Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Здравствуйте.
Два вопроса по входам и выходам котла:
1. В инструкции не нашел назначение входа рядом с обраткой СО 3/4" в Luna Duo Tec E 1.28 (см. фото со стрелкой)?
2. Для чего предназначен вход ГВС 1/2" в одноконтурном котле(на фото прикрыт пластиковой пробкой) , если обратка с бойлера подключается к правому входу 3/4, совместно с обраткой СО?
Всем добрый день. есть одноконтурный котел Eco Life 1.24F, каково назначение патрубка D . Этот патрубок на 1/2, а все остальные на 3/4.
На схеме в инструкции он обозначен как Подача холодной воды , для чего холодная вода в двухконтурном котле?
Для заправки теплоносителя в систему отопления, подпитки теплоносителем?
Возможно ли к нему подключить обратку бойлера или обратка бойлера подключается строго по схеме в инструкции, через тройник в обратку системы отопления?
Здравствуйте.
Одноконтурник работает от Zont Connect.
Когда Zont подаёт запрос на нагрев бойлера и после нагрева бойлера не подаёт запрос тепла в контур отопления, котёл сам почему-то сам включает циркуляцию в контуре отопления. Помогает установка на Zont режима ЛЕТО, которая видимо отключает контур отопления и не даёт котлу переключаться на контур отопления. Заранее скажу, что перемычка на силовой колодке убрана.
Поддержка ZONT предлагает сбросить настройки котла в заводские. Только вот в...
Последнее сообщение
Котёл не угробишь, но правильную последовательность действий нужно соблюсти.
И да, для начала неплохо отключить Зонт и посмотреть как изменится работа (перемычку М1 нужно на место будет поставить на время). Дело в том, что у обоих устройств есть настройки, которые частично перекрывают друг друга. А в данном случае Зонт Мастером выступает.
Плавкий термопредохранитель.
Несколько вопросов по нему:
1. Какая температура плавления этого предохранителя?
2. Где можно купить этот предохранитель?
3. Варианты ремонта этого предохранителя?
4. Устройство термопредохранителя?
Если кто то занимался такими предохранителями или самостоятельно что то придумал, прошу Вашего совета?
Последнее сообщение
Уточняю:
1. Мы говорит о плавком термопредохранителе, который установлен на тыльной стороне котла и он от повышения температуры более 318 гр. С расплавляется и внутренней пружинкой разжимает контакт, от чего разрывается электрическая цепь безопасности всего котла.
2. Плавит его не ток, а температура задней стенки котла (теплообменника)
3. На фасаде рядом с горелкой установлена таблетка перегрева и она так же включена в электрическую цепь безопасности всего котла.
В котле 2016г изготовления необходимо поменять расширительный бак. Купил родной бак 2022г. изготовления с тем же десятичным кодом. Однако за это время прошла модификация бака. Изменены размеры входных штуцеров (верхний укорочен и отсутствует резьба, нижний удлинен, см. фото) и штатно бак не встает. В корпус не влезает и сверху не закрепляется. В магазине утверждают, что новая модификация полностью взаимозаменяема.
Прошу подсказать можно ли, и как установить новый бак в старый корпус котла.