BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
форумчане если кто знает . подскажите .пропускную способность теплообменника BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт). система отопления огромная .вернее большой объём теплоносителя . так как варим регистры . каждый объемом около 160 литров .хочется знать сколько может котел через себя пропустить за 1час . таких котлов будем ставить 2 . но не всегда они будут работать в тандеме. шустрил по интернету инфу. не нашёл. писал на бакси . молчат. одна надежда на вас
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
А что вам ответить? Откройте руководство, параграф 19... https://baxi.ru/upload/iblock/b4e/slim_ ... ktsiya.pdffartoviy79 писал(а): писал на бакси . молчат.
Да столько, сколько вы в него "вдуете"....fartoviy79 писал(а): хочется знать сколько может котел через себя пропустить за 1час
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
вдуть можно и 100 кубов за час весь вопрос в том чтобы он успел нагреть. мне важно знать пропускную способность без потери кпд.у любого теплообменника есть максимальная пропускная способность так же как и у крана и любой запорной арматуры. а в параграфе 19 написаны потери напора а не пропускная способность . если я захочу в него вдуть 30 кубов а он не пропустит их. я получу зажатую систему . или же он не будет успевать нагревать поток теплоносителя . я получу перерасход газа а толку от того что котел работает без остановки не будет . система с большим объемом теплоносителя вот в чем заморока . плюс потолки в цеху 8 м высотой и надо чтобы котел успевал нагреватьBAXI-Ural писал(а): Да столько, сколько вы в него "вдуете"....
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
Хорошо... При 3.56 м.куб /час прокачиваемых через котел потеря напора будет 0.2 метра. Так вас устроит?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
а есть где столько остывать?fartoviy79 писал(а): вдуть можно и 100 кубов за час весь вопрос в том чтобы он успел нагреть.
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
Ну 100 кубов конечно не будет а общий объём системы будет около 5 кубов если за час будет прогревать 4 круга то есть около 20 кубов то это гуд просто из расчёта пропускной способности хочу подобрать насосы будет 4 контура на системе всё будет подключено через гидравлический разделитель с коллекторами плюс возможен бкн. Ждём проект от газовиков чтобы знать какие мощности и оборудование они туда вписалиRADAR писал(а): остывать
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
почему 5 кубов? и почему 4 круга?
посчитать расход теплоносителя не судьба?
посчитать расход теплоносителя не судьба?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
сорок да сорок = рубьсорок..странные расчеты какие то.. лишь бы мощность котла соответствовала теплопотерям..а сколько теплоносителя будет крутиться через стрелку - не так уж и важно..по-моему..
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
Для отопления всего здания с подсчётом теплопотерь надо 101квт это при температуре на улице минус25 мы будем ставить 2 котла по 62 кВт второй будет ВКЛ только при понижении температуры на улице минус 20 ну и будет резервным в случае выхода из строя основного котла стрелка с коллекторами будет на ,150 кВт насосы думаю ставить вилло. 25х8. 3 шт и один 32х8. Но это оборудование из расчёта что боллер будет газовый на все 4 ветки будут регулироваться трёх ходовыми эсби по термометрам заказчик просит как можно меньше натыкать электроники температура на всех четырёх ветках будет регулироваться отдельно по термометрам. чтобы котел работал в одном температурном режиме ну где-то. вот так вкратце ...насосы в сумме в час дадут поток в 20 кубов вот для чего мне нужна пропускная способность теплообменникаRADAR писал(а): лишь
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)
хорошо, вот ответ - для нормальной работы котла -
BAXI-Ural писал(а):3.56 м.куб /час
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 44
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 2683 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 345 Просмотры
-
Последнее сообщение Dock71
-
- 14 Ответы
- 2576 Просмотры
-
Последнее сообщение AntonSe
-
- 8 Ответы
- 492 Просмотры
-
Последнее сообщение AmperaPlus9User
-
- 7 Ответы
- 202 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей