Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
- Откуда: Дубна
- Мой котел: baxi slim 1.490
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
полгода стоит Baxi Slim 1.490 - постоянно виснет.
При этом моргают две крайние лампочки -блокировка газа и перегрев.
С наступлением тепла убавил регулятор отопления до "трех часов" (по круговой шкале), а регулятор ГВС оставил на "шесть часов".
И котел стал зависать по несколько раз в день(.
Кто нибудь сталкивался с проблемой ?
Что посоветуте?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
с октября по февраль котел зависал каждую неделю.
Я вычислил регулярность остановок , перечитал манул и догадался отключить функцию "анти-легионелла".
Почти два месяца прожили спокойно без зависаний.
А теперь вот...
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
под подозрением датчики температуры, в первую очередь "термостат перегрева"
При этом моргают две крайние лампочки -блокировка газа и перегрев.
С наступлением тепла убавил регулятор отопления до "трех часов" (по круговой шкале), а регулятор ГВС оставил на "шесть часов".
И котел стал зависать по несколько раз в день(.
Кто нибудь сталкивался с проблемой ?
Что посоветуте?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
с октября по февраль котел зависал каждую неделю.
Я вычислил регулярность остановок , перечитал манул и догадался отключить функцию "анти-легионелла".
Почти два месяца прожили спокойно без зависаний.
А теперь вот...
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
под подозрением датчики температуры, в первую очередь "термостат перегрева"
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Ну так он вам явно о перегреве сигнализирует. А вот что его вызывает - неисправный датчик или проблема с теплосъёмом, надо разбираться.
Сильно я сомневаюсь что проблема с датчиком. Они дюже деревянные и живут годами. Тем более котёл, с ваших слов, изменил своё поведение неоднократно после изменения внешних вводных.
Сильно я сомневаюсь что проблема с датчиком. Они дюже деревянные и живут годами. Тем более котёл, с ваших слов, изменил своё поведение неоднократно после изменения внешних вводных.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Конечно же, "анти-легионелла" котла тут не причём, а равно датчики и "термостат перегрева"... Скажи спасибо мозгам котла, что отрабатывают твои ляпы с системой отопления и не дают ему почить на совсем... Соглашусь с
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
- Откуда: Дубна
- Мой котел: baxi slim 1.490
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
А какие ляпы с отоплением?
до этого почти 30 лет отработал "безмозглый" Ferolli и никаких проблем , кроме замены насосов не было.
Теплосьем - имеется ввиду скорость сьема тепла ? тогда может быть увеличить скорость насосов на отоплении?
или скорость насоса на нагрев бойлера?
при зависании горит ламочка нагрева бойлера.
Т.е.должен быть баланс тепла между отоплением и бойлером?
PS Отключение функции "антилегионелла" , как я писал выше, помогло. Почти два месяца прошло спокойно, без зависаний.
Начались проблемы с наступлением тепла, когда я убрал ручку регулировки отопления вполовину
до этого почти 30 лет отработал "безмозглый" Ferolli и никаких проблем , кроме замены насосов не было.
Теплосьем - имеется ввиду скорость сьема тепла ? тогда может быть увеличить скорость насосов на отоплении?
или скорость насоса на нагрев бойлера?
при зависании горит ламочка нагрева бойлера.
Т.е.должен быть баланс тепла между отоплением и бойлером?
PS Отключение функции "антилегионелла" , как я писал выше, помогло. Почти два месяца прошло спокойно, без зависаний.
Начались проблемы с наступлением тепла, когда я убрал ручку регулировки отопления вполовину
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5479
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Интересная беседа.
К перегреву приводит недостаточный теплосъём сразу после переключения с одного режима на другой.
Как и что сделано в СО тут доподлинно никто не знает. Может насосы зависают, сопротивление в СО огромное..., можно долго перечислять возможные причины, только смысла в этом нет. Базовая причина в одно предложение уместилась.
К перегреву приводит недостаточный теплосъём сразу после переключения с одного режима на другой.
Как и что сделано в СО тут доподлинно никто не знает. Может насосы зависают, сопротивление в СО огромное..., можно долго перечислять возможные причины, только смысла в этом нет. Базовая причина в одно предложение уместилась.
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
- Откуда: Дубна
- Мой котел: baxi slim 1.490
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Увеличил теплосьем на трубах нагрева бойлера - просто поставил кулер-вентилятор.
Все работает сутки без проблем .
Перепад температур на трубах нагрева бойлера +54 (подача) и +45(обратка) - измеренно поверхостно китайским мед.приборчиком.
