• 30.08.2021 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2021 года (18 Мб). Скачать
  • 16.04.2021 - Конференция перенесена в отдельный поддомен. Теперь мы по адресу forum.baxi.ru.
  • 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

управление котлом по температуре теплоносителя

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Maksim13
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2020, 09:16
Откуда: Киров
Мой котел: Луна 3 комфорт

управление котлом по температуре теплоносителя

Сообщение Maksim13 »

Здравствуйте. Недавно мне пустили газ, чему очень рад :) Ранее был установлен котел луна 3 комфорт 240Fi. Сейчас встал вопрос в настройках. Выносная панель установлена в комнате. Поставил в ручной режим, управление по температура воздуха в комнате. В целом работает, но хотелось бы узнать, как менять гистерезис? Те разницу т при которой котел выключается и включается от заданной на панели.
Так же видел на ютубе, что можно настроить в ручном режиме управление котлом не по т воздуха, а по т теплоносителя. Но не нашел в инструкции как это сделать. Заранее спасибо.

#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 2884
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 352 раза
Возраст: 55

управление котлом по температуре теплоносителя

Сообщение Starik »

Maksim13 писал(а):
06 дек 2020, 09:26
но хотелось бы узнать, как менять гистерезис?
Красивое слово "гистерезис", да?! :lol: А что оно означает, ведомо? ;) В переводе на простой (не заумный) язык - это чувствительность прибора. Если ещё упростить, то для изменения чувствительности панели, её надо "раскурочить" для замены и перенастройки электроники. :lol:
Maksim13 писал(а):
06 дек 2020, 09:26
Так же видел на ютубе, что можно настроить в ручном режиме управление котлом не по т воздуха, а по т теплоносителя. Но не нашел в инструкции как это сделать.
А инструкцию тоже на "трубе" читал или может с этого сайта сумел скачать вот эту https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf Правда, не факт, что это к твоему котлу, ведь ты же марку своего котла "засекретил", зачем-то. ;) В этой инструкции на стр.49 пункт 3.4.1 - регулировка по температуре теплоносителя.

#2

Автор темы
Maksim13
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 дек 2020, 09:16
Откуда: Киров
Мой котел: Луна 3 комфорт

управление котлом по температуре теплоносителя

Сообщение Maksim13 »

Спасибо за ответ. Модель котла указал луна 3 комфорт 240Fi

Вот ссылка на ютуб,

https://youtu.be/aKyfJqKiXkg

как пользователь регулирует работу котла по т теплоносителя. Те котел поддерживает не т в комнате а т теплоносителя. Как перейти в данный режим, кто знает?

#3
Аватара пользователя

tsv63
Завсегдатай
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 25 раз

управление котлом по температуре теплоносителя

Сообщение tsv63 »

Сложный случай...
OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru

#4

Steamboy
Ас
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 176 раз
Возраст: 44

управление котлом по температуре теплоносителя

Сообщение Steamboy »

Maksim13, modul и ambon перевести в значение 0,
в функции F16 поставить значение равное 01, соответствующее значению максимальной температуры отопительрой воды равной 85 градусов.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F
    kostyan13 » 30 сен 2020, 08:25 » в форуме Поломалось - чинимся
    54 Ответы
    8437 Просмотры
    Последнее сообщение defan
    22 сен 2021, 14:42
  • Оптимальная температура теплоносителя
    geoshaman » 05 мар 2021, 14:23 » в форуме Беседка-болталка
    1 Ответы
    2061 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    05 мар 2021, 15:46
  • Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН
    Crooky » 19 сен 2021, 20:24 » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    116 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    20 сен 2021, 17:45
  • ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
    12 Ответы
    4818 Просмотры
    Последнее сообщение Гога
    29 ноя 2020, 19:41
  • Температура теплоносителя слишком быстро падает
    Chuchoks » 21 янв 2021, 04:42 » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    2719 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    13 сен 2021, 12:17

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя