Страница 1 из 2

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 30 сен 2015, 22:19
Александр.
Здравствуйте! Проблема такая отопление работает нормально, но как только включили горячею воду и выключили выскакивает ошибка е26. Если котел выключить из розетки на пол часа и потом включить то работает нормально. И все это началось после замены платы, с начало раз в месяц теперь уже каждый день. Плату заменили 3 месяца назад.

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 30 сен 2015, 22:45
BAXI - Volga
а похоже дело не в плате....
Е26 это неоднократное превышение температуры на 20 градусов относительно установленной.
для начала проверить датчик, проверить фильтры, проверить теплообменник на предмет отложений

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 30 сен 2015, 23:52
Александр.
Мастер уже приходил датчики все проверил все нормально, фильтры тоже чистые про теплообменник не чего не скажу. Говорит что типа подсос воздуха через насос собирается поставить другой насос для проверки. Еще странное заметил когда выскакивает ошибка насос сильно нагревается.

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 00:32
BAXI - Volga
Александр. писал(а): Мастер уже приходил датчики все проверил все нормально, фильтры тоже чистые про теплообменник не чего не скажу. Говорит что типа подсос воздуха через насос собирается поставить другой насос для проверки. Еще странное заметил когда выскакивает ошибка насос сильно нагревается.
подсос воздуха через насос?! :lol: такого бреда я ещё не слыхал....
чего-то я начал сомневаться что это был МАСТЕР... :gattled:

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 07:18
Александр.
Вот такие у нас мастера(((, так почему же перегревается насос в момент ошибки? Воду греет нормально то есть можно помыться но в момент переключения на отопления выскакивает ошибка.

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 07:35
4min
Александр. писал(а): выключили выскакивает ошибка е26
Проверьте датчик протока - может залипать геркон на размыкание, либо поплавок подклинивает. В этом случае, когда кран горячей воды закрываете, запрос на ГВС сохраняется и горелка продолжает работать.

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 10:38
Bahus
Александр. писал(а): подсос воздуха через насос
Эх, мне бы с колесами на авто так... Можно было на насосе сэкономить.
Натолкать из атмосферы в систему в которой набито больше килограмма - это на нобелевку по физике тянет.
По теме.
Насос во время работы ГВС НЕ работает. Поэтому он должен быть температуры как у последнего радиатора (примерно. Погорячее чуть).
Мне вариантов видится 3.
1. Дмитрий написал. Проверьте индикацию работы ГВС при ее выключении. Если краник моргает, а водоразбора нет - проблема с датчиком протока.
Еще неплохо было бы снять в момент выключения ГВС (перед ошибкой) параметры A00, A04, A05, A06. Возможно они чего подскажут.
2. Клинит ротор насоса - поэтому остаточное тепло не снимается в систему отопления после выключения ГВС. Маловероятно, так как он бы у вас все время клинил бы, даже после получасового ожидания. Ну хочет мастер насос заменить - пусть меняет. Денег ему за него только не отдавайте сразу.
3. Отложения в теплообменнике. Давно котел-то установлен? Часто подпитываете систему?

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 16:49
Александр.
Проблема была в поплавке забился полностью, два часа полёт нормальный . Спасибо всем за помощь и подсказки. Посмотрим как ночь отработает, а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 16:55
Bahus
Чуйка подсказывает рановато тему закрывать..

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 18:47
RADAR
Александр. писал(а): а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
алфавит длинный.. :D развлекаетесь да развлекаетесь..
Bahus писал(а): Чуйка подсказывает рановато тему закрывать..
согласен.. :)

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 19:49
Александр.
Ну что не долго я радовался, опять эта гребаная ошибка E26 набрал ванну и на тебе. В какую сторону копать подскажите?

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 20:05
BAXI - Volga
котёл определяет эту ошибку по датчику отопления - проверяем...
не исключаем насос и отложения в теплообменнике
Bahus писал(а): Еще неплохо было бы снять в момент выключения ГВС (перед ошибкой) параметры A00, A04, A05, A06. Возможно они чего подскажут.

