Кто знает, для чего у котла из заголовка есть два патрубка, про которые в русскоязычной инструкции ни слова.
Один из них на картинке в инструкции есть, но ни в тексте, на на самих картинках никаких подписей/упоминаний.
Об их назначении могу только догадываться, один с латунной резьбой и красной заглушкой, 4 барный клапан, а второй с пластиковым носиком не знаю.
Снял переднюю крышку, видно что они подключены к трубе обратки. на них есть белые колпачки. Фото прилагаю.
Что-то к ним нужно подключать или пусть висят в "воздухе"?
зы. еще не по теме. В инструкции сухо сказано,
"Убедитесь, что задняя стенка котла параллельна стене (в противном случае установите в нижней части подходящую прокладку)."
Видимо подразумевается строго вертикальная стена.
Где -то видел что конденсатники нужно вешать с уклоном от себя, чтобы нижняя часть была дальше от стены чем верхняя.
Надо в случае Бакси или вертикально?
Секретные патрубки Duo-tec mp 1.50
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
- Откуда: Москва
- Мой котел: Duo tec MP 1.50
- Благодарил (а): 20 раз
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Секретные патрубки Duo-tec mp 1.50
https://service.baxi.ru/info/download-d ... P+1.50.pdfАлександр@ писал(а): ↑20 окт 2018, 14:06 Кто знает, для чего у котла из заголовка есть два патрубка, про которые в русскоязычной инструкции ни слова.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Секретные патрубки Duo-tec mp 1.50
https://baxi.ru/upload/iblock/140/luna- ... -_-_-_.pdf
Это руководство, такое же как и у Александр@.
На странице 22 все "секреты" раскрыты...
В этом же документе на стр. 26 приведены размеры для внешних подключений. Выходы ПСК и сливного крана носят "служебный" характер, не предназначены для постоянного подключения.
Это руководство, такое же как и у Александр@.
На странице 22 все "секреты" раскрыты...
В этом же документе на стр. 26 приведены размеры для внешних подключений. Выходы ПСК и сливного крана носят "служебный" характер, не предназначены для постоянного подключения.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 3278 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2386 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 903 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 0 Ответы
- 625 Просмотры
-
Последнее сообщение VSV
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя