Baxi ECO NOVA 24F

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
romario17313
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 11:52
Откуда: ДИМИТРОВГРАД
Мой котел: ECO Nova 24F

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение romario17313 »

Всем привет. Имеется котел Baxi ECO NOVA 24F. Дом 74м2. Дерево, пристрой кирпич. Половина дома радиаторы( 2шт в одной ком 2шт в другой) с термоголовками. Остальное отопление старыми трубами. В общем "ленинградка". Все работает все ок. Вопрос вот в чем-Как настроить в инженерном меню постоянную циркуляцию в контуре отопления. Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление. Как сделать так чтобы котел после гвс переключался на циркуляцию отопления. А то одна часть дома остывает быстрее...
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Starik »

romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 16:00Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление.
Это как такое можно было определить? И даже если удалось, то тут не сервисное меню надо, а трехход ремонтировать. ;)
#2

Автор темы
romario17313
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 11:52
Откуда: ДИМИТРОВГРАД
Мой котел: ECO Nova 24F

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение romario17313 »

Starik писал(а): 01 окт 2023, 16:55 Это как такое можно было определить? И даже если удалось, то тут не сервисное меню надо, а трехход ремонтировать.
Трехход рабочий. Нет команды от блока управления.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Starik »

Плата.
#4

Автор темы
romario17313
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 11:52
Откуда: ДИМИТРОВГРАД
Мой котел: ECO Nova 24F

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение romario17313 »

Starik писал(а): 01 окт 2023, 18:57Плата
Что плата?
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Starik »

Вызови специалиста, так будет проще для тебя.
#6

Автор темы
romario17313
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 11:52
Откуда: ДИМИТРОВГРАД
Мой котел: ECO Nova 24F

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение romario17313 »

Starik писал(а): 01 окт 2023, 23:04 Вызови специалиста, так будет проще для тебя.
Для чего мне вызывать специалиста если нет поломки. И это практически невозможно в моей местности. У вас есть ответ на вопрос по моей теме или нет?
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Starik »

romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 23:18У вас есть ответ на вопрос по моей теме или нет?
Сложно сказать. Ты же на мой вопрос решил не отвечать. :)
romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 16:00Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление.
Поясни что это значит, как ты это понимаешь. Вдруг ты считаешь, что во время пользования ГВС должно и отопление работать одновременно, мне ж сие не ведомо.
#8

Автор темы
romario17313
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 11:52
Откуда: ДИМИТРОВГРАД
Мой котел: ECO Nova 24F

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение romario17313 »

Starik писал(а): 02 окт 2023, 09:34 Поясни что это значит, как ты это понимаешь. Вдруг ты считаешь, что во время пользования ГВС должно и отопление работать одновременно, мне ж сие не ведомо.
Спасибо что отвечаешь. Я так не считаю, понимаю принципы работы котла. Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.
#9

KUR33
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение KUR33 »

romario17313 писал(а): 03 окт 2023, 20:26 Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.
А в этот момент "запрос" на отопление есть?
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Starik »

romario17313 писал(а): 03 окт 2023, 20:26Мне нужно что бы после того как перестаю пользоваться гвс котел переключал циркуляцию на отопление.
Опять по кругу... :facepalm:
Starik писал(а): 01 окт 2023, 16:55Это как такое можно было определить?
Переделаю вопрос. Как ты определяешь, что котел не "переключил циркуляцию на отопление"?

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 17:14Трехход рабочий.
Это как определено?
#11

Автор темы
romario17313
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 11:52
Откуда: ДИМИТРОВГРАД
Мой котел: ECO Nova 24F

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение romario17313 »

KUR33 писал(а): 03 окт 2023, 21:07 А в этот момент "запрос" на отопление есть?
Нет.
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Bahus »

Параметры:
Р06 - Выбег насоса после режима ГВС / мин / 0-255 / заводское 0
Р18 - Выбег насоса / мин / 0-255 / заводское 3
Р19 - Работа насоса контура отопления / 0-с выбегом, 1-непрерывная / заводское 0
Попробуйте поиграться с этими параметрами.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
romario17313
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 11:52
Откуда: ДИМИТРОВГРАД
Мой котел: ECO Nova 24F

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение romario17313 »

Bahus писал(а): 04 окт 2023, 09:44 Параметры:
Р06 - Выбег насоса после режима ГВС / мин / 0-255 / заводское 0
Р18 - Выбег насоса / мин / 0-255 / заводское 3
Р19 - Работа насоса контура отопления / 0-с выбегом, 1-непрерывная / заводское 0
Попробуйте поиграться с этими параметрами
ОК. Спасибо.
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Starik »

:facepalm: Только сейчас понял, что котел в режиме "только ГВС". :shock: :rofl:
Да хоть что ты ему меняй, но циркуляция в контур отопления не откроется! ;)
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Bahus »

romario17313 писал(а): 01 окт 2023, 16:00 А то одна часть дома остывает быстрее...
Ну не знаааааюю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Starik »

Термостат...
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Bahus »

Не обнаружил упоминаний.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Starik »

Пост № 11 как бы намекает... :lol:
Вообще сложно помогать, когда "неудобные" вопросы игнорятся, сплошные полунамеки и недомолвки. :)
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Bahus »

№12, я бы тогда сказал. 11 твой.
Ну не знаю. Может реально нет запроса в этот момент. Не факт, что из-за термостата.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi ECO NOVA 24F

Сообщение Starik »

Вынес товарищ мозг всем (с себя начал). :lol:
Если котел в режиме зима, то трехход сразу после ГВС открывает СО, запрос тут ни к чему. Если только ГВС, то трехход будет сидеть смирно и не рыпаться.
#21
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05
    mihalych72 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1800 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1361 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    641 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Стабилизатор для котла baxi eco nova 24f
    StudentsPro » » в форуме Защитное оборудование
    5 Ответы
    918 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Каскад Baxi ECO NOVA 24F
    betel74 » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    433 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость