Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

Котел Luna 3 1.310FI, введен в эксплуатацию в феврале 2022г. С включением батарей в этом году, ежедневно растет давление в системе отопления с 1атм до 2,5-3,0. Рост давления в течении 12 часов. Воздуха в батареях нет. Все батареи горячие. В расширительном бочке, за мембраной воздух есть.
Что это может быть и что делать?
#31
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Bahus »

ну да.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#32

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Starik »

Дядя Фёдор писал(а): 22 дек 2023, 11:21Это ...
:facepalm: Вам бы лучше промолчать, "умник".
Ведь не с Вами была беседа, однако. ;)
#33

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

BAXI-Ural писал(а): 20 дек 2023, 10:17 Вам надо отрегулировать расширбак.

1. Перекрывает подачу и обратку
2. Открываете сливной вентиль, сливаете до "0" по манометр котла.
3. Качаете расширительный бак котла, при этом слушаете не идёт ли воздух в контур отопления .
4. Если во время накачки бака заметете, что на манометр котла растёт давление, повторить п.2.,3.
5.Подаете в котёл теплоноситель.
, котёл обесточивать (отключать от сети) надо? Или достаточно просто выключить кнопкой на котле?
#34
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение BAXI-Ural »

Надо
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#35

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

BAXI-Ural, спасибо за консультацию.
С наступающим, всего наилучшего!!!
#36
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2537 Просмотры
    Последнее сообщение iar78
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1016 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Падение давления в системе отопления eco 5 compact
    vadimus164 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    262 Просмотры
    Последнее сообщение vadimus164
  • Как уменьшить давление на манометре котла
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    946 Просмотры
    Последнее сообщение bigbrother72
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1609 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя