Ошибка E41 Eco5 compact 24f
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 дек 2020, 20:00
- Откуда: Башкирия
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
Котёл резко начал выдавать ошибка E41 и временами Е65. Дымоход чистый, давление газа в норме. Электрод почищен. Датчик температуры выхлопных газов почищен. Все настройки котла совпадают с заводскими. При запуске котла быстрый набор температуры воды, после загорается восклицательный знак. После пары таких включен выдаёт ошибку Е41. Если ставить 64 настройку (проверка процесса сгорания) на значение 1 (т.е. отключена на 30 минут), котёл работает от 40 минут и до часа, после выдаёт ошибку Е41 или Е65.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
Если коаксиал, проверяй герметичность выхлопа (ещё и ветер может принимать участие).
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 дек 2020, 20:00
- Откуда: Башкирия
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
В герметичности всё хорошо, ветер не может влиять т.к. там стоит защитная конструкция.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 дек 2020, 20:00
- Откуда: Башкирия
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
4 года..... После полной промывки системы (по обоим направлениям) работал до первого ручного выключения (примерно 2-3 дня)
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 дек 2020, 20:00
- Откуда: Башкирия
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
KILLEESS, при запуске котла приоткройте крышку топки и понаблюдайте за работой котла и посмотрите выпадает ли эта ошибка. Если ошибки больше нет, то проблема в рассохшихся и задубевших манжетах коаксиала, которые нужно заменить. Либо на первый случай промазать все стыки коаксиала автомобильным герметиком до приобретения новых манжет.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 дек 2020, 20:00
- Откуда: Башкирия
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
При приоткрытой и полностью открытой крышке топки работа котла не изменяется.Steamboy писал(а): ↑07 дек 2020, 10:01 KILLEESS, при запуске котла приоткройте крышку топки и понаблюдайте за работой котла и посмотрите выпадает ли эта ошибка. Если ошибки больше нет, то проблема в рассохшихся и задубевших манжетах коаксиала, которые нужно заменить. Либо на первый случай промазать все стыки коаксиала автомобильным герметиком до приобретения новых манжет.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
KILLEESS, то есть ошибка всё равно появляется?
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
KILLEESS, https://fixbroken.ru/oshibka-e41-kotla-baxi/
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
KILLEESS, https://fixbroken.ru/oshibka-e41-kotla-baxi/
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
фильтра на вводе проверяйте и внутреннюю чистоту первичного (отопительного медного) теплообменника.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
он мог поплыть... Но пока на это отвлекаться не стоит.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 дек 2020, 20:00
- Откуда: Башкирия
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
фильтр в отоплении чистим регулярно, бывает мусор. А, вообще, котёл начал работать после небольшой нагрузки (т.е. закрыли кран отопления на несколько секунд, после открыли). На долго ли? неизвестно
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
Я не понял смысл про нагрузку...
Какая там нагрузка?
Закрыть краны и пытаться запустить котёл, это вообще не правильно...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 дек 2020, 20:00
- Откуда: Башкирия
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
я понимаю, что это неправильно. Но это действие дало эффект. И не при запуске котла, а при его работе (т.е. когда он уже греет воду).
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
KILLEESS, так поподробнее...
Что Вы этими действиями преследовали?
Что Вы этими действиями преследовали?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 дек 2020, 20:00
- Откуда: Башкирия
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
получается, как-то промывали обычной водой всю систему отопления, после при включении забыли открыть кран (буквально секунд 7-10 проработал он без циркуляции воды), после сразу открыли. На следующий день после перезагрузки снова начал выдавать ошибку, ну и мы просто перекрыли ненадолго кран во время работы котла. Работает уже 3 суток.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ну ещё в уточнении напишу, то что горячая вода с котла не используется.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5474
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
А теплообменник снаружи чистить пробовали (сверху, снизу жесткой щеткой, не металлической), крыльчатку вентилятора мыть?
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 дек 2020, 20:00
- Откуда: Башкирия
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
кроме электрода и датчика отходящих газов больше ничего не мыли, не чистили.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 дек 2020, 20:00
- Откуда: Башкирия
- Мой котел: ECO5 COMPACT 24F
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Ошибка E41 Eco5 compact 24f
KILLEESS, всегда сам придерживаюсь мнения: работает не тронь.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей