День добрый!
Какая примерно должна быть температура насоса при работе ?
К тому же очень шумит.
Рука не держит, градусов 80 наверное, корпус насоса. При том ,что Т отопления выставлена на 45, и выход из теплообменника примерно такой и есть.
Гюнфос есть в системе , так он вообще прохладный при работе, и его практически не слышно. С Wilo первый раз сталкиваюсь.
Последний раз редактировалось Andy7065 16 сен 2023, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Starik писал(а): ↑16 сен 2023, 20:43
Может потому, что гоняет горячую воду, не?
Не. Т воды 45, насоса гораздо больше.
Вообще он был в клине, не вращался. Я его раскрутил , но по-ходу все-таки что-то с ним не то. Очень горячий и очень шумит.
Поставил пока, что б на постоянку крутился - пусть притирается.
Если что - от СО остался Грюндфос про запас, теперь он не нужен -котловой крутит теплоноситель. Если что -перекину.
Просто тут у многих Бакси с Вилами -может кто насос свой пощупает и напишет насчет его температуры.
Здравствуйте.
Имеется котел Baxi Eco 3 Compact.
Появилась недавно проблема:
Выставляю температуру на котле для гвс 39 градусов, а он при полностью открытом кране горячей воды нагревает воду до 46град, чуть прикрываю поток и уже 55град. Вода идёт горячая, не просто ошибка в цифрах. Что это может быть?
Котел baxi eco nova, в использовании 1,5 года. Недавно появилась следующая проблема: если котел нагревает воду для отопления и в это время включить воду в кране, то вода в кране не нагревается, отопление при этом продолжает работать (в таком случае включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода). Когда котел не греет воду для отопления, из крана сразу течет горячая.
Последнее сообщение
0.00 Котел не должен включаться при таких цифрах. Датчик протока надо вынимать, чистить.
Всем привет. Имеется котел Baxi ECO NOVA 24F. Дом 74м2. Дерево, пристрой кирпич. Половина дома радиаторы( 2шт в одной ком 2шт в другой) с термоголовками. Остальное отопление старыми трубами. В общем ленинградка . Все работает все ок. Вопрос вот в чем-Как настроить в инженерном меню постоянную циркуляцию в контуре отопления. Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление. Как сделать так чтобы котел после гвс переключался на...
Последнее сообщение
Вынес товарищ мозг всем (с себя начал). :lol:
Если котел в режиме зима, то трехход сразу после ГВС открывает СО, запрос тут ни к чему. Если только ГВС, то трехход будет сидеть смирно и не рыпаться.
Здравствуйте! В августе поставили новый котел турецкой сборки .Установлено BAxi connect. В октябре в выходной запустил и уехал. Примерно в 17.00 пришло сообщение E05. Приехал в след выходной сбросил. Вскрыл посмотрел трубку Пито и плексиглазовую трубку до прессостата. Ртом втягиваю воздух на себя из трубки и мультиметром меряю контакты замыкаются. Ветер дует снаружи в коаксиал-вентилятор вращается. Был внутри коаксиала немного птичьего помета- убрал. Включал выключал несколько раз все работает...
Последнее сообщение
mihalych72 , посмотри моё сообщение в теме, похоже тоже птицы залетают, раз был помёт.
Всем добрый день.
Котел Baxi ECO Nova 24F, в паспорте указано в п.17: Датчик наружной температуры может быть подключен к плате управления,
подключается к контактам 5-6 клеммной колодки M2 .
По факту у колодки М2 к клеммам 5-6 проводов не подходит, подходят к клеммам 1-2 (комнатный термостат) и 3-4 (фото прилагаю). Вроде как датчик наружной температуры к клеммам 3-4 подключать надо, так как провода идут с разъема Х6 контакты 7 и 8 (датчик уличной температуры), однако в этом же паспорте в п.18...
Последнее сообщение
Хорошо. Скорректировал ошибку измерения температуры понижением номера климатической кривой.
Покупать NTC датчик за 3000₽, который сто́ит 100₽?