Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
sed896
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 10:16
Откуда: Россия

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение sed896 »

Добрый день! Котел BAxi Main 5 24F, отработал нормально 5 лет, осенью стал выдавать такое, при включенном только ГВС, греет и ГВС и отопление, ГВС при этом стал нагревать дольше, чтобы пошла вода нужной температуры, при открытии крана на дисплее котел разжигается и начинают вместе моргать ГВС и отопление(хотя включено только ГВС). При продолжительном использовании ГВС, батареи нагреваются. Я так понимаю что это котел с битермическим теплообменником, и трехходового клапана там нет? в чем может быть проблема?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение RADAR »

при отсутствии внешних насосов отопления - могут слететь настройки F-параметров и может быть неисправна плата...
#2

Автор темы
sed896
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 10:16
Откуда: Россия

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение sed896 »

внешних насосов нет, только котловый. Какие настройки F проверить(какие отвечают за это)? Очень плохо если плата((((
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение RADAR »

просто проверить соответствие инструкции...
#4

Автор темы
sed896
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 10:16
Откуда: Россия

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение sed896 »

вчера еще вечером проверил все как по инструкции, приоритете ГВС, все остальное как заводское. Значит остается грешить только на плату?
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение RADAR »

если так, то да...можно послушать насос в режиме котла "off" если работает - то залипло реле насоса...
#6

Автор темы
sed896
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 10:16
Откуда: Россия

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение sed896 »

да это идея вечером проверю и отпишусь
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение Starik »

sed896 писал(а): 02 окт 2020, 11:11... начинают вместе моргать ГВС и отопление(хотя включено только ГВС).
А когда кран закрываешь, что остается на дисплее?
Если только ГВС, то это плата "крякнула".
При залипшем реле, насос бы работал постоянно, не зависимо от крана.
#8

Автор темы
sed896
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 10:16
Откуда: Россия

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение sed896 »

на дисплее остается только ГВС, индикация пламени пропадает, на насос внимания не обращал работает постоянно или нет.

Отправлено спустя 1 час 55 минут 54 секунды:
А реле насоса находится на самом насосе или на плате?
#9

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 193 раза
Возраст: 47

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение Steamboy »

на плате
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#10

Автор темы
sed896
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 10:16
Откуда: Россия

Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно

Сообщение sed896 »

Проверил еще раз все настройки, обесточил котел полностью минут 10 подождал, включил и все заработало нормально. Спасибо всем кто помогал разобраться. :) :) :)
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Что включают одновременно кнопки температур вверх
    Riva » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    665 Просмотры
    Последнее сообщение Riva
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    903 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
    mrad81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    507 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Греет ГВС до 90 градусов
    Konstantin123 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    394 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС
    Nngk1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    516 Просмотры
    Последнее сообщение Nngk1

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 47 гостей