Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение akona1906 »

Котел установлен позапрошлым летом. Перед прошлой зимой первый раз появились хлопки при розжиге котла. Вызывал газовую службу, они приехали почистили контакты и котел зиму доработал (хотя изредка хлопал, но это были единичные случаи). Неделю назад снова стал хлопать, но уже через два-три включения вылетает авария по е01. Повторных попыток зажечься котел не делает. Пробовал чистить контакты - не помогло. Сейчас котел отключен. Может что-то посоветуете или дадите контакты с вашими представителями. Вологодская область, г. Грязовец. Спасибо.
#1
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый день!
помимо загрязненных электродов причиной хлопков в котлах серии Slim может быть:
- плохая вентиляция помещения (недостаточно воздуха для горения)
- неправильное положение электрода относительно корпуса горелки
- неисправность блока росжига
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение BAXI-Ural »

Также стоит проверить чистоту горелки и теплообменника. Особенно если котел работал в период строительства...
Список сервисных организаций - http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... SC-gas.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3

Акимов Сергей
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 21:51

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение Акимов Сергей »

проверь тягу в дымоходе, может быть что высота дымохода не достаточна. у меня было такое. посл :!: е увеличения высоты трубы на 0,5 м всё ок.
#4

Автор темы
akona1906
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 22:41

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение akona1906 »

Но ведь до этого же нормально работал 1,5 года! Я уже больше склоняюсь к увеличенным зазорам между электродами и горелкой.
#5

Vitalik_
Бывалый
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 19:35
Поблагодарили: 1 раз

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение Vitalik_ »

Акимов Сергей писал(а):проверь тягу в дымоходе, может быть что высота дымохода не достаточна. у меня было такое. посл :!: е увеличения высоты трубы на 0,5 м всё ок.
с усилением холодов тяга может ухудшаться до полного пропадания.
а вызвано это тем что если труба короткая то воздух через эту трубу начинает идти не в нее а из нее.
другими словами обратная тяга начинается из трубы в помещение. мой коллега сейчас борется с такой проблемой
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение RADAR »

Vitalik_ писал(а): с усилением холодов тяга может ухудшаться до полного пропадания.
а вызвано это тем что если труба короткая то воздух через эту трубу начинает идти не в нее а из нее.
поподробнее бы эту теорию...с формулами если можно... :!: :?:
#7

Автор темы
akona1906
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 22:41

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение akona1906 »

Труба у меня как раз длинная. Наледь на самой трубе конечно есть, но не на выходном отверстии. Я подрегулировал зазор между электродом и горелкой и хлопки пока прекратились вот уже вторые сутки. Дай Бог чтобы это и была причина взрывов.
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение RADAR »

akona1906 писал(а):Я подрегулировал зазор между электродом и горелкой и хлопки пока прекратились вот уже вторые сутки. Дай Бог чтобы это и была причина взрывов.
тогда следующий вопрос - почему раньше с этими же зазорами работало :!: :?:
#9

Автор темы
akona1906
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 22:41

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение akona1906 »

Поэтому, наверное, периодически и хлопало. А уменьшение или увеличение зазора - это физика, нагрев металла электрода постепенно привел его к отклонению от первоначального положения. Ну уж не пылью на горелке это можно объяснить. Даже если бы она лежала слоем 2 мм (если конечно это не твердая порода вроде цемента, угля и т.д.), ее сдуло бы давлением 0,3 кгс/см2 тут же, тем более при взрыве газа.
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение RADAR »

ИМХО - Ваша гипотеза не состоятельна...но в жизни как грится - все бывает...хорошо, если так...попробуйте, если будет взрываться и дальше - мою гипотезу.. :) а про пыль конечно другое имелось ввиду..а не 2мм на горелке..
#11

Автор темы
akona1906
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 22:41

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение akona1906 »

К выхлопной системе у меня вообще вопросов нет. Я инженер-строитель и свой дом строил согласно норм и правил (а также подсказкам "старожилов"). Проверим где правда. Сузим круг этой проблемы.
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение RADAR »

akona1906 писал(а):К выхлопной системе у меня вообще вопросов нет. Я инженер-строитель и свой дом строил согласно норм и правил (а также подсказкам "старожилов"). Проверим где правда. Сузим круг этой проблемы.
кроме выхлопной системы еще должна быть "вхлопная".. ;) :)
#13

Автор темы
akona1906
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 22:41

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение akona1906 »

Вентиляция в котельной обеспечивает 3-х кратный воздухообмен в час, так полагается по снипу при работе с природным газом. Я думаю пока хорошо работает котел (тьфу, тьфу, тьфу) остальные догадки бессмысленны. Остановимся пока на электродах. Если что будет не так напишу сразу и попрашу совета в дальнейших действиях. Спасибо всем кто откликнулся! :P
#14

lexei2007
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 08:40
Откуда: г.Владимир
Возраст: 49

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение lexei2007 »

Всем привет !, можно я вставлю предположение о неисправности трансформатора розжига?????
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение Bahus »

Alex-BAXI писал(а):- неисправность блока росжига
В общем то уже вставляли сие предположение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

sakov01
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 20:53
Карта BAXI-Club: 6378
Благодарил (а): 5 раз

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение sakov01 »

ещё могут быть контакты с трансформатора розжига
#17

VIK
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 08:43

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение VIK »

sakov01 писал(а):ещё могут быть контакты с трансформатора розжига
У кого-то есть принципиальная схема электронной платы этого котла (LMU33 SIEMENS), управляет розжигом она... Очень хотел бы изучить её.
#18

alexem32
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 09:46

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение alexem32 »

У меня через год пользования котлом бакси слим 1.300 при розжиге стали слышны хлопки (а то и взрывы), вырывалось пламя из под котла и чувствовался запах газа в момент розжига. Обратил внимание на разный по звуку треск искры. По совету мастера-установщика приобрел стабилизатор напряжения (Бастион 800), проверил фазу подключения и ноль (оказалось очень важный момент!),а также почистил и продул горелки с электродами. Теперь котел стал разжигаться без задержек, хлопков, запаха газа нет (клапан и блок розжига не трогал). А зимой, в самые морозы, напряжение падало до 178 В и котел без стабилизатора просто не включался.
#19

katrina
Бывалый
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 11:05
Поблагодарили: 5 раз

Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение katrina »

Здравствуйте.
1. Когда на котлах Slim есть проблема хлопков, позднего розжига, "плавающей" ошибки 30 градусов-мы всегда их пробуем запускать с прибором Teplocom GF, прежде, чем что-то поменять из запчастей.
2. Заменить устройство розжига. Хлопки, поздний розжиг могут быть как раз из-за его неисправности. Причем, котел может 40 раз запускаться нормально, а на 41-й запуститься с хлопком, если розжиг неисправен)
3. Недавно было, на двух котлах подряд, причем на новых. Пока не поменяли провода с электродами зажигания(запчасть так и называется, электрод зажигания с кабелем), котел хлопать не перестал. Розжиг при этом был в порядке, пробовали менять, ничего не изменилось, и котел запускался через стабилизатор Теплоком и прибор GF)
P.S. Похвально, что абонент не полез в котел сам, а вызвал газовую службу, а в дальнейшем обратился в представительство BAXI)))Потому что ремонтом газовых котлов должны заниматься только квалифицированные специалисты :) )
Екатерина
АСП "БАКСИ ПРОФИ"
г. Челябинск
#20

ShawnFTM
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 12:23
Мой котел: Baxi Mainfour 240F

Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение ShawnFTM »

Начались подобные проблемы, разжигается через раз, иногда с хлопками, причём болезнь прогрессировала. Провёл обслуживание, прочистил вентиляцию, электрод розжига, камеру сгорания. Проверил газовый клапан, модулятор. Ничего не помогло, осталась электроника. Случайно заметил, что если при попытке розжига ударить по блоку электроники, то сразу разжигает и иногда сразу тухнет. Предположение сразу упало на какое-нить реле, раз механическое воздействие помогает. Выпаял все релюхи (их 3, две большие, одна маленькая), вскрыл и почистил контакты, у двух релюх были сильно подгоревшие контакты. Впаял на место, проблем больше не возникало.

PS. Вызов спеца в моём районе - большая проблема, денег срубят и ничего не починят.
#21

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300

Сообщение Игорь-2 »

ShawnFTM писал(а): Вызов спеца в моём районе - большая проблема
Да Вам и спец, я смотрю, не особо нужен.. :good:
#22
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел Бакси Слим 1.230 in и бойлер бакси ub 80, нет горячей воды.
    Леонид60 » » в форуме Гидравлическое подключение
    15 Ответы
    1887 Просмотры
    Последнее сообщение Леонид60
  • Кран слива котла в бакси слим
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    525 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    1074 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1121 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    712 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 48 гостей