Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Ответить

Автор темы
Losyalnik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 апр 2024, 13:45
Откуда: Нижегородская область

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Сообщение Losyalnik »

Добрый день, команда технической поддержки BAXI,

Подбираю для себя настенный двухконтурный котел 24 кВт, вопрос с выбором камеры сгорания - закрытой или открытой.

В любом случая планирую выводить дымоход через стену по фасаду на крышу (длина по фасаду около 7 метров с одним поворотом на 90 градусов, требования с высотой трубы относительно конька крыши соблюдены).

Вопрос про закрытую камеру сгорания - на сколько процентов упадет КПД котла при разделении трубопровода отдельно на 2 трубы (особенно в зимний период): на забор воздуха с улицы (точка забора в 1,5 метрах от котла) и вывод дымохода по фасаду на крышу? Какая должна быть при этом рекомендуемая толщина утепления дымохода?

Вопрос про открытую камеру сгорания - обеспечит ли нормальную тягу дымоход с такими параметрами (длина 7 метров с одним поворотом на 90 градусов)? Какая должна быть при этом рекомендуемая толщина утепления дымохода?

Если ответы на эти вопросы содержаться в нормативной или технической документации, прошу прислать ссылки на них для самостоятельного изучения.
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Сообщение plehan »

Losyalnik писал(а): 11 апр 2024, 13:50 Если ответы на эти вопросы содержаться в нормативной или технической документации, прошу прислать ссылки на них для самостоятельного изучения.
Вложения
EN-13384.pdf
(871.25 КБ) 10 скачиваний
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
Losyalnik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 апр 2024, 13:45
Откуда: Нижегородская область

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Сообщение Losyalnik »

plehan, спасибо за предоставленную информацию.

Результаты расчетов обязательно опубликую.
#3

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Сообщение kdme56 »

Чем проще котёл, тем меньше гемора. Тебе точно нужен двухконтурный.
#4

Автор темы
Losyalnik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 апр 2024, 13:45
Откуда: Нижегородская область

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Сообщение Losyalnik »

Добрый день, уважаемые участники форума,

как обещал, публикую результаты расчета (пока только для высоты трубы для котла с естественной тягой).

По методике из EN-13384 расчеты проводятся, исходя из 4х случаев, как то:
1) минимальная тяга для минимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 12,5м)
2) минимальная тяга для максимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 13,25м)
3) максимальная тяга для минимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 5,8м)
4) максимальная тяга для максимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 6,5м)

Внимание, вопрос, уважаемые знатоки, какую высоту трубы принять за искомую и почему?
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5484
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 58

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Сообщение Starik »

Losyalnik писал(а): 23 апр 2024, 08:40Внимание, вопрос, уважаемые знатоки,...
Ты "что, где, когда" пересмотрел? Напечатал какую-то несуразицу и викторины тут устраиваешь. :lol:
Вот достаточно простая статья, вдруг сообразишь чего-нибудь самостоятельно, ссылка: https://www.c-o-k.ru/articles/poverochn ... -sgoraniya
#6

Автор темы
Losyalnik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 апр 2024, 13:45
Откуда: Нижегородская область

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Сообщение Losyalnik »

Добрый день, уважаемые участники форума,

ответ на свой вопрос нашел в СП "СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ В ПОКВАРТИРНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА.", цитирую - "Полученные расчетные данные проверяются на наиболее неблагоприятный режим".

В моем случае, такой режим получился при расчете минимальной тяги дымохода при максимальной потребляемой тепловой мощности котла.
После корректировки внутреннего диаметра дымохода до 200 мм, его высота получилась 7,9 метра.

Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Отдельно обращаюсь к пользователю Starik,

рекомендованная Вами статья содержит ошибки в формулах (игра до 6 очков, счет 1:0 в пользу телезрителей, 2-й раунд...), для начинающих пользователей лучше предлагать ссылки на официальные нормативные документы или прикладывать их.
Вложения
система дымоудаления. свод правил.pdf
(1.06 МБ) 2 скачивания
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5484
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 58

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Сообщение Starik »

Losyalnik писал(а): 25 апр 2024, 09:34статья содержит ошибки в формулах