ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

Здравствуйте, помогите советом как быть. На днях, поборов лень, удалось прокинуть провод от KHG 714100511 до GSM сигнализации что была установлена давно. Провел эксперимент, перекрыл газ, дождался ошибки, на платке расширения контакт щелкнул, сигнал ушел через GSM. Все вроде нормально, ну думаю класс, теперь можно не беспокоится о внезапной остановке котла и прихода в холодную квартиру.
Но, все оказалось не так просто.

Ранее я писал, что меня преследует ошибка Е96, вследствие чего котел ежесуточно в одно и то же время перезапускается. Удалось продавить гарантийщиков, плату поменяли, стабилизатор установили, ошибка никуда не делась. Ну и ладно подумал я, забив на это дело, пусть перезапускается.

Оказалось что этот перезапуск с индикацией ошибки вызывает срабатывание реле в 714100511 и соответственно мой телефон начинает верещать о катастрофе с котлом. Обратной команды у моего GSM нет, сигнал уходит только на замыкание контакта.
Записал видео как происходит перезапуск.
Пробовал мерить напряжение после аварии, все в норме. Думал пуск компрессора холодильника вызывает, вчера как раз записывал видео и заметил что в момент перезапуска холодильник не пускался. Эл. чайник не включался, свет не моргнул. Перезапуск возникает и со стаб и без него. Началось все после некоторого времени эксплуатации, одновременно как мне показалось с шумом трехходовика

Что делать с этой ситуации?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение Bahus »

batonskij писал(а): Удалось продавить гарантийщиков, плату поменяли, стабилизатор установили
batonskij писал(а): ошибка никуда не делась
i.jpg
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
batonskij писал(а): Что делать с этой ситуации?
Электрика грамотного звать на ревизию системы электроснабжения.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

Bahus, не смекаю :facepalm:
Что не так с электроснабженим? Земля есть, даже полярность соблюдена, УЗО тест проходит. Что мне скажет электрик? :shock:
#3

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение bullet0823 »

в квартире есть другая фаза?
#4
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

bullet0823, да не, откуда, счетчик то однофазный. автомата 2 по-моему вводных, может на линию освещения подключится для теста?
#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение bullet0823 »

Что будем тестировать? Может teplocom GF попробовать?
#6
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

bullet0823 писал(а): Что будем тестировать?
Искать красивую и правильную синусоиду? :(

Как бы у меня уже установлен Teplocom ST-555, менять его на версию GF накладно как минимум, результат мне не понятен.
#7
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение Komyshov »

batonskij писал(а): у меня уже установлен Teplocom ST-555
GF это другая песня. Оно не стаблизирует. Оно вопросы с "землёй" решает. Оно перед стабом ставиццо.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#8
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

Komyshov, Как мне убедится в "проблеме" с землей перед тем выкидывать деньги на непонятную пока мне приблуду?
#9

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение bullet0823 »

погуглите сообщения бакси-урал, у него встречается точная методика определения земли
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение Bahus »

batonskij писал(а): Что не так с электроснабженим?
Если заменили плату, а ошибка никуда не делась - проблема не с котлом, так ведь?
Ошибки 9Х как правило относятся к внутренним проблемам платы, либо ненормальностям внешнего питания.
Что-то не так с внешней электрикой. А вот что - это и должен электрик подсказать. Грамотный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение liver »

имею аналогичную проблему.
Е96, на секунду релюха замыкается и размыкается.
Сам процесс в живую не лицезрел, так что не знаю, перезапускается котел или нет.
До котла стоит Teplocom-1000, следовательно синусоида должна быть великолепна., земля есть.
#12
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

liver, подозрение что это из-за потенциала наводящегося по газопроводу. У меня присутствует 4 В переменки. Либо погрешность мультиметра. Нет пока возможности установить вставку изолятор и исключить эту вероятность.
#13

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение liver »

у меня газ не магистральный.
изолятор в наличии имеется, попробую его на выходных воткнуть, на всякий случай.
вопрос, куда лучше его втыкать, как можно ближе к котлу или можно на выходи газовой рампы?
#14
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение BAXI-Ural »

batonskij, liver, сделайте TN-C-S и СУП! Это вы обязаны по ПУЭ. Не фак что проблема в этом. но надо исключить...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#15
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

BAXI-Ural, я живу в многоквартирном доме, все уже сделано до меня. или предлагаете с 9-го этажа тянуть тросы стальные и закапывать их рядом с домом?
#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение BAXI-Ural »

batonskij, вы сначала почитайте ПУЭ, может и вопросов таких не возникнет...

Отправлено спустя 39 секунд:
Только вдумчиво, с пониманием....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#17
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

BAXI-Ural, почему вы так уверены что в моем доме сданном в эксплуатацию 2006-м году не существует нормальной системы заземления? Ведь новостройки по всем правилам обеспечиваются трехпроводным кабелем (фаза, ноль, земля) в однофазной системе и пятипроводным кабелем (три фазы, ноль, земля) в трехфазной системе, т.е. по системе заземления TN-C-S или TN-S.
#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение plehan »

batonskij писал(а): что в моем доме сданном в эксплуатацию 2006-м году не существует нормальной системы заземления?
- может и была ,но как правило каждый жилец супер электрик и что там уже переделано ? + УК тоже химичит . УК обязана делать замеры заземления ,возьмите у них акты посмотреть и выложите сюда .
batonskij писал(а): Нет пока возможности установить вставку изолятор и исключить эту вероятность.
-? Вопрос как вы объясните отсутствие у вас же все по нормам ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#19
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

plehan писал(а): что там уже переделано ?
ничего не переделано, как заходили 3 проводка из щитка, так они и разведены.
plehan писал(а): возьмите у них акты посмотреть и выложите сюда .
дойду на днях к главному инженеру
plehan писал(а): Вопрос как вы объясните отсутствие у вас же все по нормам ?
никак, все что касается обслуживающей организации под именем Горгаз, всегда как показывает компетенция их инженеров и слесарей в плачевном состоянии.
#20

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение plehan »

batonskij писал(а): ничего не переделано, как заходили 3 проводка из щитка, так они и разведены
- я не только о вас ,три провода идут через подъездный щитки транзитом .
batonskij писал(а): никак, все что касается обслуживающей организации под именем Горгаз, всегда как показывает компетенция их инженеров и слесарей в плачевном состоянии.
- они должны были стоять ,я не об обслуживании .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#21
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

plehan писал(а): они должны были стоять ,я не об обслуживании .
у нас обслуживание + пуск - это все с бОльшей вероятность Горгаз, значит в их требованиях при пуске отсутствие вставки норма.
#22

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение plehan »

batonskij писал(а): это все с бОльшей вероятность Горгаз, значит в их требованиях при пуске отсутствие вставки норма
- вот и я о том же ,как аналогия с
batonskij писал(а): почему вы так уверены что в моем доме сданном в эксплуатацию 2006-м году не существует нормальной системы заземления?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#23
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение BAXI-Ural »

batonskij писал(а): почему вы так уверены что в моем доме сданном в эксплуатацию 2006-м году не существует нормальной системы заземления?
batonskij писал(а): У меня присутствует 4 В переменки.
BAXI-Ural писал(а): сделайте .... СУП! Это вы обязаны по ПУЭ
batonskij писал(а): в их требованиях при пуске отсутствие вставки норма.
А в их документах нет обязательности этой вставки.... А СУП - есть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#24
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

BAXI-Ural писал(а): А СУП - есть
как этот СУП организовывать в уже разведенной в квартире с ремонтом? Долбить опять стены и тянуть дополнительный проводник к щитку? :shock: Это невероятное решение этой проблемы :facepalm: Нихера никаких требований у них нет в документах.
#25

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): А в их документах нет обязательности этой вставки
-СП 42-101-2003
6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на опуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#26
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение BAXI-Ural »

Еще раз: не факт что это нарушение создает вам такие проблемы.
Но вы уже "нагнули" нас на плату (залезли к нам в карман) :evil: Почему ваши косяки (ваших строителей, управляющей компании, ваших газовиков. ваших электриков) должны оплачивать мы?
batonskij писал(а): меня преследует ошибка Е96, вследствие чего котел ежесуточно в одно и то же время перезапускается.
Время известно? Поставьте (временно возьмите где-нибудь) ИБП, отделитесь от сети на это время...
plehan писал(а): СП 42-101-2003
Оба на! Проморгал я, старый стал...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10322
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение Bahus »

Не читал, но осуждаю (с) :)
Релюхи перепаяйте, всё будет гут.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#28
Аватара пользователя

Автор темы
batonskij
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Возраст: 40

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение batonskij »

plehan писал(а): СП 42-101-2003
Хорошо, я ткну в этот документ обслуживающую организацию.
BAXI-Ural писал(а): Но вы уже "нагнули" нас на плату (залезли к нам в карман) Почему ваши косяки (ваших строителей, управляющей компании, ваших газовиков. ваших электриков) должны оплачивать мы?
"Нагнула", Вас исключительно некомпетентность ваших же "сертифицированных" наладчиков. Утверждайте и давайте разрешение больше, больше разрешений.
BAXI-Ural писал(а): Время известно? Поставьте (временно возьмите где-нибудь) ИБП, отделитесь от сети на это время...
нет такой возможности, нету меня автономного ИБП с чистым синусом.
Bahus писал(а): Релюхи перепаяйте, всё будет гут.
На какие реле мне ткнуть и как аргументировать это обслуживающей организации?
Последний раз редактировалось batonskij 30 окт 2017, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
#29

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM

Сообщение plehan »

batonskij писал(а): На какие реле мне ткнуть и как аргументировать это обслуживающей организации?
- платы не ремонтируются ,шутит модератор .
batonskij писал(а): Хорошо, я ткну в этот документ обслуживающую организацию.
- к сожалению за ваши тугрики они установят .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1214 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2445 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    7216 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    2469 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12
  • Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
    dimulcha » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1525 Просмотры
    Последнее сообщение dimulcha

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя