Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 янв 2022, 14:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi 24f
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
Котел "Бакси Эко фор 24" нормально работал. Потом отключился с ошибкой Е01 его перезапустили по инструкции он проработал еще сутки и опять упал в ошибку Е01. Обратили внимание на такую особенность что в режиме отопления он работает нормально а в ошибку падает при включение ГВС он разгорается греет воду но спустя не продолжительное время просто тухнет да не нагрев свои 38 градусов выставленые если закрыть открыть кран он опять разгорается но ситуация повторяется так 3 раза и падает в ошибку Е01. Повторюсь на отопление работает без проблем. Подскажите что может быть и куда смотреть? (Вилку Заземление проверили без стабилизатора тоже пробавали включать.. Котел в работе 6 лет. 2 года назад меняли плату.)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
Чистка поверхности горелки, чистка-зазор электрода. Проверка/настройка газового клапана.
Это для начала.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Снимите переднюю крышку и понаблюдайте в окошко как разжигается котел. Куда искра бьет, насколько она плотная. Как огонь потом горит, цвет примерный. Неплохо бы визуально при этом ошибку словить.
Это для начала.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Снимите переднюю крышку и понаблюдайте в окошко как разжигается котел. Куда искра бьет, насколько она плотная. Как огонь потом горит, цвет примерный. Неплохо бы визуально при этом ошибку словить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 янв 2022, 14:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi 24f
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
электрод чистили . на отопление разгорается норм с пол тычка пламя синее стандартное но после не продолжительной работы при включкение ГВС оно просто тухнет и уходит в ошибку ЕО1..... на отопление таких проблем нет прогревается до заданой температуры
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Искра бьет четко в горелку все загорается как обычно турбинка задула и сразу поджиг работает работает и как будто воду закрыли.. открывапешь закрываешь воду опять поджигается горит секунд 15 и снова такая чахарда ... 3 раза и ошибка Е01
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Искра бьет четко в горелку все загорается как обычно турбинка задула и сразу поджиг работает работает и как будто воду закрыли.. открывапешь закрываешь воду опять поджигается горит секунд 15 и снова такая чахарда ... 3 раза и ошибка Е01
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
Значит разбираться с входным давлением газа. По той простой причине что для приготовления ГВС его нужно много больше. И скорее всего магистраль не вывозит. Либо на ближайшем ШРП фигня какая-то.
Недавно тут разбирались с подобным. Только там не гасло, а недогревало, потому что пламя маленькое было. Проверил давление - в статике 20 мбар, а как только разжигается горелка - давление начинает падать и падает до 4 мбар и так вот и работает.
Недавно тут разбирались с подобным. Только там не гасло, а недогревало, потому что пламя маленькое было. Проверил давление - в статике 20 мбар, а как только разжигается горелка - давление начинает падать и падает до 4 мбар и так вот и работает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 янв 2022, 14:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi 24f
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
а это все может быть при том что Отопление работает нормально? просто все сервисные центры говорят за плату отдавать 11 тыс за нее и понять что дело не в ней вообще не хочется
Отправлено спустя 16 минут 57 секунд:
и что такое ШРП??)
Отправлено спустя 16 минут 57 секунд:
и что такое ШРП??)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5475
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
Можно заставить котел и на отопление на максималке работать, выкрутив температуру до упора, главное добиться чтобы по времени столько же молотил, как и на ГВС, а ещё на газовой плите все конфорки зажечь. Если горелка так же потухнет - дело не в котле.
По какой причине, если не секрет?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 янв 2022, 14:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi 24f
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
так же самое ошибка Е01 была и котел вообще не запускался . вызвали сервисную службу они ничего не осматривали не проверяли просто сразу заменили плату взяли 15к за это ну и как бы помогло ......... а было ли дело в плате вот вообще хз... мб там релюшка за 100р какая глюканула и все....
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
на выходных поеду по пробую на отопление у нас максимум вроде 80 можно выставить у нас работает на 55 в полне достаточно. но по пробую ваш метод мб отопление тоже погаснет.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
на выходных поеду по пробую на отопление у нас максимум вроде 80 можно выставить у нас работает на 55 в полне достаточно. но по пробую ваш метод мб отопление тоже погаснет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10322
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
Распределительный газовый шкаф. Туда доступ только у Газпрома.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Отопление у вас модулируется. А ГВС, как правило, молотит по полной. Может ему газа и не хватает. Проверить нужно динамическое давление на входе.Denisxxxx123 писал(а): ↑12 янв 2022, 16:28 а это все может быть при том что Отопление работает нормально?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 янв 2022, 14:24
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi 24f
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
Решили проблему. на 2 см удленили трубу выброса. мастер сказал что якобы нехватает выброса и затягивает обратно и котел уходит в ошибку. Удленили выброс на 2 см проблема уже 2 недели не возникает;)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5475
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
Задует ветер в другом направлении и все повторится.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Бакси ef24 (при включение ГВС котел отключается)
Какой-то набор слов...Denisxxxx123 писал(а): ↑01 фев 2022, 18:39 мастер сказал что якобы нехватает выброса и затягивает обратно
Там где не хватает выброса, там нет затягивания назад...
И что это за термин "не хватает выброса" ?
Что значит это словосочетание?
Не однозначно его можно понять..
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 15 Ответы
- 1887 Просмотры
-
Последнее сообщение Леонид60
-
- 8 Ответы
- 300 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr2023
-
- 34 Ответы
- 2635 Просмотры
-
Последнее сообщение WormJiM
-
- 7 Ответы
- 1074 Просмотры
-
Последнее сообщение baxipivo
-
- 1 Ответы
- 432 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции