Всем доброго времени суток. Имеется котел BAXI Eco-life 1.24f, а также бойлер косвенного нагрева Drazica OKC NTR. В комплекте с котлом был датчик ГВС на бойлер, однако его длины (2м) не хватает, нужно 3,5м. Вопрос, можно ли докупив такой же датчик и совершить соединение двух проводов (пайка, через клемы либо др.варианты) либо можно обычным проводом такого же сечения? Благодарю за ответ.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

обычным проводом такого же сечения...
#2

Автор темы
satch777
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 авг 2023, 11:33
Откуда: Ярославль
Мой котел: BAXI Eco-life 1.24f
Благодарил (а): 2 раза

Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева

Сообщение satch777 »

RADAR писал(а): 25 авг 2023, 13:33 обычным проводом такого же сечения...
Благодарю за ответ. А как соединять, пайкой или можно через клемы?
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

какими технологиями обладаете - теми и пользуйтесь... :)
#4

Автор темы
satch777
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 авг 2023, 11:33
Откуда: Ярославль
Мой котел: BAXI Eco-life 1.24f
Благодарил (а): 2 раза

Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева

Сообщение satch777 »

RADAR писал(а): 25 авг 2023, 14:12 какими технологиями обладаете - теми и пользуйтесь...
Уточняю по причине того, не будет ли как то влиять на точность показания t в датчике.
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

Если не нужна космическая точность до 8го знака после запятой, то любая технология подойдет..... :)
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева

Сообщение Starik »

Можно омметром сравнить "показания" до и после пайки (скрутки или чего там ещё...), не должно быть заметного отличия (в пределах 10 - 15 Ом).
#7

Автор темы
satch777
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 авг 2023, 11:33
Откуда: Ярославль
Мой котел: BAXI Eco-life 1.24f
Благодарил (а): 2 раза

Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева

Сообщение satch777 »

Всем спасибо за ответы
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    751 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3571 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1420 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Заглушка для NTC датчика
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    586 Просмотры
    Последнее сообщение petrovich_dm
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1354 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей