Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
ASilva
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 дек 2019, 10:47
Откуда: Москва

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение ASilva »

Всем здравствуйте.
Установлен напольник Baxi Slim 1.230 in. Котел работает в паре с Baxi Connect+.
Суть следующая.
До текущего момента котел работал в паре с контроллером Zont Connect + и все работало около года нормально. Потом у Zont накрылся GSM модуль и пришлось заменить на Baxi Connect +. Контроллер подключили и все заработало, вот только на котле постоянно моргает индикация режима отопления и насос постоянно работает, хотя до этого все отключалось при достижении заданной температуры.
На графике Zont так же пишет что режим отопления включен. При этом при достижении заданной температуры горелка отключается. Baxi Connect+ работает по датчику температуры 2 этажа+ подключен радиодатчик датчик информационный 1 этажа и есть датчик температуры воздуха.
В чем может быть проблема, почему котел не уходит с режима отопления и почему не отключается насос?
Вложения
IMG_7936.png
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение Starik »

Инструкция гласит...
постциркуляция.jpg
#2

Автор темы
ASilva
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 дек 2019, 10:47
Откуда: Москва

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение ASilva »

Спасибо за информацию. Но как же до этого работало на Zont Connect +?
А как поставил Baxi connect + то вылезла такая хрень..
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение Starik »

Это не тут надо спрашивать, а там где их производят. И к монтажникам вопрос, может дернули переключатель на плате и забили.
#4
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение tsv63 »

ASilva писал(а): 15 окт 2023, 08:08 вот только на котле постоянно моргает индикация режима отопления и насос постоянно работает, хотя до этого все отключалось при достижении заданной температуры.
А раньше не моргала индикация режима отопления? Почему так насторожился?
ASilva писал(а): 15 окт 2023, 08:08 В чем может быть проблема, почему котел не уходит с режима отопления и почему не отключается насос?
Потому что, подключенный и настроенный тобой Baxi Connect +, не отправил в котёл соответствующую команду, она же не отключила насос. Инструкцию Baxi Connect + пробовал читать? Да, похоже, ты и к предыдущему Zont Connect + её не читал...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#5

Автор темы
ASilva
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 дек 2019, 10:47
Откуда: Москва

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение ASilva »

Раньше индикация моргала только в момент работы горелки. Как только котел нагревался до нужной температуры он отключался и через какое-то время отключался и насос и на графиках не рисовался режим отопления. Насторожился потому что при выключенной горелки моргает индикация режима отопления и насос все время работает.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение Starik »

ASilva писал(а): 16 окт 2023, 06:00и насос все время работает.
А чем это мешает? На мой взгляд это очень хорошо, ни в одном помещении СО не примерзнет пока горелка отключена. Мало того, для любого электродвигателя вкл/выкл очень даже не очень.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Стандартный ответ.
Проверьте подключение. Все кабели.
Обновите прошивку Зонта. Или наоборот к предыдущей откатитесь.
Так-то Zont Connect+ и Baxi Connect+ это одно и то же устройство.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
ASilva
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 дек 2019, 10:47
Откуда: Москва

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение ASilva »

Спасибо за информацию. Все проверил… написал в поддержку Zonta. Посмотрим что там ответят.
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Печальная история с техподдержкой Микролайна. Хотя вроде исправляются потихоньку.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
ASilva
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 дек 2019, 10:47
Откуда: Москва

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение ASilva »

Ну что есть то есть))) долго отвечают, но в итоге помогли))). Сказали что задержка котла стояла на 5 минут и второй контур надо было добавить..
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Ну помогли, и то слава КПСС. Всё штатно теперь?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Автор темы
ASilva
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 дек 2019, 10:47
Откуда: Москва

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение ASilva »

Увы не долго радовался…Сертифицированный установщик Zont от микролайн говорит что возможна проблема в прошивки…. Будем пробовать откатить прошивку.
Вложения
IMG_7963.png
#13
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение tsv63 »

ASilva писал(а): 16 окт 2023, 17:14 Ну что есть то есть))) долго отвечают, но в итоге помогли))). Сказали что задержка котла стояла на 5 минут и второй контур надо было добавить..
Ни задержка, ни второй контур твоему котлу по барабану!
ASilva писал(а): 16 окт 2023, 20:52 Увы не долго радовался…Сертифицированный установщик Zont от микролайн говорит что возможна проблема в прошивки…. Будем пробовать откатить прошивку.
Обмельчали установщики... Если твоя проблема в этом:
ASilva писал(а): 15 окт 2023, 08:08 В чем может быть проблема, почему котел не уходит с режима отопления и почему не отключается насос?
Ищи в описании термин "псевдорелейный режим" если, конечно, они его по другому не обозвали... Тебе нужна функция в контроллере, которая деактивирует СО при достижении твоего условия, например при достижении определённой Т либо в помещении, либо ТН. Как следствие индикатор котла перестанет мигать и насос отключится через 3 мин(по умолчанию). К слову, мигающие индикаторы СО или ГВС показывают тебе, что котёл работает под внешним управлением мастера OpenTherm.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#14

Автор темы
ASilva
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 дек 2019, 10:47
Откуда: Москва

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Сообщение ASilva »

Спасибо. Почитаю. Да сервис микролайн не улучшился. Взяли закрыли заявку с комментарием проблема решена, а по факту ничего не решили.. лишь бы впарить. Предыдущий контроллер проработал год и накрылся gsm молуль. Купил новый не дешево и тут не могут помочь разобраться… попробую в Бакси обратиться….
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблемы с запуском котла baxi slim 1.230 in
    gosha33 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    389 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi 1.230 in
    Dmitry407 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    900 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitry407
  • Котел Бакси Слим 1.230 in и бойлер бакси ub 80, нет горячей воды.
    Леонид60 » » в форуме Гидравлическое подключение
    15 Ответы
    1892 Просмотры
    Последнее сообщение Леонид60
  • Прошу помочь в выборе котла
    Кони » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    25 Ответы
    2049 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    2019 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 20 гостей