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 20:17
electric
Александр. писал(а): а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
Я может скажу глупость, но мне кажется, что пора менять Ваш LEGO на котел с бойлером.

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 20:20
Александр.
Как посмотреть эти параметры? Ещё когда ошибка появилась, если прижаться ухом к насосу слышно небольшое гудение

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
В первой плате был заводской брак, вместе с ней заменили и теплообменник

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 20:47
BAXI - Volga
Александр. писал(а): Как посмотреть эти параметры? Ещё когда ошибка появилась, если прижаться ухом к насосу слышно небольшое гудение
смотрим в инструкцию, раздел 20 - режим "инфо" и волшебная кнопочка "i"

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 21:20
Александр.
А00-54,А04-55,А05-37,А06-36

Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
Ошибка не выскочила

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 21:44
BAXI - Volga
получается что ГВС перегревается, а отопление наоборот недогревается.
в теплообменнике - возможно что в контуре отопления грязь или накипь
у Вас подпитка как часто происходит?

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 21:53
Александр.
Где то раз в месяц бывает два раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 21:54
BAXI - Volga
Александр. писал(а): Где то раз в месяц бывает два раза
и куда же вода уходит?

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 22:00
RADAR
а я бы попробовал датчики температуры поменять местами для проверки типа "поменяется ситуация или нет?" это не сложно и не затратно..но интересно..

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 22:06
Александр.
Течи ни где нет уже все что можно проверял, раньше краны на батареях текли все заменил. Подпитывается только зимой, летом только один раз добовлял. А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате, плату меняли летом отопление не работало как только включили появилась эта ошибка. На старой плате такого не было.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Меняли местами толку нет(((

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 22:18
RADAR
Александр. писал(а): А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате
это надо проверить в самом начале..параметры в инструкции есть, как посмотреть тоже есть..уже пора звать мастера..здесь толку не будет - уже понятно..смотреть нужно на месте, что там..

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 22:27
Александр.
Завтра опять придёт мастер, посмотрим что скажет .

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 01 окт 2015, 22:32
BAXI - Volga
RADAR писал(а):
Александр. писал(а): А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате
это надо проверить в самом начале..параметры в инструкции есть, как посмотреть тоже есть..уже пора звать мастера..здесь толку не будет - уже понятно..смотреть нужно на месте, что там..
Согласен со Станиславом - вызывайте сервис. Желательно найти грамотного спеца - загляните в список сервис-центров на сайте http://www.baxi.ru/service/centers/

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 05 окт 2015, 14:45
Александр.
Спец нас только завтраками кормит, опять вызвали из гор газа, врёт стабилизатор на выходе 210 говорят насосу надо 220 стабильно. Так ли это и может из-за этого выдавать ошибку е26

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 05 окт 2015, 15:14
BAXI - Volga
В каком городе Вы живёте? Попробую кого-нибудь из сервисов посоветовать ;)

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 05 окт 2015, 15:29
Александр.
Ивановская область, г.Кинешма у нас только один сервис обещал завтра утром приехать и у вас у всех за вызов 800 рублей берут

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 05 окт 2015, 17:15
garry
Берут и больше 800 руб - халява даже для диагностики

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 05 окт 2015, 19:51
Александр.
Ещё заметил если выключить котёл из сети и включить, насос не запускается пока не включишь отопление. Если используется летний режим ошибки нет. Отключаем отопление оставляем только горячию воду моемся включаем отопление насос молчит, вылазит ошибка отключаем котёл и открываем кран горячей воды спустя несколько секунд включается насос

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 05 окт 2015, 20:04
Bahus
ОООО. Кинешемцам привет. У меня там родня. Правда в котлах не рубят ни разу :)
1. При включении котла в сеть - насос проверяется кратковременным включением.
2. Питание на насос в режиме ГВС не подается. Поэтому, если деактивирован режим отопления (режим т.н. "Лето" включен), то на насос питание не приходит вообще.
3. Последний пост разверните, пожалуйста. Не совсем понято..