Температура гор.воды из крана +40 (измерено датчиком для почвы).
Спасибо всем за подсказки !
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
P/S/ предложили еще интересный вариант : уменьшить общую мощность по газу на газовом редукторе.
Типа у меня общая мощность горелок превышает потребности дома.
И январский счет за газ может существенно уменьшиться.
P/P/S Еще пришла мысль сделать полотенцесушитель на обратной трубе нагрева бойлера, после насоса, благо что насос у меня стоит на обратной трубе.
Сделать байпас с крантиком (на всякий пожарный) и вывести в соседнюю комнату сам радиатор, там как раз белье сушится и хранится.
Теплосьем будет приличный.
Все работает сутки без проблем .
Перепад температур на трубах нагрева бойлера +54 (подача) и +45(обратка) - измеренно поверхостно китайским мед.приборчиком.
Температура гор.воды из крана +40 (измерено датчиком для почвы).
Спасибо всем за подсказки !
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
P/S/ предложили еще интересный вариант : уменьшить общую мощность по газу на газовом редукторе.
Типа у меня общая мощность горелок превышает потребности дома.
И январский счет за газ может существенно уменьшиться.
P/P/S Еще пришла мысль сделать полотенцесушитель на обратной трубе нагрева бойлера, после насоса, благо что насос у меня стоит на обратной трубе.
Сделать байпас с крантиком (на всякий пожарный) и вывести в соседнюю комнату сам радиатор, там как раз белье сушится и хранится.
Теплосьем будет приличный.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 окт 2012, 15:31
- Откуда: г.Пермь
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 62
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Может проще будет почистить теплообменник бойлера. Похоже он оброс отложениями.
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
- Откуда: Дубна
- Мой котел: baxi slim 1.490
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Проблема вернулась...
Почти 4 месяца после установки кулера обдува на цирк.насосе контура нагрева бойлера не было никаких зависаний !
И вдруг ..
Гипотеза о недостаточном теплосьеме в контуре не оправдалась : врезал изрядный полотенцесушитель в обратку нагрева бойлера. Он зверски греется, насос качает.
И все равно зависает !
Причем теперь ОЧЕНЬ БЫСТРО - буквально час и котел перегрелся .
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
В руководстве от Бакси написано : " КАК ПРАВИЛО из за неисправности устройства регулирования".
Что такое "устройство регулировагия"?
Это ручка установки температуры? Или это вся система автоматики?
Тонкости перевода...
Почти 4 месяца после установки кулера обдува на цирк.насосе контура нагрева бойлера не было никаких зависаний !
И вдруг ..
Гипотеза о недостаточном теплосьеме в контуре не оправдалась : врезал изрядный полотенцесушитель в обратку нагрева бойлера. Он зверски греется, насос качает.
И все равно зависает !
Причем теперь ОЧЕНЬ БЫСТРО - буквально час и котел перегрелся .
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
В руководстве от Бакси написано : " КАК ПРАВИЛО из за неисправности устройства регулирования".
Что такое "устройство регулировагия"?
Это ручка установки температуры? Или это вся система автоматики?
Тонкости перевода...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5479
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Инструкцию придумали для... Раздел 16 как бы намекает..., стр. 34 немного конкретизирует.
Сумеешь сделать адекватный замер температуры ГВС фактической (градусником в струю, к примеру)? Сравни с выставленной.
Уменьши заданную в бойлере температуру.
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
- Откуда: Дубна
- Мой котел: baxi slim 1.490
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Градусником в струю - это как?
Я меряю ИК-градусником на металлических соединениях
Я меряю ИК-градусником на металлических соединениях
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5479
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Забей, это не технологично (да и "к примеру" ты не заметил).
Если понял смысл всего остального, то можешь использовать, если возникнет желание.
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 07 ноя 2022, 18:29
- Откуда: Дубна
- Мой котел: baxi slim 1.490
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
И все таки опять "анти-лигионелла " оказалась причиной перегрева .
Перемычку, которую поставили в апреле поджали как следует и котел нормально заработал.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Электроника - наука о контактах
Перемычку, которую поставили в апреле поджали как следует и котел нормально заработал.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Электроника - наука о контактах
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1241 Просмотры
-
Последнее сообщение RomanBogachev
-
- 6 Ответы
- 1295 Просмотры
-
Последнее сообщение Claundez
-
- 19 Ответы
- 550 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 8 Ответы
- 782 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 1225 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей