BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 23:04
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.24
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Исходные данные:
1) Котел BAXI LUNA Platinum+ 1.24
2) Бойлер на 250л
3) Отапливаемая площадь: Дом 100м2 + гараж 50м2
4) А так же, гуманитарий, который запутался и пытается разобраться в проектировании котельной.
Система отопления, только теплый пол, радиаторов нет. Хочу разделить на два контура систему теплового пола дома и гаража, на 9 и 4 контура соответственно. Хочу купить 2 насосные группы, по насосной группе с подмесом на каждый контур, единственное, поставить разные насосы. На контур дом поставить ALPHA2 25-60, а на контур гараж ALPHA2 25-40. Бойлер же пустить через сервопривод котла, как я понял, для бойлера отдельный выход есть. Мне несколько монтажников утверждают что гидрострелка нужна обязательно, потому что, если ее не поставить, то у меня полетит насос котла, типо гидрострелка это буферная емкость, которая может компенсировать разницу в расходах круга котла и круга контуров отопления. Дословная цитата "Не расширительный же бак вам ставить на вашу систему, в гидрострелке есть некий объем - он компенсирует".
Вопрос возник следующий. Судя по мануалу котла, максимальный расход насоса 1200л/ч при давлении 2 бара. А суммарный номинальный расход насосов 3400л/ч. То есть, расход у нас получается больше, чем насос котла может дать. Нужная ли в этом случае гидрострелка? Или насосы будут добирать недостающий теплообменник из клапанов подмеса насосной группы? Ведь получается, если мы ставим гидрострелку, она просто будет работать как бойпас, то есть, что бы компенсировать потребности насосов, будет подмешивать обратку. Какой в этом смысл, если у каждой насосной группы свой подмес?
1) Котел BAXI LUNA Platinum+ 1.24
2) Бойлер на 250л
3) Отапливаемая площадь: Дом 100м2 + гараж 50м2
4) А так же, гуманитарий, который запутался и пытается разобраться в проектировании котельной.
Система отопления, только теплый пол, радиаторов нет. Хочу разделить на два контура систему теплового пола дома и гаража, на 9 и 4 контура соответственно. Хочу купить 2 насосные группы, по насосной группе с подмесом на каждый контур, единственное, поставить разные насосы. На контур дом поставить ALPHA2 25-60, а на контур гараж ALPHA2 25-40. Бойлер же пустить через сервопривод котла, как я понял, для бойлера отдельный выход есть. Мне несколько монтажников утверждают что гидрострелка нужна обязательно, потому что, если ее не поставить, то у меня полетит насос котла, типо гидрострелка это буферная емкость, которая может компенсировать разницу в расходах круга котла и круга контуров отопления. Дословная цитата "Не расширительный же бак вам ставить на вашу систему, в гидрострелке есть некий объем - он компенсирует".
Вопрос возник следующий. Судя по мануалу котла, максимальный расход насоса 1200л/ч при давлении 2 бара. А суммарный номинальный расход насосов 3400л/ч. То есть, расход у нас получается больше, чем насос котла может дать. Нужная ли в этом случае гидрострелка? Или насосы будут добирать недостающий теплообменник из клапанов подмеса насосной группы? Ведь получается, если мы ставим гидрострелку, она просто будет работать как бойпас, то есть, что бы компенсировать потребности насосов, будет подмешивать обратку. Какой в этом смысл, если у каждой насосной группы свой подмес?
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
она ешё больше увеличит дисбаланс расхода отопительного контура в сторону потребления. Или я не прав?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Спорное утверждение. Неизвестно что сейчас в контурах творится, а температура в доме устраивает.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
а никто и не отказывается и в этом случае от балансировки. Любую врезку нужно балансировать и остальные тоже.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
на гидрострелке размещение насосов контуров обязательно на подаче или только обратке .Или можно ставить один контур подача другой обратка?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А как правильно отбалансировать если на двух колекторах стоят сервоприводы и они сбивают всю балансировку?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
разницы нет.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
открываете все сервоприводы или снимаете их с кранов на которых они стоят (это лучше) и потом балансировочным краном обратки ветки теплого пола или радиаторной сети проводите регулирование расхода воды. Оринтируясь на одинаковость температуры обратки всех веток.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Небольшой отчет о проделанной работе . Внедрил в СО гидрострелку ,перенес насосы от коллекторов к гидрострелке.работу насосов отрегулировал переключателями скоростей.Теперь насосы работают по назначению ,перестали пытаться задушить друг друга. Температура работы котла поднялась примерно на 10 градусов.Ушла проблема при переключении котла на нагрев бойлера-горячую воду не высасывает в систему отопления при работающих насосах .Вопрос с шумом насосов решился частично.Придется делать шумоизолирующий короб. Благодарю всех кто принял участие в решении моей проблемы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Приятно видеть отчет.
Вот это предложение не очень понятно.
Вот это предложение не очень понятно.
Пояснишь, если не сложно.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Раньше до переделки какая температура была выставлена на котле такая же примерно заходила в коллекторы.Сейчас на гидрострелке 30с*, температура котла примерно +8-10С*. Когда насосы на 2ой скорости разница подачи и обратки 5С*.На 3ей скорости температура выравнивается.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5488
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя