Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 окт 2023, 09:22
- Откуда: Воскресенск (Воскресенский р-н)
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
Добрый день.
Подскажите пожалуйста за что отвечает пункт Р12 в меню программирования Baxi ECO NOVA 1.24 F ? -Поддерживаемая разница температур.
Там интервал настроек от 0 до 20.
Подскажите пожалуйста за что отвечает пункт Р12 в меню программирования Baxi ECO NOVA 1.24 F ? -Поддерживаемая разница температур.
Там интервал настроек от 0 до 20.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
Есть подозрение что это гистерезис температуры в бойлере. Как минимум это точно про ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 окт 2023, 09:22
- Откуда: Воскресенск (Воскресенский р-н)
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
Т.е. если я в бойлере установил 50 градусов и Р 12 допустим 5 ,то включится нагрев БКН при снижении до 45 и выключится при 55 градусах?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
Железобетонно утверждать не буду, но мне это видится логичным.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Причём уточню. Речь не только про ГВС, а именно про ГВС при работе с бойлером. Ибо заводское значение отсутствует изначально.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Причём уточню. Речь не только про ГВС, а именно про ГВС при работе с бойлером. Ибо заводское значение отсутствует изначально.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 окт 2023, 09:22
- Откуда: Воскресенск (Воскресенский р-н)
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
Бойлер в наличии. Вчера попробовал изменить Р12 на значение 10 -разницы не заметил от значения по умолчанию 0
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
Всё-равно +/-5 включает/выключает?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 окт 2023, 09:22
- Откуда: Воскресенск (Воскресенский р-н)
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек
На котле ставил 55 градусов температуру ГВС. Р12 -10. Греть начинает когда на котле ГВС 52-54 градуса , выключается на 58-60 градусах.
И ещё непонятно почему греет не сразу до выключения, а интервалами. Включится-выключится. Мощность макс и мин стоит с завода 100 и 0.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя