Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Roiex
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 17:37
Откуда: Липецк
Мой котел: Baxi duo-tec compact 1.24

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение Roiex »

Здравствуйте, был подключен уличный датчик температуры. До этого в доме температура теплоносителя была выставлена 28° на котле. В доме при этом было 25° (на улице температура от +5 °до +10°). Теперь после подключения уличного датчика температура на тёплые полы подаётся минимум 30°. Почему на конденсационных котлах не изменили минимум кривой с +25°? Как быть с перегревом помещения?

Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Понятно, что самый простой выход это поставить ещё термостат по комнатной температуре, но нужна именно подача теплоносителя ниже 30°
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение RADAR »

Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02 о этого в доме температура теплоносителя была выставлена 28°
не встречал такой возможности на котлах... :? минимум 30...

Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02 но нужна именно подача теплоносителя ниже 30°
ставить смесительный узел...
#2

Автор темы
Roiex
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 17:37
Откуда: Липецк
Мой котел: Baxi duo-tec compact 1.24

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение Roiex »

RADAR, конденсационные котлы греют воду от 25°!
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение Starik »

Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02Почему на конденсационных котлах не изменили минимум кривой с +25°?
Лениво им было, наверное. ;) А сейчас уже поздняк метаться. :)
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение RADAR »

Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:25 конденсационные котлы греют воду от 25°!
ага, точно, сходил инструкцию почитал... :D тогда можно... :)

Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
а какой смысл в уличном датчике при отоплении теплыми полами? я считаю, что теплые полы - только для комфорта и то не везде... :) причем комнатный термостат также ни к чему в этом случае... :)
#5

Edvin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 мар 2023, 07:31
Откуда: Калуга
Мой котел: Luna Duo-Teс 24 GA

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение Edvin »

Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02 уличный датчик температуры котел не видит, где смотреть?
#6

Автор темы
Roiex
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 17:37
Откуда: Липецк
Мой котел: Baxi duo-tec compact 1.24

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение Roiex »

RADAR, так уличный датчик как раз регулировать температуру в идеале от 25 до 40 градусов в зависимости от морозов, как раз подходят кривые по графику до 10ой кривой, были бы они от 25... Но видимо на межсезонье не подойдёт. Жаль! Будем копать в opentherm.
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение RADAR »

видимо не предусмотрено...

Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 22:34 40 градусов в зависимости от морозов,
40 градусов в теплый пол? серьезно? :) это горячо...не комфортно...
#8

RemKotel
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 апр 2023, 12:12
Откуда: Псков
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 47

Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла

Сообщение RemKotel »

Roiex писал(а): 30 окт 2023, 22:34 RADAR, так уличный датчик как раз регулировать температуру в идеале от 25 до 40 градусов в зависимости от морозов, как раз подходят кривые по графику до 10ой кривой, были бы они от 25... Будем копать в opentherm.
Да опентермом можно сделать ниже...
Но, стоит ли?
Сначала так и сделал, пару месяцев наблюдал.
Пришел к выводу, что практический смысл теряется, насос с вентилятором на 24 кВт котле жрут на минимуме (насос не энергосберегающий) 120 Вт.
Проще поставить простенький с гистерезисом 0.2С термостат в основной комнате...
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Уличный термостат и запах газа
    kgribkov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    347 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • OpenTherm и уличный термодатчик котла
    12 Ответы
    1354 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Температура на выходе из котла слишком высокая
    Kiry » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    1 Ответы
    567 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Температура котла
    Михаил174 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    490 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Cotherm TSR 11" T115 16A 250 В погружной термостат TSR00009
    Альекс » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1617 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей