Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Иван Бер
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 03:22
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi eco life F1.24

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Иван Бер »

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности. Не реагирует на параметр F08, не возможно его увеличить, ставишь на 100℅ всё равно работает на минималках. Котёл работает только на отопление, ГВС отсутствует/датчик бойлера не подключён, параметр F03 установлен 004. Подскажите почему не могу увеличить мощность котла?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение RADAR »

может газа не хватает?
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Starik »

Иван Бер писал(а): 28 окт 2023, 10:36Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности.
Как определил?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Bahus »

Проверьте, подключен ли соленоид модуляции на газовом клапане. 2 черных проводка на верхнюю катушку. Если подключен - скиньте - замерьте сопротивление катушки. Вам в помощь семинарская тетрадь (здесь в Аптечке на верхней полке). Параграф 5.4, страница 52.
Остальное по результатам.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Иван Бер
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 03:22
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi eco life F1.24

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Иван Бер »

Starik писал(а): 28 окт 2023, 11:58Как определил?
По времени нагрева, при параметры F08=00℅ и F08=100℅ время нагрева одно и тоже

Отправлено спустя 34 минуты 13 секунд:
Bahus писал(а): 28 окт 2023, 12:52 Проверьте, подключен ли соленоид модуляции на газовом клапане
Прозвонил, сопротивление соответствует мануалу

Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Может из-за неподключëнного датчика бойлера котёл работает в каком-нибудь аварийном режиме?
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Bahus »

F03=004 тогда должно стоять. Если не меняли, конечно. Тогда до отсутствия датчика должно быть по барабану.
Иван Бер писал(а): 28 окт 2023, 13:42 в каком-нибудь аварийном режиме?
Starik писал(а): 28 окт 2023, 11:58Как определил?
Тогда присоединяюсь к вопросу.
Выкрутите температуру на максимум и во время розжига снимите параметр
A05: показатель мощности, в % (MAX CH);
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
Иван Бер
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 03:22
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi eco life F1.24

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Иван Бер »

Благодарю всех не равнодушных :) котёл запыхтел, просто ракета!
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Bahus »

А чо было то?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
Иван Бер
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 03:22
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi eco life F1.24

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Иван Бер »

Bahus писал(а): 28 окт 2023, 18:41А чо было то?
Да похоже всё нормально было, просто в инструкции нет описаня логики работы автоматики и я затупил :facepalm: а оказывается что автоматика котла сама автоматически модулирует мощность при запуске в зависимости от дифференциала между температурой теплоносителя в момент запуска и уставкой фактической. А параметр F08 он только ограничивает в каких пределах будет автоматическая модуляция мощности :gattled:

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Получается что параметр F08 он не регулирует мощность котла а только ограничивает

Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Baxi с инструкцией поработать надо! Вообще сырая
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение RADAR »

все верно - инструкции для дураков... :lol: а если вот прям нужна конкретная мощность, то можно F10 еще поиграть совместно с F08... :)
#10

Автор темы
Иван Бер
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 03:22
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi eco life F1.24

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Иван Бер »

RADAR писал(а): 28 окт 2023, 19:47то можно F10
Ну да, но не во всех случаях
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение RADAR »

Иван Бер писал(а): 28 окт 2023, 20:01 Ну да, но не во всех случаях
например...
#12

Автор темы
Иван Бер
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 03:22
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi eco life F1.24

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Иван Бер »

RADAR писал(а): 28 окт 2023, 20:58например
Если дом маленький и тепловая нагрузка на котёл небольшая, то лучше минимальный порог F10 мощности не трогать. F10=0, F8=20 тактовать меньше будет

Отправлено спустя 15 минут 49 секунд:
Сейчас всё настроил, котёл запускается 3-4 раза в час
Вложения
IMG_20231029_095702.jpg
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение RADAR »

понимание этих параметров пришло и это хорошо... :)
#14

Автор темы
Иван Бер
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 03:22
Откуда: Новосибирск
Мой котел: Baxi eco life F1.24

Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности

Сообщение Иван Бер »

RADAR писал(а): 29 окт 2023, 09:16 понимание этих параметров пришло и это хорошо.
Это точно. Я с газовым котлом первый раз столкнулся. А так занимаюсь другими инженерными коммуникациями поэтому дружу немного с автоматикой
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Снижение минимальной мощности котла
    Asutp2 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    27 Ответы
    824 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4099 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1238 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • 2 BAXI ECO LIFE 1.24F + H2000+ PRO
    tech-spec » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    894 Просмотры
    Последнее сообщение tech-spec
  • Обслуживание Baxi eco-life 1.24F
    satch777 » » в форуме Гидравлическое подключение
    6 Ответы
    703 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей