BAXI SLIM 1620 IN горит индикатор 80 градусов (Индикатор неисправности по датчику отопления)

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
fault
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2023, 20:47
Откуда: Люберцы
Мой котел: baxi slim 1620 in

BAXI SLIM 1620 IN горит индикатор 80 градусов (Индикатор неисправности по датчику отопления)

Сообщение fault »

Ситуация такая: после того, как начались проблемы с котлом, прошло какое то время, потом проходя мимо котла услышал щелчки, горит непрерывно индикатор 80 градусов и индикаторы 30 и 40 градусов (эти горят, потому-что такая температура теплоносителя). Выключил/включил - картина та же, индикатор 80 градусов загорается мгновенно, т.е. горит непрерывно.

Разобрал и снял крышку, отключил от датчика температуры и пробовал включить котел - моргает индикатор 80, как бы говоря о неисправности датчика температуры, но если подключить провод к датчику и включит котел - сразу загорается датчик 80 градусов. R - рестарт не помог, пробовал неоднократно.

Купил новый датчик температуры, поменял, все та же ошибка - просто горит индикатор 80 градусов. Провода прозвонил до датчика тепла - все в порядке.

Подскажите, в чем может быть проблема?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

BAXI SLIM 1620 IN горит индикатор 80 градусов (Индикатор неисправности по датчику отопления)

Сообщение Starik »

fault писал(а): 03 апр 2023, 20:59Провода прозвонил до датчика тепла - все в порядке.
Может не правильно прозвонил? Надо проверить на КЗ, проверить сопротивление в разъеме платы (при откл. датчике, А5 на схеме в инструкции), сопротивление в разъёме к плате (датчик вкл и выкл).
#2
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1317 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi E8403112 горит предохранитель на 2А
    dickiidick » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    325 Просмотры
    Последнее сообщение dickiidick
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1902 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Греет ГВС до 90 градусов
    Konstantin123 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    394 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
    VladimirG » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    442 Просмотры
    Последнее сообщение VladimirG

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя