле на замыкание в случае ошибки.
Luna Platinum remote control
Stalwrence. Если перепрограммировать контакт насоса на аварию то пропадет запрос на тепло с контура отопления.и котел перестанет работать. Поэтому без avs75 не обойтись.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Luna Platinum remote control
aladar, чуть подробнее. Контакт насоса за запрос тепла не отвечает (это выходное реле). Мы же про Platinum говорим?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Luna Platinum remote control
MaxBreader, OZW672 подключается по BSB и по LPB. У нас есть инструкция по подключению. Но нужно понимать что этому блоку нужен проводной интернет.
Если хотите снимать сигнал об аварии с котла, то есть возможность перепрограммировать свободное реле, обычно это реле на бойлер. Для перепрограммирования нужно будет вооружиться пультом оператора QAA75. Если использовать этот вариант, то нужно понимать что реле сформирует сигнал 220В и надо подумать куда Вы его будете передавать.
пока устройства ZONT которое понимало бы сигнал от шины BSB нет, но мы работаем в этом направлении.
На сегодняшний день есть устройство аналогичное zont, которое понимает BSB и работает с ним - это делают в Казани MyHeat. Но здесь никаких гарантий дать не можем.... был прецедент когда LMS15 вышла из строя после подключения к MyHeat
Если хотите снимать сигнал об аварии с котла, то есть возможность перепрограммировать свободное реле, обычно это реле на бойлер. Для перепрограммирования нужно будет вооружиться пультом оператора QAA75. Если использовать этот вариант, то нужно понимать что реле сформирует сигнал 220В и надо подумать куда Вы его будете передавать.
пока устройства ZONT которое понимало бы сигнал от шины BSB нет, но мы работаем в этом направлении.
На сегодняшний день есть устройство аналогичное zont, которое понимает BSB и работает с ним - это делают в Казани MyHeat. Но здесь никаких гарантий дать не можем.... был прецедент когда LMS15 вышла из строя после подключения к MyHeat
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Luna Platinum remote control
stlawrence, я имел ввиду программный запрос на тепло. Попробую разъяснить. По умолчанию с завода котел идёт настроен на выработку тепла от контура отопления. (прямого без смесителя). Конфигурируется он путем назначения выходы Q2 и входы H1, точно не помню( H1 это перемычка комнатного термостата). Так вот если Q2 перепрограммировать то программного котел поймет это как нет контура и не будет запроса на тепло и на клавиши + - отопления он не будет отзываться. Q3 вообще по-моему нельзя перепрограммировать он жёстко защит как и вход B3.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Luna Platinum remote control
aladar, идея понятна. Но, согласно документации, это не так (хотя готов проверить на практике). Я говорю про использование выхода QX1, который по умолчанию вешается как насос первого контура, но может быть спокойно перепрограммирован на что-нибудь другое. А контур будет гоняться, например, встроенным насосом котла.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 20:59
- Откуда: Латвия
- Мой котел: Luna Platinum + 33
Luna Platinum remote control
Добрый вечер.
Такой вопрос - у меня котел Luna Platinum + 33. На днях купила климатический регулятор QAA 75. Инструкции на русском нету. Расставила всё по своим местам. Котёл не реагирует на этот регулятор. На самом регуляторе видна уличная температура. Дело в том, что к котлу подключен датчик со второго этажа и котел реагирует только на него. Может, его нужно отсоединить на котле?
Такой вопрос - у меня котел Luna Platinum + 33. На днях купила климатический регулятор QAA 75. Инструкции на русском нету. Расставила всё по своим местам. Котёл не реагирует на этот регулятор. На самом регуляторе видна уличная температура. Дело в том, что к котлу подключен датчик со второго этажа и котел реагирует только на него. Может, его нужно отсоединить на котле?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 20:59
- Откуда: Латвия
- Мой котел: Luna Platinum + 33
Luna Platinum remote control
Starik, эта инструкция у меня есть. Она отличается от той, что была в комплекте с выносным датчиком. В Вашей инструкции нету первого запуска. Как я понимаю, чтобы объединить тот, что я поставила на котел и тот, что я сняла с котла.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna Platinum remote control
Если не изменяет память - QAA75 использует свой датчик. С котла нужно снять навесное. И скорее всего убрать перемычку термостата с колодки M1.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Luna Platinum remote control
Anastasija_Mig, получилось настроить?
если нет, расскажите: 1. вы панель с котла снимали или оставили на нем? 2. что за датчик у вас стоит на втором этаже и как подключен? 3. когда подключали qaa75, какие перемычки выставили на нем и как настроили?
если нет, расскажите: 1. вы панель с котла снимали или оставили на нем? 2. что за датчик у вас стоит на втором этаже и как подключен? 3. когда подключали qaa75, какие перемычки выставили на нем и как настроили?
-