Котел ECO 240i перестал нагревать воду.
Сейчас мигает зелёный светодиод электропитания (4) примерно 1 раз в секунду. И котёл полностью не работает.
Питание входящее в норме (через стабилизатор), заземление подключено.
На плату управления влага не попадала.
Единственное что было сделано неправильно, это сброс воды из системы при помощи предохранительного клапана.
Какие могут быть предположения, что может быть не так, почему мигает зелёный светодиод (проблема электропитания)?
Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 май 2023, 13:39
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Настенный Газовый Котел ECO 240i
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 23 дек 2022, 20:49
- Откуда: Рязанская область
- Мой котел: Baxi ecofour f24
- Поблагодарили: 2 раза
Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)
Доброго времени, ну а поскольку сбросили давление, сколько сейчас в СО давление? Что обозначает мигающий зелёный светодиод, какая ошибка?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)
Индикатор напряжения (зелёный (4)) НЕ участвует в формировании кода ошибки.
Эти модели фазозависимые. Если котёл отключали от электропитания на какое-то время (ТО проводили или что-то ещё), могли вилку котла или стабилизатора наоборот воткнуть.
Для начала посоветую включить котёл в розетку БЕЗ стабилизатора. Причём соблюсти полярность. Найдите в розетке фазу. Туда должен быть вставлен контакт вилки, на который подключен коричневый провод котла.
Если запустится, то проделать то же самое, но при участии стабилизатора. В этом случае, на всякий случай, нужно будет соблюсти фазировку как для стабилизатора (у них ноль сквозной обычно), так и для котла на розетке стабилизатора.
Если не взлетит - пишите. Будем дальше думать. А вообще, котёл с почтенным возрастом. Если плата ни разу не менялась, то может уже там косяки пошли.
Эти модели фазозависимые. Если котёл отключали от электропитания на какое-то время (ТО проводили или что-то ещё), могли вилку котла или стабилизатора наоборот воткнуть.
Для начала посоветую включить котёл в розетку БЕЗ стабилизатора. Причём соблюсти полярность. Найдите в розетке фазу. Туда должен быть вставлен контакт вилки, на который подключен коричневый провод котла.
Если запустится, то проделать то же самое, но при участии стабилизатора. В этом случае, на всякий случай, нужно будет соблюсти фазировку как для стабилизатора (у них ноль сквозной обычно), так и для котла на розетке стабилизатора.
Если не взлетит - пишите. Будем дальше думать. А вообще, котёл с почтенным возрастом. Если плата ни разу не менялась, то может уже там косяки пошли.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2107 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 1059 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 3 Ответы
- 683 Просмотры
-
Последнее сообщение AnfiniL
-
- 6 Ответы
- 1166 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 1 Ответы
- 2782 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя