Перегрев на ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Jonik
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 июл 2023, 15:51
Откуда: Таганрог
Мой котел: Econova 24f

Перегрев на ГВС

Сообщение Jonik »

Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста:
Имеем:
1. Baxi eco nova 24f
2. Температура холодной воды 23 град.
3. Расход горячей воды воды 7л/мин при замерах бутылкой (7,5 л/м кран выдает если холодную включить) и 4,7л/м пишет в параметрах "In" (что странно).
4. Температура ГВС установлена на 40 град
5. Идет перегрев до 57-60 град.
6. Если подмешивать холодную воду, естественно начинает тактовать.
7. В параметрах при отображаемом расходе 4,7л/м пишет, что модуляция 30%.

Двое котельщиков сказали - что это норма, что это бюджетная модель и пока не будет 10л/м будет перегрев.
Настоял на замере мин давления на клапане - сказал - бесполезно, но за ваши деньги намеряю в пн.

так что 2 вопроса: действительно ли это норма и почему так разнятся показатели на датчике протока и вживую?
а н, еще третий вопрос - ток модуляции 30% ниже быть не может? типа отрыв пламени если ниже?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Перегрев на ГВС

Сообщение Starik »

Jonik писал(а): 08 июл 2023, 18:56Температура холодной воды 23 град.
Если не желаешь верить "котельщикам", то сам посчитай, какая мощность нужна для того, чтобы догреть эту воду до 40 градусов. После этого загляни в инструкцию, там есть информация о том, какую минимальную мощность может выдать котел. Там же, в инструкции, есть информация о дельте t (=30, традиционно - это минимум доступный котлу). Раз уж решил залезть в тему, то придется с этим разбираться самостоятельно. ;)
#2

Автор темы
Jonik
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 июл 2023, 15:51
Откуда: Таганрог
Мой котел: Econova 24f

Перегрев на ГВС

Сообщение Jonik »

1122.JPG
- прикидывал в онлайн-калькуляторах для проточников электрических.
9,6 кВт судя по инструкции мин мощность.
в той же инструкции для делта 30 град, как я понимаю максимум - 10,7 л/м может выдать котел, т.е. на своих 24 кВт, значит, есть значит возможность по мощности вниз...
1123.JPG
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Перегрев на ГВС

Сообщение Bahus »

Попробуйте мощность по ГВС уронить. Параметр Р04.
Но меньше 9 кВт не получится. Формально говорят про >5 л/м.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Jonik
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 июл 2023, 15:51
Откуда: Таганрог
Мой котел: Econova 24f

Перегрев на ГВС

Сообщение Jonik »

Пробовал - не помогает. Это ж, как я понимаю, срез верхнего предела мощности?
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Перегрев на ГВС

Сообщение Bahus »

Да. Максимум по ГВС убирается. 0% это минимальная мощность котла = 9 кВт
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Перегрев на ГВС

Сообщение Starik »

Да не помогут там эти танцы с бубнами (имхо), выше как бы намекал, что 23+30=53, по цельсию. :) Но можно не обращать на это внимание, пусть минимальное давление на горелке регулируют, вдруг слегка поможет.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Перегрев на ГВС

Сообщение Bahus »

Минимум лучше не ронять. Чревато заменой горелки.
Но 7-8 литров по идее должен нормально поддерживать те же 40-43 градуса
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
Jonik
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 июл 2023, 15:51
Откуда: Таганрог
Мой котел: Econova 24f

Перегрев на ГВС

Сообщение Jonik »

Расходимся. Вызвонил других котельщиков. Тоже поинтересовался в чем проблема, но по ушам ездить не стал, говорит та я по опыту и так могу сказать и настроить минималку. Нене, говорю, хочу видеть цифры что б уже в этом направлении не копать. Приехал с напарником и с цифровым манометром замерили...оказалось 6 мбар (!) на минималке...настроил под 2, в итоге в самом низконапорном кране теперь около 46 град.
про странный расход в сервисном меню сказал, что по-идее, при установке нужно калибровать все. Но котлов у него таких мало, у ребят сказал поспрашивает инфу по калибровкам, говорит или через шнурок или через кнопки, но такая инфа только у сервисников.
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Перегрев на ГВС

Сообщение Bahus »

Странно. Кто-то шаловливыми ручками или на глазок крутил. Обычно с завода нормально настроенные клапана идут. Хотя при запуске всё-равно мин/макс проверяем обычно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
Jonik
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 июл 2023, 15:51
Откуда: Таганрог
Мой котел: Econova 24f

Перегрев на ГВС

Сообщение Jonik »

Ну вот мне показалось, что при установке они что то там крутили, тогда я не понимал еще всего действа. То ли на ГВС то ли на отопление у них при запуске пол горелки не работало и они полезли в клапан -то что помню. Но предыдущий котельщик меня уверял, что никто туда не лазил, следов нет, может, они просто для понту крышку с регулировок сняли (с) - это тот что уверял меня, что так и должно перегревать.
да, было большой ошибкой установку доверять не вашим официальным сервисникам, но это я потом все понял, для меня тогда это темный лес был и морозы подступали.
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Перегрев на ГВС

Сообщение Bahus »

Ну знаете. Официальные сервисники тоже разные бывают. Тут главное найти грамотного, пусть даже он на вольных хлебах неофициально трудится. Но в гарантийный период лучше, конечно, с АСЦ работать. И всё с официальными бумажками.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Перегрев на ГВС

Сообщение Starik »

Довольно странные обвинения... Что-то видел, хотя ничего не понимал... долго работало, а теперь вдруг испортилось... :lol:
Но всё сильно проще, имхо. Дохлым было давление в газовой системе (по разным причинам), например газовый счетчик..., который недавно поменялся, но тут это не озвучено. Куда проще помоями поливать работяг, обвиняя их в том, что те на кривом давлении сумели котел запустить. Это же проще, чем найти причинно-следственные связи. ;)
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Перегрев на ГВС

Сообщение RADAR »

дело ясное, что дело темное...но без рук не обошлось... :)
#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    906 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    3663 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1138 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2804 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2358 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей