Переделываю сейчас отопление под чисто теплые полы,одна комната пока будет на радиаторном отоплении.
Вопрос такой нужен ли дополнительный грязевый фильтр на обратке отопления?
Вопрос потому что:
- перед старым котлом, Вестен Квазар,стоял грязевик,один раз я его открывал,все там чисто;
- перед этим котлом грязевик,недавно заглядывал, чисто;
- в самом котле есть фильтр,но там ячейка крупнее чем на грязевиках.
Грязевик перед Baxi эко 4s
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Грязевик перед Baxi эко 4s
Нужен, имхо.timur писал(а): 06 дек 2020, 12:57Вопрос такой нужен ли дополнительный грязевый фильтр на обратке отопления?
-
- Бывалый
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
- Откуда: ДНР,Енакиево
- Мой котел: BAXI эко4s
- Благодарил (а): 20 раз
Грязевик перед Baxi эко 4s
Только что раскрутил старый грязевик,чист,налет небольшой типа ржавчины,но такое же и на входе в котел.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Грязевик перед Baxi эко 4s
К грязевику доступ проще и быстрее, чем к котловому фильтру. То, что фильтр сейчас чист, не означает, что так будет всегда. С другой стороны, ничего не мешает убрать его из системы. 

-
- Бывалый
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
- Откуда: ДНР,Енакиево
- Мой котел: BAXI эко4s
- Благодарил (а): 20 раз
Грязевик перед Baxi эко 4s
Не сочтите что я хочу кого то переубедить,а только добраться до истины.
Распишу сомнения...
Отопление в хрущевке,одна комната, с 2005 года,столько же наблюдаю за грязевиком.
Сейчас надумали выкинуть батареи,были Феролли алюминий,и топится ТП.
Т.к. коллектор ТП, спаяю из тройников ПП на 32мм,будет прямо под котлом,то обратку с котла хочу опустить вертикально до коллектора,на вертикали грязевик не айс.Или закрутить трубу по правильному,но лишние уголки.
Распишу сомнения...
Отопление в хрущевке,одна комната, с 2005 года,столько же наблюдаю за грязевиком.
Сейчас надумали выкинуть батареи,были Феролли алюминий,и топится ТП.
Т.к. коллектор ТП, спаяю из тройников ПП на 32мм,будет прямо под котлом,то обратку с котла хочу опустить вертикально до коллектора,на вертикали грязевик не айс.Или закрутить трубу по правильному,но лишние уголки.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Грязевик перед Baxi эко 4s
В принципе, когда всё новое (пакля, как уплотнитель, в монтаже не будет участвовать), грязевик не обязательно, особенно если под него место "химичить" придется.
-
- Бывалый
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 25 июл 2017, 10:08
- Откуда: ДНР,Енакиево
- Мой котел: BAXI эко4s
- Благодарил (а): 20 раз
Грязевик перед Baxi эко 4s
Как же без пакли то?Сами краны с регулировкой будут накручены на тройники на паклю.Я иногда поверх пакли фум подматываю.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Кстати,единственное что я находил когда то в грязевике это кусочек фумки после мастеров.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Кстати,единственное что я находил когда то в грязевике это кусочек фумки после мастеров.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 4003 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 0 Ответы
- 4601 Просмотры
-
Последнее сообщение Валерий0025
-
- 4 Ответы
- 1915 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 3000 Просмотры
-
Последнее сообщение Livsi
-
- 4 Ответы
- 983 Просмотры
-
Последнее сообщение Анатолий68
Кто сейчас на конференции