Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
irachkov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2021, 14:57
Откуда: Izh

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение irachkov »

Привет, у меня одноконтурный котел baxi ecofour 1.14f и в процессе эксплуатации появилось 2 вопроса.
1. Задал интервал между запуском горелки 10 минут и получается, что после нагрева бойлера когда котел переключается обратно на отопление он ждет эти самые 10 минут, что бы разжечться.
Вопрос в том, можно ли сделать так, что бы после бойлера котел сразу начинал работать на отопление без всякой паузы, при этом оставить интервал 10 минут на отопление?
2. Заметил, что при работе с внешним датчиком температуры и сильном морозе максимальная температура подачи в отопление не увеличивается при достижении определенного значения уличной температуры. Т.е. скажем при -26 и -33 температура подачи одинаковая и равна 62 градуса при 16-й кривой. Хотя при меньших значениях температуры воздуха температура подачи меняется.
В инструкции есть графики кривых и там самая холодная температура воздуха -25
Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение tsv63 »

irachkov писал(а): 13 янв 2021, 15:13 при -26 и -33 температура подачи одинаковая и равна 62 градуса при 16-й кривой. Хотя при меньших значениях температуры воздуха температура подачи меняется.
В инструкции есть графики кривых и там самая холодная температура воздуха -25
Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
Кто мешает продолжить/дорисовать выбранный график кривой до более меньшей температуры и посмотреть факт температуры теплоносителя при этом. Так ли уж это важно, если поддерживается нужная Т в доме.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
irachkov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2021, 14:57
Откуда: Izh

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение irachkov »

Реально и получается одинаковая температура что при -26, что при -33, хотя это кажется странным.
Боюсь как бы этого не было мало при более больших морозах если они будут, не хотелось бы ходить регулировать вручную раз есть датчик
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение tsv63 »

irachkov писал(а): 13 янв 2021, 18:09 Реально и получается одинаковая температура что при -26, что при -33
Всё зависит от её(кривой) наклона. Мало наклона 16 кривой, увеличивайте крутизну вверх, подбирайте под своё строение.
А, простите, 16-я кривая это откуда? В инструкции я вижу на этот котёл только 9...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6661
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Starik »

irachkov писал(а): 13 янв 2021, 15:13Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
Должна, но уже руками. График закончился. Этот вопрос уже обсуждался.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 13 янв 2021, 20:01 Должна, но уже руками. График закончился.
Это он для ефропейцеф закончился, видимо лень было для нас рисовать. Дорисуем сами. Руками не надо, автоматика вычислит.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6661
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а): 13 янв 2021, 20:48видимо лень было для нас рисовать.
Нет, возможности датчика заканчиваются. ;)
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 13 янв 2021, 23:30 Нет, возможности датчика заканчиваются.
Не соглашусь, NTC термисторы/датчики работают в широком диапазоне температур, -40...+125°C точно (по даташитам). Опять же, в публикуемой таблице, в Baxi урезали диапазон.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6661
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а): 14 янв 2021, 07:53Не соглашусь,
Это и не требуется, посмотри семинарскую тетрадь, уличный датчик (стр. 78).

Автор темы
irachkov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2021, 14:57
Откуда: Izh

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение irachkov »

Спасибо за ответы.
Кстати, датчик показывает температуру холоднее -25, видимо сам котел так запрограммирован
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12097
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Bahus »

tsv63 писал(а): 13 янв 2021, 19:21 В инструкции я вижу на этот котёл только 9
Нарисованы только промежуточные. Нолик к каждой дорисуй, получишь истинный номер кривой. Между каждыми кривыми ещё по 9 штук есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Sergey123
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июл 2023, 23:37
Откуда: Москва
Мой котел: EcoFour 1.14 F
Благодарил (а): 3 раза

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Sergey123 »

irachkov, Добрый день. У меня такой же котел, по этому решил спросить у Вас. Установил Ecofour 1.14F без горячего водоснабжения, есть комнатный термостат и датчик уличной температуры. С котлами не имел никогда дела(газовыми) не пойму как выбирать кривые, в инструкции написано что можно выбрать, но как? Какие кнопки или как то хитро? В инструкции написано что + и - но там температура меняется и все!!! Подскажите пожалуйста, если можно. И еще раз у Вас такой же котел, может знаете при запуске и установке температуру на 65 он молотит пока не догонит до 80 градусов, почему так? Скорее всего что то не знаю.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6661
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Starik »

Sergey123 писал(а): 07 сен 2023, 21:12В инструкции написано что + и - но там температура меняется и все!!!
Это не температура меняется, а номера кривых (их больше чем в инструкции на картинке), если уличный датчик подключен к котлу. Дальше сам по графикам смотри какая температура теплоносителя соответствует 65 кривой при твоей температуре на улице.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12097
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Bahus »

Обратите внимание. БЕЗ подключенного датчика температуры вы можете изменять значения отопления в диапазоне 30-85 (30-45 при включенном режиме "тёплые полы"). Это температура теплоносителя.
С подключенным датчиком диапазон значений 00-99. Это кривые датчика. На диаграмме в инструкции отражены только промежуточные кривые, кратные десяти.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Sergey123
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июл 2023, 23:37
Откуда: Москва
Мой котел: EcoFour 1.14 F
Благодарил (а): 3 раза

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Sergey123 »

Bahus писал(а): 08 сен 2023, 10:39 С подключенным датчиком диапазон значений 00-99. Это кривые датчика. На диаграмме в инструкции отражены только промежуточные кривые, кратные десяти.
Спасибо огромное, всем ответившим. Обалдеть, хоть бы написали в инструкции, а то всю голову сломал. Ставлю 65 (думаю поставил температуру) а котел разгоняется до 80 градусов. :shock:
Т.е, если нужна 1 кривая из таблицы, ставим 10 ? и так далее?
Дополню- на моем от 00 до 90 можно ставить.
Вложения
кривые температур.png

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6661
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Starik »

Sergey123 писал(а): 08 сен 2023, 14:44Т.е, если нужна 1 кривая из таблицы, ставим 10 ?
Подбор кривой кропотливая работа.
Опытным путем определяешь какую температуру батарей достаточно держать в данный момент времени. Выводишь на дисплей котла информацию о температуре на улице. На графике находишь точку пересечения температур в батарее и на улице, прикидываешь какая кривая пройдет через эту точку (к примеру 27). Найденную кривую задаешь котлу. При необходимости корректируешь номер кривой, если в квартире жарко или прохладно (уменьшаешь цифру или увеличиваешь). По графику сориентируешься на сколько увеличится или уменьшится температура в батареях.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna3+baxi conect+ работа котла по датчику температуры
    Aanger » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2103 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отключение и включение горелки при ГВС
    more.nv » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1696 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Можно ли уменьшать минимальную мощность котла без вреда для горелки ?
    ken1967 » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1389 Просмотры
    Последнее сообщение ken1967
  • Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
    Алексей13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1258 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей13
  • Уровень модуляции горелки.
    VanDuk » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    1808 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя