Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Alexa
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 10:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 43

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Alexa »

Добрый день!

Собрали простую систему отопления на котле Baxi Duo-Tec Compact 24 GA - две батареи и два канальных воздухонагревателя по 7 КВт каждый. Всё работает, но периодически падает давление, пару раз котёл вставал по соответствующей ошибке. Одну утечку нашли и устранили, но других нигде не видно. Учитывая малый размер системы, маловероятно чтобы пропустили - трубы все на виду.

Контур ГВС пока не собран и, что смущает, из патрубков для его подключения вначале несколько раз капала вода. В выходные посмотрела на клапан подпитки (тот, что снизу котла) и обнаружила, что он, похоже, был не до конца закручен. Закрутила (без фанатизма). Сегодня приехала - котёл остановлен, дом остыл, на дисплее сочетание ошибок: R, E, (нельзя разжечь горелку) и 135. На манометре 0. После подкачки воды до 1,5 бар и прогрева котельной тепловентилятором всё запустилось, но крайне смущает то, что мигает и индикатор работы отопления, и индикатор работы ГВС - хотя никакого ГВС пока нет и в помине.

Вопрос: искать дальше течи в системе или это признак какой-то серьёзной проблемы? Та же ошибка 135 - откуда она в данном случае?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12941
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1679 раз
Возраст: 45

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Bahus »

На выход ГВС (если ещё не смонтировано) заглушку через паронитовую прокладку. На входе холодной воды после подпитки до необходимого давления кроме вентиля подпитки ещё закрыть вводной кран (думаю он есть под котлом). Тем самым мы исключим утечку через второй контур).
Ну а дальше будем посмотреть.
Для малой системы достаточно и условных полстакана на гайку выдавить и там же испарить, чтобы давление упало ниже критического. Так что туалетную бумагу вам в помощь на каждое резьбовое соединение.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Alexa
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 10:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 43

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Alexa »

Спасибо, сделала, наблюдаю.

Автор темы
Alexa
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 10:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 43

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Alexa »

Нашлась течь: на соединении коллектора подачи с одной из отходящих труб. Низко у пола, пропустили при осмотре и даже опрессовке. Перебрала, вроде не течёт, слежу дальше. Спасибо за помощь!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    CA!!!A » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6 Ответы
    178 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    517 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi Duo-Tec Compact 24 - несбрасываемая ошибка Е125
    ВПН » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1906 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    9 Ответы
    1805 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2845 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
Боты: Bing [Bot]