Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 янв 2024, 22:13
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 FI
Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
Начну с того, что собрана система отопления и гвс на базе указанного котла. С тз архитектуры системы отопления: от котла отходит трасса к колектору радиаторов, на ней-же смесительный узел теплого пола. Тройником сделан отвод на смесительный узел нагревателя вентиляции.
Гвс: отдельная трасса. Обратка общая. Датчик гвс подключен к котлу. Датчик в бойлере косвенного нагрева.
Дом: 125м2
Недавно установил baxi connect +. Настроил управление по воздуху, датчик воздуха -в самом холодном помещении (тамбур, там 2 радиатора). Контроллер использует ПЗА управление (информации из интернета)
Какая есть проблема: когда я уезжаю, включаю эконом режим. В нем хотелось бы выключить гвс, либо поддерживать на минимальном уровне. Пробовал две комбинации: либо в контуре гвс в контроллере выставить минимальную температуру (скажем 15-20 градусов), либо вообще контур гвс выключить (в настройках указать это)
Практически пару раз удавалось достичь правильного поведения: температура гвс плавно снижалась к целевой 20градусов. Но в большинстве циклов (недель),почему-то гвс температура около 40 градусов.
Режим анти-легионелла включён (и работает). Каких либо ошибок ни контролёр ни котел не выдают.
Тех поддержка микролайн: мягко говоря не очень. Всё сводится к тому, что я что-то не так делаю.
Меня эта проблема с гвс напрягает только по одной причине: зачем постоянно греть 200 литровый бойлер?
Ещё один момент: стоит ли снизить мощность котла?(все таки он сильно мощнее, чем нужно)
Буду благодарен за советы
Да, видел тут вопросы по работе с внешней панелью.у меня все норм. Панель работает. Единственное что иногда (регулярно) бывает: ошибки канала связи opentherm. Тех поддержка предлагает заменить линию от контроллера к котлу на витую пару. Но ошибки бывают редко, 1-2раза в день. Пока руки не дошли.
Гвс: отдельная трасса. Обратка общая. Датчик гвс подключен к котлу. Датчик в бойлере косвенного нагрева.
Дом: 125м2
Недавно установил baxi connect +. Настроил управление по воздуху, датчик воздуха -в самом холодном помещении (тамбур, там 2 радиатора). Контроллер использует ПЗА управление (информации из интернета)
Какая есть проблема: когда я уезжаю, включаю эконом режим. В нем хотелось бы выключить гвс, либо поддерживать на минимальном уровне. Пробовал две комбинации: либо в контуре гвс в контроллере выставить минимальную температуру (скажем 15-20 градусов), либо вообще контур гвс выключить (в настройках указать это)
Практически пару раз удавалось достичь правильного поведения: температура гвс плавно снижалась к целевой 20градусов. Но в большинстве циклов (недель),почему-то гвс температура около 40 градусов.
Режим анти-легионелла включён (и работает). Каких либо ошибок ни контролёр ни котел не выдают.
Тех поддержка микролайн: мягко говоря не очень. Всё сводится к тому, что я что-то не так делаю.
Меня эта проблема с гвс напрягает только по одной причине: зачем постоянно греть 200 литровый бойлер?
Ещё один момент: стоит ли снизить мощность котла?(все таки он сильно мощнее, чем нужно)
Буду благодарен за советы
Да, видел тут вопросы по работе с внешней панелью.у меня все норм. Панель работает. Единственное что иногда (регулярно) бывает: ошибки канала связи opentherm. Тех поддержка предлагает заменить линию от контроллера к котлу на витую пару. Но ошибки бывают редко, 1-2раза в день. Пока руки не дошли.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
Он сам снизит сколько возможно.mmishourovsky писал(а): ↑08 янв 2024, 22:44 Ещё один момент: стоит ли снизить мощность котла?(все таки он сильно мощнее, чем нужно)
Попробуйте отключить антилегионелу и понаблюдатьmmishourovsky писал(а): ↑08 янв 2024, 22:44 Практически пару раз удавалось достичь правильного поведения: температура гвс плавно снижалась к целевой 20градусов. Но в большинстве циклов (недель),почему-то гвс температура около 40 градусов.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 янв 2024, 22:13
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 FI
Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
Из интересного: на улице потеплело, и как ни странно, температура гвс постепенно (но оч медленно) снижается.
Ощущение, что котёл подогревает воду. Режим антилегионеллы выключу в выходные. Тогда будет понятно, помогло-ли.
Вот как выглядит график температуры сегодня и за декабрь 2023.
Ощущение, что котёл подогревает воду. Режим антилегионеллы выключу в выходные. Тогда будет понятно, помогло-ли.
Вот как выглядит график температуры сегодня и за декабрь 2023.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 янв 2024, 22:13
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 FI
Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
Ну что могу сказать: отключение антилегионеллы действительно помогло. Мин температуру отрегулировать на котле нельзя (там 35гр стоит)
Что ещё заметил: когда на улице становится холодно, котел естественно сильнее греет. И на гвс все-же температура немного растёт.
Я уж стал думать-может трёхходовой клапан немного пропускает теплоноситель в гвс?
Что ещё заметил: когда на улице становится холодно, котел естественно сильнее греет. И на гвс все-же температура немного растёт.
Я уж стал думать-может трёхходовой клапан немного пропускает теплоноситель в гвс?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
Вряд ли. Обычно в другую сторону беда бывает. Картридж на отопление полностью зажат, на ГВС полностью отпущен.
Так-то можно достать, хотя бы отмыть.
Так-то можно достать, хотя бы отмыть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 708 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 3 Ответы
- 285 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 19 Ответы
- 3364 Просмотры
-
Последнее сообщение lavtula
-
- 7 Ответы
- 700 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 2 Ответы
- 1691 Просмотры
-
Последнее сообщение kayakdick
Кто сейчас на конференции