Здравствуйте. Скажите могу ли я использовать напольный газовый котел Baxi Slim 1.230 в режиме теплый пол без смесительных узлов и трехходовых клапанов с одним насосом на обратке и расширительном баке перед ним. В системе только теплый пол, 7 контуров без радиаторного отопления. В том же лемаксе в инструкции к котлу указано что минимальная температура теплоносителя 50 градусов С иначе велика вероятность образования конденсата, в бакси я такого в инструкции не увидел, кроме того вроде как есть специальный режим даже.
DJeka, такой вариант использования тёплых полов, можно использовать с конденсационным котлом
минимальная температура котла равная 50 градусов, для теплого пола велика.
RADAR писал(а): ↑19 окт 2020, 21:47
итальянская физика мало отличается от российской...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
DJeka писал(а): ↑19 окт 2020, 21:22В том же лемаксе в инструкции к котлу указано что минимальная температура теплоносителя 50 градусов
Марку своего котла укажи поточнее, если это возможно (буковки после циферок). Хотя, можно и не уточнять. Берешь тут https://baxi.ru/upload/iblock/f59/Slim_ ... ktsiya.pdf открываешь стр. 31, раздел 13 и смотришь возможные диапазоны температур для системы отопления.
На всякий случай скажу, что инструкция - официальный документ.
Starik, да в том то и дело что инструкцию я читал, но многие утверждают что так нельзя и так могут только конденсационные котлы. Даже где то такой комент от представителя Baxi видел, что типа теплообменник можно угробить, но вот не помню где. Хотя как малым газом можно угробить чугун я никак не пойму
DJeka писал(а): ↑21 окт 2020, 10:19но многие утверждают что так нельзя и так могут только конденсационные котлы.
Поделись ссылкой, может и я поверю "многим". Чем они мотивируют своё "нельзя"?
Если сильно хочется, можно посмотреть коррозионную стойкость чугуна, продукты горения природного газа.
Вот чего чугун точно боится, так это перепада температур, но если он (перепад) не планируется, то не вижу ограничений.
Опыта эксплуатации чугунных котлов у меня крайне мало, может я и не прав, пусть меня поправят.
то, что будет конденсат - скорее всего...это само по себе не страшно для чугуна, а вот то, что налипнет(пыль, сажа, если будут условия) на него - забьет дымоходную часть тела и прочищать все это та еще история...
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
дымосборник опять же скорее всего быстро закончится...
Всем здравствуйте.
Установлен напольник Baxi Slim 1.230 in. Котел работает в паре с Baxi Connect+.
Суть следующая.
До текущего момента котел работал в паре с контроллером Zont Connect + и все работало около года нормально. Потом у Zont накрылся GSM модуль и пришлось заменить на Baxi Connect +. Контроллер подключили и все заработало, вот только на котле постоянно моргает индикация режима отопления и насос постоянно работает, хотя до этого все отключалось при достижении заданной температуры....
Последнее сообщение
Спасибо. Почитаю. Да сервис микролайн не улучшился. Взяли закрыли заявку с комментарием проблема решена, а по факту ничего не решили.. лишь бы впарить. Предыдущий контроллер проработал год и накрылся gsm молуль. Купил новый не дешево и тут не могут помочь разобраться… попробую в Бакси обратиться….
Имеем котел Baxi 1.230 in, Работает исправно уже 6 лет. Обслуживание мастерами регулярное. К нему подключен Бойлер косвенного нагрева Дражице (кажется так) для нагрева ГВС. Подключен через оригинальный комплект для подключения Baxi.
В последние несколько месяцев начались приключения, перестал автоматически включаться нагрев на горячую воду, то есть вода остывает в ноль , индикаторы на котле подтверждают это (может опуститься до 30-40 градусов), но сам котел при этом не включается. Помогает...
Последнее сообщение
Прошло больше 5 месяцев. Нет отключений. В очередной раз убедился что электроника - наука о контактах. И две основных неисправности - нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт там, где его не должно быть.
Уважаемые профи! Далеко от Москвы, местные дилеры Бакси сделали систему отопления, и с тех пор глючит, а дилеры, как водится делают умные лица ....Подскажите, направление поиска неисправности.
Сам в этом мало разбираюсь, извините за описание дилетанта.
Котел и бойлер в режиме ЗИМА:
1. Перекрываю трубы на подачу в отопительные батареи 1 и 2 этажа, оставляю только подачу на бойлер и на теплый пол.
2. Ручка выставления температуры ГВС на котле повернута в максимальное положение.
3. Температуру...
Последнее сообщение
Не сочтите за жлобство, ориентировочно во сколько , обойдется переставить насос СО, перенести подпитку и перенести ветку бойлера? Место вроде есть, кардинально все переделывать не надо. И по времени долгая песня?
12 лет в паре Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX.
Последнее время при работе на ГВС котел уходит в ошибку по перегреву.
Подключен штатным комплектом. Насос ГВС и СО подключены через котёл.
Какие меры были приняты: 1. Промыт теплообменник. 2. Заменён обратный клапан. 3.Заменён насос на ГВС (был заклинивший) . Вся линия загрузки бойлера подвергнута ревизии, циркуляция присутствует. 4. Был заменён датчик NTC на котле ( вышел из строя). 5.проверен датчик в самом бойлере ( параметры...
Последнее сообщение
Ибо подмечено что модуляция в режиме ГВС работает не всегда. Стоит прозвонить датчик бойлера, проверить провода и контакты, стабильность циркуляции в контуре бойлера (состояние насоса и обратного клапана, если есть). Фильтра в СО почистить.