Помогите определить поломку

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Ovsanka
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 14:05
Мой котел: Eco 280i

Помогите определить поломку

Сообщение Ovsanka »

Здравствуйте, котёл baxi eco 280i, Matr.N° B94565695, 5 лет в эксплуатации.
Котёл в летнем режиме, горит лампочка блокировки и медленно мигает лампочка наличия пламени.
В инструкции пишут, что это либо срабатывание предохранительного термостата, либо срабатывание термостата температуры газов сгорания. В общем, датчик температуры ГВС я открутил - в идеальном состоянии, никакого налета, а датчик температуры газов сгорания перезапускал. Всё попрежнему так и мигает. Что это ещё может быть?
#31
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Помогите определить поломку

Сообщение Bahus »

Так, стоямба.
А на этих платах нет дипа, который отвечает за закрытую или открытую камеру? Документации под рукой нет. Мы помнится на мэйн4 с турбика на открытый плату поставили. Так он у нас е03 не мог снять, пока Эфку не подправили. Тут не может тоже самое быть? Я просто уже про старые Эки и не помню ничего добром. Да и сижу сонный

Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Посмотрел. Нет такого. Ошибки разнесены даже
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#32

Автор темы
Ovsanka
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 14:05
Мой котел: Eco 280i

Помогите определить поломку

Сообщение Ovsanka »

В общем, следуя инструкции в семинарской тетради проверил все датчики и провода идущие от них до платы. Всё целое. Но ошибка также горит при включении
#33
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите определить поломку

Сообщение BAXI-Ural »

Ну, остался только датчик пламени, чем черт не шутит...
Отсоедините от платы его провод и попробуйте сбросить ошибку.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#34

Автор темы
Ovsanka
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 14:05
Мой котел: Eco 280i

Помогите определить поломку

Сообщение Ovsanka »

Всё страньше и страньше, отсоединил сначала детектор пламени, ничего не изменилось, потом отсоединил шлейф куда подключены зонд NTC, оба термостата и "гидравлический дифференциальный микроопределитель давления воздуха". Ошибка таже и не сбрасывается. Пробовал это на новой и старой платах.
#35
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите определить поломку

Сообщение BAXI-Ural »

Так... Давай заново...
BAXI-Ural писал(а): Ну если все датчики в порядке, провода-контакты целы, то кроме платы еще бы посмотреть параметры электропитания.
У вас пункты ПУЭ ред.7 7.1.13 и 7.1.22 выполнены? :oops:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#36

Автор темы
Ovsanka
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 14:05
Мой котел: Eco 280i

Помогите определить поломку

Сообщение Ovsanka »

У меня TN-S.
Стоит два вру: один на входе в дом, другой на входе в квартиру
#37
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите определить поломку

Сообщение BAXI-Ural »

Сообщите какое напряжение между N и PE.
Мерить на минимальном пределе вольтметра.
Если 0...0,1 Вольт, то померьте и сопротивление.
Результат сообщите.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#38

Автор темы
Ovsanka
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 14:05
Мой котел: Eco 280i

Помогите определить поломку

Сообщение Ovsanka »

Напряжение 0.098 В, сопротивление колеблется от 2 до 5 Ом. Думаю, если бы было б иначе, то сработал бы дифавтомат. А при замене одной платы на другую ошибка же должна сбрасываться, нет? Или даже при вытаскивании розетки из сети? А то получается, что при включении ошибка возникает новая, а не не сбрасывается старая.
#39
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите определить поломку

Сообщение BAXI-Ural »

Ovsanka писал(а): Напряжение 0.098 В, сопротивление колеблется от 2 до 5 Ом.
Вроде нормально...
Оффтоп:
[quote="[url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=8820]Ovsanka[/url]"][post]41992[/post] Думаю, если бы было б иначе, то сработал бы дифавтомат.[/quote]Думаете неправильно, но к делу не относится.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#40

Автор темы
Ovsanka
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 14:05
Мой котел: Eco 280i

Помогите определить поломку

Сообщение Ovsanka »

На газовом блоке есть некий электрический модуль. На нем должно быть при 25 градусах 40 Ом, тестер показывает 29 Ом. Стоит обращать на это внимание?
#41
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите определить поломку

Сообщение BAXI-Ural »

Не стоит, можете его вообще отключить, - при этом котел будет на минимальной мощности.

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Найдите на плате точки откуда прозвонить цепи термостатов, - так сразу сможете проверить и термостаты, и провода, и разъемы, и контакты...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#42
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Помогите определить поломку

Сообщение Bahus »

Я так понял Овсянка оттуда и звонил.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#43

Автор темы
Ovsanka
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 14:05
Мой котел: Eco 280i

Помогите определить поломку

Сообщение Ovsanka »

Да, так я уже делал.
#44
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите определить поломку

Сообщение BAXI-Ural »

Проверьте все внутренние проводники на замыкание на корпус, между собой (лучше мегометром, если есть возможность). Отключаете разъемы от платы, отключаете нагрузки и датчики, и прямо от разъема...

Попробуйте вообще отключиться от сети, достаньте где-нибудь инвертор...

Самый тяжелый случай для диагностики - это мощная радиопомеха, очень редко но сталкиваемся (лично я один раз за десять лет, и на котле другой модели)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#45

Автор темы
Ovsanka
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 14:05
Мой котел: Eco 280i

Помогите определить поломку

Сообщение Ovsanka »

Итак, замыкания на корпус нет, между собой - тоже.
Взял инвертор у соседа, при работе только от него - всё таже ошибка.
Если это имеет какое-то значение, то котёл всё время работал через стабилизатор штиль R600. Если включить в сеть напрямую, так же ничего не меняется
#46
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите определить поломку

Сообщение BAXI-Ural »

:crazy: мда... может прокладку сменить???
Надо найти кого-нить со свежими руками, отвезти котел в сервис: и место другое и люди...

Насос отключали? (микрик нужно будет вручную включить)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#47

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Помогите определить поломку

Сообщение Starik »

Ovsanka писал(а): Взял инвертор у соседа, при работе только от него - всё таже ошибка.
Для инвертора ноль и фаза - имеют значение! Ноль котла не должен попадать на фазу инвертора.
#48
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите))) что делать??)
    Артём31 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    2725 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    7213 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с выбором котла
    5 Ответы
    2713 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Помогите с постциркуляцией на гвс
    Agalas » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2509 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Пора менять котел, рассматриваю Baxi. Помогите определится.
    GagaMut » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    2556 Просмотры
    Последнее сообщение GagaMut

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 39 гостей